На этом котле должен быть датчик температуры.Независимый от пульта управления -предохранитель от замерзания.Возможно он глючит.
18.08.2010 в 23:06:49
На этом котле должен быть датчик температуры.Независимый от пульта управления -предохранитель от замерзания.Возможно он глючит.
19.08.2010 в 12:58:41
мвс написал : На этом котле должен быть датчик температуры.Независимый от пульта управления -предохранитель от замерзания.Возможно он глючит.
Да,есть такой датчик-он дает сигнал на вкл котла при понижении T до 5*С.Спасибо буду смотреть.Интересно температура наружного воздуха понизилась град на 5-7 и уже два дня -все нормально-не вкл-может действительно жара
19.08.2010 в 14:02:30
У котла есть встроенный байпасс? Если да, закрывайте шаровые краны, идущие на контур отопления и пускай он себе и дальше с ума сходит. ХОТЯ, эта ситуация в общем (и мой совет в частности) - игра с огнем. Неизвестно, что станет с "мозгами" котла в следующий момент, как их переклинит. Можно вообще улететь в космос. по правильному, такой котел нужно полностью выводить из эксплуатации до выяснения и устранения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.