megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2017 в 08:34:34

aleksandrshef, провести третий провод от щита ВРУ дома.
Для уменьшения затрат скинуться с соседями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

09.04.2017 в 09:50:40

megrad написал: провести третий провод от щита ВРУ дома.

Пятый. Только для начала придётся сделать ревизию. Потом проект.

0

Следование моим советам вредит кошельку

aleksandrshef
aleksandrshef
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Москва

Сообщений: 6

09.04.2017 в 10:27:36

Согласен что это решение по всем пунктам правильное, создать проводник PEN и далее по тексту. А дальше встречаемся с реальностью. Проводка в резино-тканевой изоляции, от ВРУ до подъездов уложена в трубах. Возможность протянуть по ним дополнительный проводник вызывает сомнение у специалистов электросети. Была мысль завести в квартиру медную жилу от ВРУ, но не решились. Делать проект по заземлению никто не будет, необходимо реконструкцию всего электрохозяйства дома делать. Пусть долго но вполне реально , но пока полная неразбериха у энергетиков. Кто за что отвечает, кто чем владеет, Сбыт говорит до дома сети наши, а ВРУ стоит уже внутри дома и как бы за него не отвечают, а сетевое хозяйство говорит что это не так. Реально это тупик пока. Будем реалистами... чем реально чревато такое заземление локальное?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2017 в 11:18:05

aleksandrshef написал: Сбыт говорит до дома сети наши, а ВРУ стоит уже внутри дома и как бы за него не отвечают, а сетевое хозяйство говорит что это не так.

За ВРУ дома, не путайте с ТП, отвечает УК.

aleksandrshef написал: Проводка в резино-тканевой изоляции, от ВРУ до подъездов уложена в трубах.

Трубы какие и какое заполнение?

aleksandrshef написал: Возможность протянуть по ним дополнительный проводник вызывает сомнение у специалистов электросети.

естественно, только работа бабла не заработать.

aleksandrshef написал: Делать проект по заземлению никто не будет,

Цена вопроса. Вы же собственник. Отвыкайте что за Вас кто то хорошо сделает. Узнайте когда запланирован кап ремонт стояков.

aleksandrshef написал: Была мысль завести в квартиру медную жилу от ВРУ, но не решились.

Что напугало?

ВТБ! написал: Пятый.

На квартиру третий, на подъезд пятый.

ВТБ! написал: Только для начала придётся сделать ревизию.

Заяву написать в УК с вопросом: за ППР деньги получаете, а ни чего не делаете.

aleksandrshef написал: Будем реалистами...

Будем лежать камнем, над которым вода течёт

aleksandrshef написал: чем реально чревато такое заземление локальное?

Это как? Если приведёте 3 ю жилу с нулевого провода стояка, то будет зануление и при обрыве нуля получите напряжение на корпусах приборов. Если с шины ВРУ, то это будет идеальным решением, но если его не спрятать, то могут срезать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

09.04.2017 в 11:32:26

aleksandrshef написал: чем реально чревато такое заземление локальное?

Уголовным преследованием в случае тяжких последствий. Вариант крайне маловероятный - но забывать про него не стоит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27636

09.04.2017 в 11:35:15

aleksandrshef написал: необходимо реконструкцию всего электрохозяйства дома делать

Только так и никак иначе. Дом под снос? Как раз перед сносом реконструкцию и проведут: так воровать безопаснее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135744

10.04.2017 в 13:28:37

aleksandrshef написал: Т.е. как бы индивидуальный жилой дом. -) А защиту от поражения электрическим током как бы иметь положено

Она у Вас есть:

  • изоляция токопроводящих частей
  • диффзащита

aleksandrshef написал: а ВРУ стоит уже внутри дома и как бы за него не отвечают,

За Вру начиная с отходящих клемм рубильника отвечает обычно эксплуатирующая организация дома.

aleksandrshef написал: чем реально чревато такое заземление локальное?

Возможно. Пробоем электроприборов при грозе, при ударе молнии в громоотвод дома или ударе в ТП, или в провода от ТП (если где-то есть на поверхности - осветительная сеть)...

0
aleksandrshef
aleksandrshef
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Москва

Сообщений: 6

10.04.2017 в 16:30:00

С УК или ЖЭК по электрике сложно все. С Мосэнерго что то поделить не могут... в том числе и деньги -)

BV написал: За Вру начиная с отходящих клемм рубильника отвечает обычно эксплуатирующая организация дома

Логично но что то по этой части с логикой беда в электрохозяйстве )

megrad написал: aleksandrshef написал: Была мысль завести в квартиру медную жилу от ВРУ, но не решились.

Что напугало?

Состояние проводки в доме. Новую трассу они бы не тянули, по старым пошли бы. Пообрывали бы всю изоляцию с проводов.;) Самый разумный вариант остается в розетках провод РЕ не подключать, пусть до лучших времен повисит и делать обычную двухпроводную разводку. Так?

А что за способ с 47кОм сопротивлением между РЕ и розеткой?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.04.2017 в 17:09:21

aleksandrshef написал: Так?

Как вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4132

11.04.2017 в 05:54:10

У меня такая же пятиэтажка счетчики в квартирах, щитков на лестничных клетках нету ВРУ одно на два подъезда (стоит в соседнем подъезде) разводка сделана алюминиевым проводом в четыре провода - РЕ нету РЕ на N сажать нельзя так как отгарает нейтраль элементарно и именно в таких домах

кинуть РЕ до ВРУ через подвал плёвое дело, (Кинули 30 лет назад ещё) зацепится за N на ВРУ не представляет никакой угрозы так как N отгарает уже после ВРУ

0
aleksandrshef
aleksandrshef
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Москва

Сообщений: 6

11.04.2017 в 12:13:10

Aтос написал: кинуть РЕ до ВРУ через подвал плёвое дело, (Кинули 30 лет назад ещё)

Это вполне реально реализовать. Пробросят. Будет полноценный PEN ? На розетки можно заводить как заземление?

Aтос написал: РЕ на N сажать нельзя так как отгарает нейтраль элементарно и именно в таких домах

По этой причине в горсети и посоветовали поставить на вход реле контроля напряжения, что бы от соседей фаза не пришла если ноль на входе исчезнет. Сталкивался с таким случаем ранее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу