igor2k1, пароизоляция внутри помещения должна быть шершавой стороной наружу, а сверху этой шершавости вагонка. Смысл в том, что капельки воды, которые могут оказаться под вагонкой, должны на шершавостях подсыхать, не скатываясь вниз. Для себя это я усвоила так. Ветровлагозащита кладется наоборот. Чтобы проверить меня, себя, бригаду прочитайте на упаковке производителя об этом. Изоспан, руфизол, ондутис и пр., у производителей есть сайты. По фото нахлеста нет. Чтоб сделать, не только пол снимать, но и стены. Если так и с потолком, то и потолок. Но оснований вскрывать вам все нет. У нас основанием был отчет компании тепловизионной проверки. Если бы пароизоляция из-под пола вылезала, можно было бы малой кровью обойтись: снять 2-3 вагонки и приклеить заплатку как бы. Так нам делали, оставляя внутренние крашеные стены. Снимали полы, потолок и 3 стены из 4-х. У 4-й стены снимали по 2-3 вагонки сверху и снизу.

0
Аватар пользователя
AGSDIMA

Местный

Регистрация: 27.04.2016

Москва

Сообщений: 539

03.10.2016 в 11:03:29

Pavluha.M написал: Хотел спросить, можно ли это считать "косяками"

Меня удивляет только торчащий из бруса гвоздь - вроде бы неоткуда ему там взяться... остальное - мелочи жизни, грязь и кривую замазку можно шлифануть перед покраской и все будет нормально. По поводу разбросанного целлофана - никто не обещал вам каждодневную уборку стройплощадки, строители должны перед сдачей дома весь мусор и остатки материала свалить в аккуратную кучку, которую вам предстоит вывезти. Лучше заранее договорится с рабочими, чтобы они сделали несколько кучек: бытовые отходы на выброс, отпилки на костер или печку, более-менее длинные обрезки и целые доски, которые можно использовать в хозяйстве - так будет проще с разборкой мусора после стройки.

0

Викинг-12 (доведен до ума)

Аватар пользователя
Elmira

Местный

Регистрация: 06.05.2016

Москва

Сообщений: 14

03.10.2016 в 11:42:19

Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста оптимальное место расположения газового котла в домах Викинг2. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Pavluha.M

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 40

03.10.2016 в 11:50:42

Elmira написал: Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста оптимальное место расположения газового котла в домах Викинг2. Спасибо.

Elmira, добрый! Я когда был в гостях у кого есть газ, у всех котёл стоял на кухне...

0
Аватар пользователя
Elmira

Местный

Регистрация: 06.05.2016

Москва

Сообщений: 14

03.10.2016 в 12:01:16

Pavluha.M написал:

Elmira написал: Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста оптимальное место расположения газового котла в домах Викинг2. Спасибо.

Elmira, добрый! Я когда был в гостях у кого есть газ, у всех котёл стоял на кухне...

Pavluha.M, спасибо за ответ! Не мешает кухонный гарнитур обвязки котла?

0
Аватар пользователя
AndreSm

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Москва

Сообщений: 986

03.10.2016 в 13:35:40

Elmira написал: оптимальное место расположения газового котла в домах

я бы лучше уточнил у местных газовщиков, которые принимать будут помещение с котлом перед подключением. часто отдельное помещение под котельную требуют с нормальной вентиляцией и определенной минимальной площадью.

0

Канцлер 1К

Аватар пользователя
AGSDIMA

Местный

Регистрация: 27.04.2016

Москва

Сообщений: 539

03.10.2016 в 13:45:52

Pavluha.M написал: Elmira, добрый! Я когда был в гостях у кого есть газ, у всех котёл стоял на кухне...

Газовый котел ощутимо шумит при работе, кажется у всех Викингов кухня объединена с гостиной, я бы подумал нужно ли вам оно... У меня Викинг-12, я планирую ставить котел в санузле первого этажа за межкомнатной стеной (которая к лестнице), а подвод воды будет под лестницей, там же под лестницей размещу гидроаккумулятор и систему очистки.

0

Викинг-12 (доведен до ума)

Аватар пользователя
aabbakumov

Местный

Регистрация: 05.05.2016

Москва

Сообщений: 17

03.10.2016 в 15:32:39

Под газовый котел нужно отдельное помещение с вентиляцией. Плюс нужная труба - вывод на крышу продуктов горения. Либо так называемые коаксиальные (турбированные бездымоходные) котлы, но даже там нужны трубы хоть и меньшего диаметра. Лучше действительно проконсультироваться с людьми, кто непосредственно занимается этим. Газ штука опасная.

0
Аватар пользователя
Elmira

Местный

Регистрация: 06.05.2016

Москва

Сообщений: 14

03.10.2016 в 16:50:07

Спасибо за ответы! AGSDIMA, Если котел установить в санузле, то в дом потребуется два ввода газовой магистрали, т.е в санузел и на кухню для подключения газовой плиты

0
Аватар пользователя
AGSDIMA

Местный

Регистрация: 27.04.2016

Москва

Сообщений: 539

03.10.2016 в 17:33:38

aabbakumov написал: Плюс нужная труба - вывод на крышу продуктов горения.

Если бы только это... Если смотреть СНиП, то: помещение должно быть с естественным притоком воздуха через отверстие в стене (именно приточка, обычное окно не канает), пол должен быть сделан из негорючих материалов – бетонной стяжки, натурального камня, брусчатки, должна быть отдельная дверь на улицу шириной не менее 80 см, площадь помещения под котел — не менее 6 м2, высота потолков – не менее 2,5 м2. Стены штукатурятся – горючими материалами (МДФ, ДВП, пластик) отделывать запрещено. На практике нужно всего лишь получить разрешение на установку у газовой службы, они не требуют выполнения всех норм, но вот приточка в помещение с котлом и две вытяжки (из самого помещения и для выхода угарного газа) обязательны.

0

Викинг-12 (доведен до ума)

Аватар пользователя
AGSDIMA

Местный

Регистрация: 27.04.2016

Москва

Сообщений: 539

03.10.2016 в 17:35:58

Elmira написал: Если котел установить в санузле, то в дом потребуется два ввода газовой магистрали, т.е в санузел и на кухню для подключения газовой плиты

либо развести трубой уже внутри дома - я планирую именно так

0

Викинг-12 (доведен до ума)

Аватар пользователя
Птица

Местный

Регистрация: 31.01.2015

Москва

Сообщений: 3241

03.10.2016 в 18:00:01

AGSDIMA написал:

aabbakumov написал: Плюс нужная труба - вывод на крышу продуктов горения.

Если бы только это... Если смотреть СНиП, то: помещение должно быть с естественным притоком воздуха через отверстие в стене (именно приточка, обычное окно не канает), пол должен быть сделан из негорючих материалов – бетонной стяжки, натурального камня, брусчатки, должна быть отдельная дверь на улицу шириной не менее 80 см, площадь помещения под котел — не менее 6 м2, высота потолков – не менее 2,5 м2. Стены штукатурятся – горючими материалами (МДФ, ДВП, пластик) отделывать запрещено. На практике нужно всего лишь получить разрешение на установку у газовой службы, они не требуют выполнения всех норм, но вот приточка в помещение с котлом и две вытяжки (из самого помещения и для выхода угарного газа) обязательны.

AGSDIMA, муж вот также под котел собирался пристройку делать. С этими всякими нормами. Я еще кое-какую вагонку после стройки складывать начала для пристройки, он сразу сказал, чтоб не заморачивалась, никакой вагонки внутри. И про приточку и прочее все говорил. Дверь сделать полагал 90 см даже. Я смотрела у производителя такую же, как есть, но шире.

0
Аватар пользователя
iren701

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Москва

Сообщений: 37

04.10.2016 в 10:37:50

делайте сразу на кухню настенный котел, под него крышу дырявить не надо (выхлопная труба в стену делается). Негорючим материалом отделывается только та стена, где висит котел (точно не помню, негорючая обшивка должна выходить за пределы котла на 10 см или около того). Бетонную стяжку делают под напольный котел (можно обойтись листом железа). В принципе теремовские кухни подходят под газификацию без больших доделок, по габаритам, высоте потолков, окнам и пр.

P.S. у нас щас в старом доме стоит напольный котел, приточки нет, газовщики ни разу не спрашивали.

0
Аватар пользователя
AGSDIMA

Местный

Регистрация: 27.04.2016

Москва

Сообщений: 539

04.10.2016 в 13:47:03

iren701 написал: делайте сразу на кухню настенный котел, под него крышу дырявить не надо (выхлопная труба в стену делается).

есть свои минусы, один я уже приводил: котел будет шуметь (самое шумное в котле - это вентилятор вытяжки отработанных газов), когда на кухне с готовкой еды возишься оно может и не заметно, но в гостиной, которая не отделена от кухни, может напрягать любителей поспать в загородной тишине. Второй минус - это удаленность ванной от котла, т.е. при включении воды в душе вы будете ждать пока выйдет остывшая вода из трубы между котлом и смесителем, затем котел почувствует падение давление в трубе и включится, пока он раскочегарится и подогреет воду в трубе может пройти около минуты с момента открытия крана смесителя. Меня это напрягает, поэтому я предпочитаю максимально короткую магистраль между котлом и смесителем, чтобы сразу шла горячая вода и процесс регулировки температуры в смесителе был коротким и комфортным.

0

Викинг-12 (доведен до ума)

Аватар пользователя
SamAlex

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Москва

Сообщений: 40

04.10.2016 в 14:25:43

А насколько важна высота потолков. В теремовских домах - 2,48 м., а пишут что нужно минимум 2,50. Я понимаю что 2 см., вроде немного, но не будет ли это основанием для отказа?