Наконец-то встретив первые холодные выходные за эту зиму, можно дать небольшое заключение, как ведет себя наш дом, после полной разборки-переделки строителями ТЕРЕМА, на основании заключения тепловизора. В целом в доме стало теплее по полу конечно так не сифонит, как было ранее. Но если обследовать дом бытовым тепловизором (пирометром), что мы и сделали, картина конечно не особо радужная, при температуре на улице -15, в доме + 23-24, температура в углах стыков стен и пола первого этажа от +6 до до +11, под мебелью +15, стыки стен с полом (не углы) +17,+19, в середине комнаты пол ~+22, окна вообще трэш в некоторых у панорамных 0 градусов, все остальные окна в среднем от +3 до +10 ( по углам окон холоднее в середине теплее) потолки первого и второй этаж конечно бессмысленно обследовать без аэродвери, тк обычный тепловизор покажет, что так все ок ( тк по закону физики внизу всасывает, а наверх вытягивает). Так, что если вызвать экспертизу тепловизора с аэродверью повторно, более чем уверена, что будет та же сама Ж..., только чуть лучше, все проблемные места, которые были до ремонта они же и остались после, только в них стало на пару градусов теплее, не более. Окна стали внизу потеть в доме, до этого не потели, ну и конкретная беда с чердаком, он весь в инее и весь утеплитель верхний слой мокрый-влажный. Вот такой бытовой тепловизор (пирометр):