2 pol66
В закрытой системе отопления при нагреве растет давление воды, т.к. вода расширяется при нагреве, расширительный бак ставят чтобы уменьшить рост этого давления. При нагреве вода из системы заходит в бак, при остывании системы или утечке вода из него выходит под действием предварительно закачанного в расширительный бак воздуха. Расширительного бака малого размера не хватает, чтобы компенсировать расширение воды в системе отопления большого объема. Если вас смущает место установки - на обратке перед котлом, то, в принципе, мембранный расширительный бак может быть установлен в любом месте системы, но на обратке меньше температура воды и, по идее, мембрана бака должна прожить дольше (резина стареет от температуры). Кроме того не у всех баков допустимая рабочая температура 99 град. Отсутствие адекватного объема расширительного бака скажется тем, что при нагреве будет рост давления, возможно и до срабатывания предохранительного клапана и сброса воды, после чего при остывании - давление может просесть до отключения котла по датчику давления воды. Больший бак дольше компенсирует утечки.