Аватар пользователя
-Кирилл-

Местный

Регистрация: 27.04.2016

Москва

Сообщений: 51

19.05.2016 в 12:48:39

#5666984

Форумчане! Расскажите, пожалуйста, кто где заказывал проверку тепловизором и во сколько это обошлось? Какие документы получали на руки?

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

19.05.2016 в 15:48:18

#5667144

-Кирилл- написал: Форумчане! Расскажите, пожалуйста, кто где заказывал проверку тепловизором и во сколько это обошлось? Какие документы получали на руки?

-Кирилл-, практически все заказывали проверку в одном месте. Компания Визитерм. Цены разные от 16т. и выше (зависит от S дома, расстояния от МКАД и т.д.). На руки дают очень подробный отчет. Мой на 87 листах, содержит более 200 термограмм. На сайте компании много полезной информации.

Аватар пользователя
Птица

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 3241

19.05.2016 в 16:57:19

#5667204

Все так.

Аватар пользователя
nikolaich.

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Москва

Сообщений: 458

19.05.2016 в 17:32:19

#5667227

Птица написал: А у меня вопрос, где простые москитные сетки купить, т.е. саму ткань?

Птица, сегодня заехал в пятерочку, лежат москитки, правда цвет зеленый

Аватар пользователя
Птица

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 3241

19.05.2016 в 18:28:26

#5667279

nikolaich., спасибо, скажу своему, пусть оценит велики ли там дырки.

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

19.05.2016 в 18:34:01

#5667285

nikolaich. написал:

Птица написал: А у меня вопрос, где простые москитные сетки купить, т.е. саму ткань?

Птица, сегодня заехал в пятерочку, лежат москитки, правда цвет зеленый

nikolaich., очень мягкая ткань. На маленькое окошко, да еще внутри короба для решетки закреплять неудобно, я пробовала. Подходит для обычных окон с удобным доступом к местам крепления.

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

19.05.2016 в 18:45:51

#5667292

Птица, скажите, проверка тепловизором проводится только в холодное время года? Думаю тоже проверить свой дом, т.к. видела, когда мы перетягивали полы, что нет перехлеста Изоспана между стеной и полом. Насколько я помню, nikolaich такую переделку делают после окончания годовой гарантии?

Аватар пользователя
nikolaich.

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Москва

Сообщений: 458

19.05.2016 в 18:50:32

#5667299

Светлана2013 написал:

nikolaich. написал:

Птица написал: А у меня вопрос, где простые москитные сетки купить, т.е. саму ткань?

Птица, сегодня заехал в пятерочку, лежат москитки, правда цвет зеленый

nikolaich., очень мягкая ткань. На маленькое окошко, да еще внутри короба для решетки закреплять неудобно, я пробовала. Подходит для обычных окон с удобным доступом к местам крепления.

Светлана2013, я крепил степлером, лето и зиму пережила на ура.

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

19.05.2016 в 18:58:23

#5667308

Птица, Скажите , тепловизорную проверку делают только в холодное время года? Думаю проверить свой дом, так как при перетяжке пола видела. что нет перехлеста Изоспана на границе пола и стену и утеплитель положен встык, а не в нахлест. Насколько я помню, Терем делает переделку у nikolaich когда прошло больше года с момента постройки. И еще вопрос - Вы делали и внутреннюю и внешнюю проверку, или достаточно какой-то одной? Внешняя ИМХО очень наглядна. Может тогда заодно и Кнауфф под коньком заменят на ПСУЛ. :) Вот уже 2 недели Терем решает этот вопрос :confused:

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

19.05.2016 в 19:00:34

#5667311

nikolaich. написал:

Светлана2013 написал:

nikolaich. написал:

Птица написал: А у меня вопрос, где простые москитные сетки купить, т.е. саму ткань?

Птица, сегодня заехал в пятерочку, лежат москитки, правда цвет зеленый

nikolaich., очень мягкая ткань. На маленькое окошко, да еще внутри короба для решетки закреплять неудобно, я пробовала. Подходит для обычных окон с удобным доступом к местам крепления.

Светлана2013, я крепил степлером, лето и зиму пережила на ура.

nikolaich., А я планкой и саморезами :( Степлера нет.

Аватар пользователя
Птица

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 3241

19.05.2016 в 19:37:59

#5667346

Надо, чтобы перепад температур составлял 15 градусов. Это оптимально. Но я спрашивала, как же делать такое летом или когда не очень холодно. Сказали, что и для этого есть способы, один из них - ночь. Мы общались с тремя людьми в Визитерме, двое приезжали и главный инженер - Виктор Казанский. Все эти люди представляются профессионалами. А альбом выдают такой, что с ним хоть в суд. Если я правильно понимаю, то есть понятие "скрытые дефекты". А на них гарантия не год. Год, если дверь покосило. А скрытые дефекты - это несоблюдение норм строительства. Общих или хотя бы самой Компании. Иначе Компания не согласилась бы на переделку. Могли бы быть какие-то препирательства. Но их не было. Не было совсем. За это Терему респект, конечно. И за это, и за возврат денег за краску. Еще не ходила в банк, со всеми праздниками должно быть к концу мая, наверное. Но как-то нет сомнений, что деньги на мой счет придут. Думаю, что иногда одного форума мало, поезжайте с письменным заявлением про конек. Как обычно, один вам экземпляр, второй им. Ваш с пометкой кто принял и когда. Не хотите ехать, отправьте письмо с уведомлением. Ответ должен быть также письменным в течение 30 дней.

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

19.05.2016 в 19:51:14

#5667366

Птица, Большое спасибо за ответ. Конечно, Терему респект, что отдел рекламации реально работает. Именно поэтому был изначально выбор в пользу Терема, а не более бюджетных компаний. Вообще-то препирательства были, и только после отправки двух заказных писем было согласие на исправления дефекта. Кстати, ответа на письмо ИП Навроцкому в Бронницы (уведомлением о вручении) нет до сих пор. И по тепловизору - только внутреннюю проверку заказывали? Наличие небольшого количества мебели не помешает проверке?

Аватар пользователя
Птица

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 3241

19.05.2016 в 19:56:09

#5667371

Светлана2013, Всякая. Комплексная с аэродверью. Стоила 16500р.

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

19.05.2016 в 21:23:17

#5667454

Светлана2013, мы перед проверкой отодвинули всю мебель от внешних стен.

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

19.05.2016 в 21:38:58

#5667474

ОльгаР, спасибо! А много времени занимает проверка? И на основании какого заключения Визитерма Терем согласился на переделку?

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

19.05.2016 в 21:48:36

#5667498

Светлана2013, я точно уже не помню, но часа 3 точно были. Я в Терем привезла копию отчета со всеми термограммами и заключениями. До обращения отчёт посылала по электронке. Через пару дней пришло письмо, подтверждающее наличие проблем, с приглашением обратиться в рекламацию.

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

20.05.2016 в 07:02:00

#5667818

Светлана2013, вот немного информации от Визитерма: "Мы работаем даже в теплое время года. Для работ необходим перепад температур воздуха между домом и улицей в 15 градусов, а работы мы проводим ночью, до восхода солнца и увеличения температуры наружного воздуха. Это для заказчика не всегда удобно. Т.е., например, выбираем одну из прохладных ночей, заказчик заранее дополнительно протапливает дом, мы проводим работы и все выявляем."

Аватар пользователя
Светлана2013

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Москва

Сообщений: 140

20.05.2016 в 08:08:29

#5667837

ОльгаР, спасибо! Я посмотрела сайт Визитерма и прочитала Ваши посты периода проведения этой проверки. Очень информативно.

Аватар пользователя
Алиса в СЧ

Местный

Регистрация: 28.07.2014

Москва

Сообщений: 82

20.05.2016 в 15:00:02

#5668219

tan4ikes, у нас было ИП Белов Валерий Трофимович, главного в бригаде звали Иван, подробности уже стерлись, год прошел:) Птица, а почему не вариант в стену фановый стояк заложить? У меня дом ЛК, второй этаж получается с наклонными стенами и труба (100) получается, если ее, как мы запланировали устанавливать в правом дальнем углу сан. узла, прямо в стенке второго этажа получилась. Вроде строители мои успешно разобрали стенку и вставили трубу. А! Наверное, тепло пострадает? Из за трубы? Спрошу их во вторник. Но как то трубу в комнате не хотелось..., тем более у нас дачный (летний) вариант дома:) Септик из 4 колодцев, кессон - все из колодезных колец, плюс обустройство скважины, оборудование, летний полив, прокладка канализации и воды до дома мне обошлась в 400 000. Летом отпишусь, как будет функционировать.

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

20.05.2016 в 16:27:02

#5668294

Алиса в СЧ написал: почему не вариант в стену фановый стояк заложить?

уменьшится толщина и эффективность утеплителя. Если во внутренние стены, то можно.

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
Птица

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 3241

20.05.2016 в 16:53:15

#5668325

ввв написал:

Алиса в СЧ написал: почему не вариант в стену фановый стояк заложить?

уменьшится толщина и эффективность утеплителя. Если во внутренние стены, то можно.

ввв, ОГО! Вы здесь? Мне казалось, что вы как полгода уже покинули форум! Алиса, да, вот как-то как ввв написал. Я уже практически придумала, как короб заделаю потом, там зона "мини-кабинет" в этом углу (у нас тоже ЛК). И на самом деле мы еще не понимаем в каком углу лучше пристроить унитаз. А муж сказал, что сначала с местом определиться надо, а потом трубами заниматься, выводами.

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

20.05.2016 в 17:00:55

#5668344

Птица, а разве трубы не завязаны с местом вывода фанового стояка на крыше? Я делаю ровно от трубы на крыше до вывода из дома в септик. ввв, я тоже рада Вас видеть в теме. Ваших советов частенько не хватало.

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

20.05.2016 в 17:30:25

#5668380

Птица написал: мы еще не понимаем в каком углу лучше пристроить унитаз.

в том, где трубы легче и удобней провести будет :)

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

20.05.2016 в 17:31:34

#5668381

ОльгаР написал: разве трубы не завязаны с местом вывода фанового стояка на крыше?

который врезан там,

ввв написал: где трубы легче и удобней провести будет :)

ОльгаР написал: ввв, я тоже рада Вас видеть в теме. Ваших советов частенько не хватало.

:o

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

20.05.2016 в 19:32:18

#5668481

ОльгаР написал: Ваших советов частенько не хватало.

кстати! Если меня здесь нет- черкните свой вопрос в личку, вроде она уже работает! :yu: Я отвечу либо там, а лучше здесь.

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

20.05.2016 в 20:11:46

#5668521

ввв, хотела спросить, вдруг Вы в курсе. У меня балкон выложен террасной доской. Как правильно должно быть, чтобы вода на голову на первом этаже не лилась? Изначально строители просто постелили её и все. Сейчас привезли листы алюминия, из которых будут делать типа лотка, в котором будет собираться вода и стекать к краю балкона. Мне этот вариант не нравится. Я не спец, но мне видится, что слив должен как-то быть соединён с водосточкой. Не знаете?

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

20.05.2016 в 20:41:16

#5668543

ОльгаР написал: Не знаете?

чесно- не знаю. Но ИМХО под ТД должно быть сделано что-то, что бы препятствовало проникновению воды сверху. И отводило ту воду "куда-то", что неважно, или важно(зависит от грунта на участке)

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
ОльгаР

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Москва

Сообщений: 1193

20.05.2016 в 21:37:58

#5668609

ввв, в том то и дело, что важно. У меня со стороны отвода воды навес. Буду искать в инете инфу. У нас случилось несчастье. Бригадир ремонтной бригады упал с лестницы и сломал руку. Чувствую себя жутко, потому что он со мной в это время разговаривал по телефону.

Аватар пользователя
ввв

Местный

Регистрация: 14.05.2006

Beloozerskiy

Сообщений: 7381

20.05.2016 в 22:17:57

#5668656

ОльгаР написал: Бригадир ремонтной бригады упал с лестницы и сломал руку. Чувствую себя жутко, потому что он со мной в это время разговаривал по телефону.

ОН не соблюдал норм ТБ, вы то здесь при чём???

Во всём мне хочется дойти до самой сути...

Аватар пользователя
АндрейД

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Королёв

Сообщений: 22

21.05.2016 в 18:24:11

#5669385

Сегодня ездил. Из-за дождей немного притормозили. Внутри сделали пол первого этажа. Не смотря на то, что просил обязательно вытащить пароизоляцию наверх, не сделали этого. Настойчиво попросил переделать, хотя теперь нужно опять снимать доски пола. Но, согласились. Тем более, что я не один раз про это говорил. Выкладываю фото дома, на текущий момент. Фотик забыл взять, снял телефоном.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу