11.03.2013 в 14:52:14

#3693023

leonard В квартире при идеальных условиях - Да :)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.03.2013 в 16:03:47

#3693206

комплекты EMISUPER TRIS, в которые, помимо самого шланга, входит специальный кран для газа с автоматическим перекрыванием. Этот кран обеспечивает три степени защиты: защиту от случайного открывания, автоматическую блокировку, в случае превышения порогового значения протекающего через кран объема газа, защиту от взрыва при пожаре. Это самый надежный сильфон в настоящее время.

0
Аватар пользователя
elek

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Одесса

Сообщений: 13

14.03.2013 в 03:17:23

#3700054

  1. Станции катодной защиты отдают на трубу отрицательный потенциал. И промерять его можно ПОТЕНЦИОМЕТРОМ а не китайтестором.
  2. Между любыми двумя штырями забитыми в землю есть разность потенциалов.
  3. Если такая фигня наблюдается - обязательно заделать токоизолирующий фланец. И шину согласования потенциалов внутри домовых коммуникаций.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.03.2013 в 08:25:42

#3700157

elek написал : отрицательный потенциал. И промерять его можно ПОТЕНЦИОМЕТРОМ а не китайтестором.

то есть реостатом, а не мультиметром? :swoon

0
Аватар пользователя
elek

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Одесса

Сообщений: 13

14.03.2013 в 08:38:28

#3700166

Alexiy Потенциометр — прибор для определения ЭДС и напряжений компенсационным методом. (С) Виккипедия вот http://priboryspb.ru/pribory/1891 например, есть и менее габаритные - лень гуглить.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

Аватар пользователя
elek

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Одесса

Сообщений: 13

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8467

18.03.2013 в 13:51:02

#3710715

Санмикс написал : Якобы были случаи возгорания от раскалившейся подводки. Насколько это реально в действительности? У многих эта подводка раскалялась?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.03.2013 в 14:08:21

#3710754

Славик64, спасибо за агитационный материал! весьма наглядно.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

18.03.2013 в 22:01:40

#3711727

Не установлен изолирующий фланец перед газопотребляющим устройством снабженным электрикой, да и что- то подозрительный у Вас Славик64 местный нагрев шланга- с какими коммуникациями было пересечение?

0
Аватар пользователя
Newborn2

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 80

27.06.2016 в 13:10:00

#5704692

Всем доброго дня. Ситуация такая: газовая варочная поверхность с электроподжигом, подключена через УЗО, заземления в доме нет и не планируется (заземляться на рабочий ноль не стал, ибо запрещено).

Подключена к газовой трубе полужестким гофрошлангом (не знаю как более точно описать его). Нужно ли устанавливать какие-либо дополнительные вставки?

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

27.06.2016 в 17:04:34

#5704853

Newborn2 написал: Нужно ли устанавливать какие-либо дополнительные вставки?

Почитав всего лишь 2 страницы Вы так и ничего не поняли?

0
Аватар пользователя
Newborn2

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 80

28.06.2016 в 12:19:27

#5705470

На этих страницах мой случай не описан. Упоминается лишь о случаях соединения заземленной плиты с газовой трубой посредством металлического шланга. При этом выполненное заземление (зануление) противоречит всем правилам --- во-первых когда дом проектировался, никакого заземления или зануления в помине не было. Возможно в подвале есть некий контур заземления, но он не предназначен для подключения к нему квартирной электропроводки --- во-вторых если возьмете старую советскую плиту с подсветкой духовки то увидите что там стоит разделительный или понижающий трансформатор, гальваническая связь с корпусом полностью отсутствует --- в-третьих те кто делает зануление в щитке используя для этого существующий рабочий ноль - НЕ ПРАВЫ, т.к. согласно ГОСТа (МЭК) PEN проводник можно разделить на РЕ и N и в квартирном щитке, если его сечение 16мм.кв. по алюминию или 10мм.кв. по меди -- в старых домах проводка в лучшем случае алюминиевая сечением от 6 до 10 кв.

В моем случае третий (земляной) контакт от варочной поверхности никуда не подключен. Нужна ли изолирующая вставка в этом случае?

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

28.06.2016 в 18:08:31

#5705756

Newborn2, допустим, у вашего соседа розжиг плиты подключен розеткой, плита подключена также без вставки. Предположим также,что у него испортился кабель и на корпусе его плиты появилась (условно назовём) фаза. Она (условно говоря - фаза) по трубе распространяется во все стороны, включая корпус вашей плиты. Далее - как Бог пошлёт. Поправьте меня, если мои рассуждения неверны.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

28.06.2016 в 20:33:01

#5705869

В стоящем у меня газовом котле "Ferroli" 3 раза выходил из строя блок питания (на основе FSD210)-благо,что описания процесса ремонта и сама микросхема доступны,а так "влетал" бы на ремонтах не слабо...Впаял четвёртую микросхему и сразу поставил изолирующую вставку- уже несколько лет котёл не ломается.Вставка обязательно поможет:если не вашему,то соседскому котлу точно..))