Colmar
Colmar
Новичок

Регистрация: 28.06.2016

Москва

Сообщений: 79

10.05.2021 в 20:48:26

Avital, Думаю, да, отлив будет. Хотя, визуально, у Охотника свесы довольно широкие, если и попадает , то при косом дожде

0
Николай0517935
Николай0517935
Новичок

Регистрация: 03.11.2019

Москва

Сообщений: 14

11.05.2021 в 06:03:31

Доброго времени суток. Вчера ложил ламинат в доме, пришлось отдирать наличники и был немного удивлен. Дом лидер 7. Мне кажется или чего то нехватает?

0
ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 187

12.05.2021 в 11:04:25

Николай0517935, здравствуйте! Если у Вас есть вопросы по дому - пожалуйста, напишите номер Вашего договора и с Вами свяжется наш специалист для обсуждения.

0
Dashin
Dashin
Местный

Регистрация: 22.05.2016

Москва

Сообщений: 486

14.05.2021 в 00:08:19

Николай0517935 написал: Доброго времени суток. Вчера ложил ламинат в доме, пришлось отдирать наличники и был немного удивлен. Дом лидер 7. Мне кажется или чего то нехватает?

Николай0517935, Намекаете на утеплитель или нечто подобное? Я бы себе чего-нибудь туда напихал, не люблю пустоты, но большого смысла в этом ИМХО нету. На тепловой контур это не сильно влияет, хотя частично перекрыть голый метал дверной коробки может. А в идеале бы их на одном уровне с краем дверной коробки сделать, но это требует определенной подгонки и квалификации. А так хоть не напрямую они обналичку к брусу прибили и то уже неплохо. Кстати , что Вам по этому поводу сообщил специалист Терема?)))

0
ROV777
ROV777
Эксперт

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

14.05.2021 в 08:35:49

Неприятная новость у кого каркасные дома от Терем. В этой ветке постоянно подымается тема об образовании конденсата с внутренней стороны ОСБ. Такая проблема меня тоже не миновала, конденсат со временем высыхал и как я считал ничего страшного. На чердак не залезал несколько лет, недавно залез.....всё ОСБ на котором образовывался конденсант покрыто чёрной гнилью-плесенью ( фото выложу позже, надо залезть на чердак и всё это безобразие сфотографировать), даже гвозди заржавели на которых крепится сайдинг, а гвозди оцинкованные. Это просто жесть, дому всего 7 лет, что же будет с домом дальше, если ОСБ активно гниёт. На моё взгляд конструкция стены неправильная, любые таблицы расчёта точки росы покажут образование конденсата на ОСБ. Поскольку ОСБ находится в холодной точке внешнего фасада и контактирует с тёплым утеплителем который нагревается от дома. Правильный каркасный дом, это уменьшение пропускной способности стены чем ближе к фасаду. У Терема всё наоборот, на пути пара из помещения стоит ОСБ, на котором всё конденсируется и начинает гнить. Насколько я помню, у Терема гарантия на каркас 10 лет, и вот этот каркас стал активно гнить. Какие комментарии даст представитель Терема?

0
ROV777
ROV777
Эксперт

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

14.05.2021 в 08:42:17

Теперь понятен ответ на моё вопрос, почему на окнах в доме красноватые подтёки, я думал это огнебиозащита стекает, на как то она долго течёт. Всё оказалось просто, это стекает конденсат с ОСБ и попадет на окна. Конденсат смешивается с огнебиозащитой которая придаёт конденсату красноватый цвет. Если бы не конденсат не попадал на окна, то я бы не придал этому особого значения.

0
iDimik
iDimik
Новичок

Регистрация: 20.08.2019

Москва

Сообщений: 49

14.05.2021 в 09:44:35

ROV777 написал: Неприятная новость у кого каркасные дома от Терем. В этой ветке постоянно подымается тема об образовании конденсата с внутренней стороны ОСБ. Такая проблема меня тоже не миновала, конденсат со временем высыхал и как я считал ничего страшного. На чердак не залезал несколько лет, недавно залез.....всё ОСБ на котором образовывался конденсант покрыто чёрной гнилью-плесенью ( фото выложу позже, надо залезть на чердак и всё это безобразие сфотографировать), даже гвозди заржавели на которых крепится сайдинг, а гвозди оцинкованные. Это просто жесть, дому всего 7 лет, что же будет с домом дальше, если ОСБ активно гниёт. На моё взгляд конструкция стены неправильная, любые таблицы расчёта точки росы покажут образование конденсата на ОСБ. Поскольку ОСБ находится в холодной точке внешнего фасада и контактирует с тёплым утеплителем который нагревается от дома. Правильный каркасный дом, это уменьшение пропускной способности стены чем ближе к фасаду. У Терема всё наоборот, на пути пара из помещения стоит ОСБ, на котором всё конденсируется и начинает гнить. Насколько я помню, у Терема гарантия на каркас 10 лет, и вот этот каркас стал активно гнить. Какие комментарии даст представитель Терема?

ROV777, Совешенно верно. Эта конструкция стены у терема по умолчанию и она не правильная. Расчеты показывают, что точка росы, в данном случае, образуется внутри утеплителя, в чем вы на практике и убедились. Правильная с вентзазором между утеплителем и ОСБ (см рис), и такую терем тоже предлагает как доп опцию...

0
ROV777
ROV777
Эксперт

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

14.05.2021 в 10:38:43

iDimik написал:

ROV777 написал: Неприятная новость у кого каркасные дома от Терем. В этой ветке постоянно подымается тема об образовании конденсата с внутренней стороны ОСБ. Такая проблема меня тоже не миновала, конденсат со временем высыхал и как я считал ничего страшного. На чердак не залезал несколько лет, недавно залез.....всё ОСБ на котором образовывался конденсант покрыто чёрной гнилью-плесенью ( фото выложу позже, надо залезть на чердак и всё это безобразие сфотографировать), даже гвозди заржавели на которых крепится сайдинг, а гвозди оцинкованные. Это просто жесть, дому всего 7 лет, что же будет с домом дальше, если ОСБ активно гниёт. На моё взгляд конструкция стены неправильная, любые таблицы расчёта точки росы покажут образование конденсата на ОСБ. Поскольку ОСБ находится в холодной точке внешнего фасада и контактирует с тёплым утеплителем который нагревается от дома. Правильный каркасный дом, это уменьшение пропускной способности стены чем ближе к фасаду. У Терема всё наоборот, на пути пара из помещения стоит ОСБ, на котором всё конденсируется и начинает гнить. Насколько я помню, у Терема гарантия на каркас 10 лет, и вот этот каркас стал активно гнить. Какие комментарии даст представитель Терема?

ROV777, Совешенно верно. Эта конструкция стены у терема по умолчанию и она не правильная. Расчеты показывают, что точка росы, в данном случае, образуется внутри утеплителя, в чем вы на практике и убедились. Правильная с вентзазором между утеплителем и ОСБ (см рис), и такую терем тоже предлагает как доп опцию...

iDimik, Да уж, доп. опция, какое то кидалово, это всё равно что на шиномонтаже спросить, вам как прикрутить болты на колёсах? Руками это базовая цена, а прикрутить с помощью ключа это дополнительная опция. Когда я покупал дом, подобных опций не было.

0
AndreSm
AndreSm
Местный

Регистрация: 21.06.2009

Москва

Сообщений: 986

14.05.2021 в 10:47:44

ROV777 написал: Неприятная новость у кого каркасные дома от Терем. В этой ветке постоянно подымается тема об образовании конденсата с внутренней стороны ОСБ. Такая проблема меня тоже не миновала, конденсат со временем высыхал и как я считал ничего страшного. На чердак не залезал несколько лет, недавно залез.....всё ОСБ на котором образовывался конденсант покрыто чёрной гнилью-плесенью ( фото выложу позже, надо залезть на чердак и всё это безобразие сфотографировать), даже гвозди заржавели на которых крепится сайдинг, а гвозди оцинкованные. Это просто жесть, дому всего 7 лет, что же будет с домом дальше, если ОСБ активно гниёт. На моё взгляд конструкция стены неправильная, любые таблицы расчёта точки росы покажут образование конденсата на ОСБ. Поскольку ОСБ находится в холодной точке внешнего фасада и контактирует с тёплым утеплителем который нагревается от дома. Правильный каркасный дом, это уменьшение пропускной способности стены чем ближе к фасаду. У Терема всё наоборот, на пути пара из помещения стоит ОСБ, на котором всё конденсируется и начинает гнить. Насколько я помню, у Терема гарантия на каркас 10 лет, и вот этот каркас стал активно гнить. Какие комментарии даст представитель Терема?

ROV777, помнится вы топили про то что в вентзазоре нет необходимости . с помощью мало паропроницаемой осп вы заперли влагу. вот и результат. не вижу ничего удивительного.

0

Канцлер 1К

ROV777
ROV777
Эксперт

Регистрация: 25.02.2014

Москва

Сообщений: 1887

14.05.2021 в 11:14:12

AndreSm написал:

ROV777 написал: Неприятная новость у кого каркасные дома от Терем. В этой ветке постоянно подымается тема об образовании конденсата с внутренней стороны ОСБ. Такая проблема меня тоже не миновала, конденсат со временем высыхал и как я считал ничего страшного. На чердак не залезал несколько лет, недавно залез.....всё ОСБ на котором образовывался конденсант покрыто чёрной гнилью-плесенью ( фото выложу позже, надо залезть на чердак и всё это безобразие сфотографировать), даже гвозди заржавели на которых крепится сайдинг, а гвозди оцинкованные. Это просто жесть, дому всего 7 лет, что же будет с домом дальше, если ОСБ активно гниёт. На моё взгляд конструкция стены неправильная, любые таблицы расчёта точки росы покажут образование конденсата на ОСБ. Поскольку ОСБ находится в холодной точке внешнего фасада и контактирует с тёплым утеплителем который нагревается от дома. Правильный каркасный дом, это уменьшение пропускной способности стены чем ближе к фасаду. У Терема всё наоборот, на пути пара из помещения стоит ОСБ, на котором всё конденсируется и начинает гнить. Насколько я помню, у Терема гарантия на каркас 10 лет, и вот этот каркас стал активно гнить. Какие комментарии даст представитель Терема?

ROV777, помнится вы топили про то что в вентзазоре нет необходимости . с помощью мало паропроницаемой осп вы заперли влагу. вот и результат. не вижу ничего удивительного.

AndreSm, Да было такое дело, пока сам не столкнулся. Теперь большой вопрос что делать. Отрывать нафиг это ОСБ с фасада вместе с сайдингом? Пока плесень не проникла в дом и не стала разрушать конструкции каркаса. Или как вариант дополнительно утеплить фасад поверх ОСБ и сместить точку росы на внешнюю часть ОСБ.

0
iDimik
iDimik
Новичок

Регистрация: 20.08.2019

Москва

Сообщений: 49

14.05.2021 в 11:15:47

ROV777 написал:

iDimik написал:

ROV777 написал: Неприятная новость у кого каркасные дома от Терем. В этой ветке постоянно подымается тема об образовании конденсата с внутренней стороны ОСБ. Такая проблема меня тоже не миновала, конденсат со временем высыхал и как я считал ничего страшного. На чердак не залезал несколько лет, недавно залез.....всё ОСБ на котором образовывался конденсант покрыто чёрной гнилью-плесенью ( фото выложу позже, надо залезть на чердак и всё это безобразие сфотографировать), даже гвозди заржавели на которых крепится сайдинг, а гвозди оцинкованные. Это просто жесть, дому всего 7 лет, что же будет с домом дальше, если ОСБ активно гниёт. На моё взгляд конструкция стены неправильная, любые таблицы расчёта точки росы покажут образование конденсата на ОСБ. Поскольку ОСБ находится в холодной точке внешнего фасада и контактирует с тёплым утеплителем который нагревается от дома. Правильный каркасный дом, это уменьшение пропускной способности стены чем ближе к фасаду. У Терема всё наоборот, на пути пара из помещения стоит ОСБ, на котором всё конденсируется и начинает гнить. Насколько я помню, у Терема гарантия на каркас 10 лет, и вот этот каркас стал активно гнить. Какие комментарии даст представитель Терема?

ROV777, Совешенно верно. Эта конструкция стены у терема по умолчанию и она не правильная. Расчеты показывают, что точка росы, в данном случае, образуется внутри утеплителя, в чем вы на практике и убедились. Правильная с вентзазором между утеплителем и ОСБ (см рис), и такую терем тоже предлагает как доп опцию...

iDimik, Да уж, доп. опция, какое то кидалово, это всё равно что на шиномонтаже спросить, вам как прикрутить болты на колёсах? Руками это базовая цена, а прикрутить с помощью ключа это дополнительная опция. Когда я покупал дом, подобных опций не было.

ROV777, Дык они ее и не предлагают, эту опцию, типа и так все отлично. Надо у менеджера спрашивать отдельно, но мало кто заморачивается конструкцией и технологиями...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.