09.04.2019 в 17:17:17
Чудес не бывает, если все сделано как вы говорите значит есть вариант что вы недостаточно долго отапливали помещение и нехватило времени равномерно прогреться к тому же слабая конвекция, как мне показалось с вашего фото ваш радиатор/обогреватель висит высоковато можно и пониже опустить.
09.04.2019 в 17:25:52
Anna.O, по фото непонятна конструкция углов. Визуально утеплитель уложен нормально, но двойная доска в углах смущает, по фото не разобрать, как оно там сделано. Есть фотография углов каркаса до утепления? Разница у вас слишком большая, такой точно не должно быть. Скорее всего, либо не утеплены углы, остались мостики холода, либо косяки с ветрозащитой, и теплый воздух из ваты просто выдувает.
09.04.2019 в 18:06:14
ROV777 написал:
AndreSm написал:
ROV777 написал: а как люди будут красить стены или покрывать лаком когда на стенах уже стоят выключатели и розетки?
декоративная часть розетки / выключателя элементарно снимается перед покраской. Покрасил и обратно поставил. Зато все это время с электричеством и светом
AndreSm, а если резеток и выключателей 40 или 50 штук и ещё кабельные лотки, вы это все предлагаете демонтировать что бы покрасить стену? Я понимаю вы защищаете СВ Гарант, но не до такой же степени выгораживать их.
ROV777, На начальных переговорах мы всегда уточняем момент о покраске дома и в случае того если дом не покрашен, предупреждаем клиента о дальнейших трудностях. Далее каждый клиент самостоятельно принимает решение о начале электромонтажных работ.
09.04.2019 в 18:45:38
SV-GARANT, Спасибо! Компенсаторы нужны будут обязательно. По поводу окраски- понимаю что лучше сначала красить, но нужен свет в доме чтобы можно было там жить, да и с краской в каждой комнате не определились ещё.
09.04.2019 в 18:48:17
Iskander7, Сейчас обработаю полностью изнутри антисептиком, лаком покрою полы и лестницу. А красить уже потом- не определились ещё с цветом. Главное свет сделать, параллельно канализацию и воду- можно будет жить. Покрасим потом уже
09.04.2019 в 18:59:03
bc----, Качественных фотографий нет углов, но примерно вот так это дело обстоит, они еще брусок набивали 50мм, для утепление стен в 200 мм. По фото действительно как-будто двойная доска, но не пойму откуда она там взялась.
09.04.2019 в 19:13:24
Madtwin написал: но нужен свет в доме чтобы можно было там жить
Ну киньте времянки-удлинители, и все.
09.04.2019 в 19:21:37
Anna.O, нет, углы правильные. Но ветро-влагозащиты не вижу вообще. Либо причина в этом, либо в том, что утеплитель не завели в проем между двойной доской и внешней обшивкой. На вот этом фото очень странно утеплитель топорщится рядом с доской. Такое ощущение, что он лежит рядом с ней, а не заведен под нее.
Посмотрите, вот тут видно. Между двойной доской и внешней обшивкой есть глухой "аппендикс", который должен быть заполнен утеплителем. Надо проверить, действительно ли он им заполнен.
Вот схема вашего угла, насколько можно разобрать по фото. Там, где надпись "угловая стойка", есть ниша, которая должна быть заполнена утеплителем.
09.04.2019 в 19:22:35
У нас тоже времянки по дому, и все удобства связанные со светом, мы не париися, как начнем красить снимем их по мере покраске комнат и будем проводить полноценное электричество.
09.04.2019 в 19:37:08
bc----, а ветро-влага защита она же идет снаружи осб ей обшивается. Мне кажется утеплитель в этом апендиксе есть, вернее он там точно был до ремонта, когда мы вскрывали полы и стены. А вот не может ли скорее все вот отсюда дуть, я обвела в кружок, сдвоеная доска, со временем просохла и образовалась щелка побольше к примеру, к тому же самый низ соприкасается с балкой, которая тоже кто его знает как она там утеплина, да и нахлеста ветро с балкой судя по второй фото особо то и нету.
09.04.2019 в 19:38:32
Anna.O написал: А вот не может ли скорее все вот отсюда дуть
Запросто. Но тут, сами понимаете, гадать по телефону занятие изначально дурное. Одно очевидно, такая разница температур, как у вас - это не нормально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.