23.08.2010 в 21:31:48
В ванной на трубы выведены желтые провода, уравнивание потенциалов - так? От щитка в подъезде, я так понимаю (на щите написано РЕ и видно множество прикрученных к нему таких желто-зеленых проводников)? Их оставить как есть? На корпус водонагревателя, душ. кабины их присоединять или идущие от моего щитка внутреннего или и то, и то?
Не много ли 4-х автоматов 16А на одно УЗО 63А/30мА (ложные срабатывания возможны?)? Хотя полностью загружены они никогда не будут.
Подойдет ли шина Legrand 049038 (10 мм кв) для разводки по УЗО АСТРО-УЗО? Кто соединял такие УЗО шинами - приведите марки. Или - можно ли такую шину сделать проводом 10 мм кв, изогнув его соответственно (без разрывов)? Войдет ли такая конструкция в клеммы УЗО (производитель пишет максимальное сечение - 25 мм кв) - см. рисунок 3.
23.08.2010 в 22:02:48
Кондер 1 + утюг и тд все одновременно не использовать. Лучше кондер отдельно на свой АВ. Душ кабина и водонагреватель используют розетки на 25 А или подключаются стационарно (без розетки)- иначе АВ 25А защищают розетки 16 А? Может вместо АВ 2Р и 1Р+N использовать 1Р, но мощных потребителей на отдельный АВ? Если у вас PEN, то количество УЗО можно и меньше, так как защита дублируется АВ. Либо технику использовать без фанатизма, все приборы под одним АВ одновременно не включать. Уверены, что шины Легран подойдут на группу АСТРО-УЗО?
23.08.2010 в 22:37:36
Утюг, верно, уберу оттуда и буду включать в розеточную группу. Кондиционер потребляет менее кВт - почему его ни с чем другим нельзя "мешать"? Душ. кабины пока не будет (электрически), только заложить надо проводку все равно. Нагреватель менее 2 кВт и под розетку. Что плохого в автомате 25А и проводке 3х4? 1Р ставить не хочу принципиально. УЗО уменьшить имеете в виду поставить на кухню и плиту одно общее 63А/30мА ? Никогда не будет заполнено нагрузкой все под завязку. Два человека. Сейчас в съемной квартире стоит общее УЗО 40А/30мА, 2 АВ по 16 А на розетки комнат, 1 АВ 10А свет, 1 АВ 10А ванная (фен и свет), 1 АВ 16А кухня (стиралка, посудомойка, СВЧ, холодильник, свет). В принципе на все хватает. Про шины Легран не уверен, спасибо, что обратили внимание. Как можно выйти из положения, уж больно хочется шины использовать.
23.08.2010 в 23:09:42
demonmsk написал : Что плохого в автомате 25А и проводке 3х4?
Как это (еще и душ. кабина) соединяется, через розетку 16А или напрямую?
demonmsk написал : УЗО уменьшить имеете в виду поставить на кухню и плиту одно общее 63А/30мА ?
Скажем так, программа минимум для защиты от утечек (при наличии PEN) это АВ + УЗО тип А на вводе (остальное только автоматы). Далее все ваши УЗО это повышение комфортности.
demonmsk написал : Кондиционер потребляет менее кВт - почему его ни с чем другим нельзя "мешать"?
Желательно, стационарную технику подключать на свою линию под свой АВ. Так как она может быть включена на длительное время.
demonmsk написал : уж больно хочется шины использовать.
А если подключить шиной УЗО и его группу АВ?
24.08.2010 в 10:18:27
ink_mast написал : Как это (еще и душ. кабина) соединяется, через розетку 16А или напрямую?
По-возможности напрямую и водонагреватель, и душ. кабину своими отдельными линиями 3х4. Добавил вопросы в шапку темы.
24.08.2010 в 13:26:50
demonmsk написал :
- В ванной на трубы выведены желтые провода, уравнивание потенциалов - так?
Да, а на ванной разве не было?
demonmsk написал : От щитка в подъезде, я так понимаю (на щите написано РЕ и видно множество прикрученных к нему таких желто-зеленых проводников)? Их оставить как есть?
Так я понял вы все же хотите всю проводку менять, будет щит в квартире, вот от его шины РЕ и пляшите.
demonmsk написал : На корпус водонагревателя, душ. кабины их присоединять или идущие от моего щитка внутреннего или и то, и то?
С этажного щита в квартирный на шину РЕ, а с нее дальше ко всем потребителям.
demonmsk написал : Не много ли 4-х автоматов 16А на одно УЗО 63А/30мА (ложные срабатывания возможны?)?Хотя полностью загружены они никогда не будут.
Нет не много, но и больше не есть хорошо. Хотя АВ полностью загружены никогда не будут. По поводу шины вот другая схема(для примера) подключения. УЗО между собой проводом, а УЗО и группу АВ шиной. АВ ведь у вас Легран.
24.08.2010 в 13:38:06
ink_mast написал : Да, а на ванной разве не было?
А там и нет ванны) И не будет. По остальному все понял. УЗО с леграндом не получится связать шиной - у легранда контакты вразбежку, а у УЗО - на одной линии. Поэтому как считаете, допустима ли схема №3 (в первом посте). УЗО Легранд я не рассматриваю - дороже, и у них нет 25А/10мА. update: переделал схему (№1) - теперь легранд все автоматы. Поэтому вопрос про шинку из провода 10мм кв относится теперь к ней.
24.08.2010 в 17:18:16
demonmsk написал : В ванной на трубы выведены желтые провода
Если планируется замена труб водоснабжения/отопления, то стоит подумать о материалах не проводящих ток. А то соседи бывают разные.
demonmsk написал : Подойдет ли шина Legrand 049038 (10 мм кв) для разводки по УЗО АСТРО-УЗО?
Может другого производителя шины поискать? У которых контакты УЗО на одной линии.
24.08.2010 в 17:22:26
ink_mast написал : Если планируется замена труб
Не много не так я выразился - труб нет вообще, кроме подводки. На них и заведены эти провода и один провод торчит в районе, где предполагалась установка ванной (фотки вечером загружу). Трубы пластиковые хочу, только не понимаю в них пока ничего)) У шнайдера надо будет посмотреть, может в серии домовой шинки подойдут...
28.08.2010 в 20:43:43
Сегодня был в квартире, щиток не удалось посмотреть (закрыт на ключ). Обратил внимание на проводку из пола - в гофре, но гибкой - не совсем по-правилам, как понимаю? По фото можно понять - на плиту провод 4 или 6 мм кв?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу