nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

28.06.2016 в 20:33:01

В стоящем у меня газовом котле "Ferroli" 3 раза выходил из строя блок питания (на основе FSD210)-благо,что описания процесса ремонта и сама микросхема доступны,а так "влетал" бы на ремонтах не слабо...Впаял четвёртую микросхему и сразу поставил изолирующую вставку- уже несколько лет котёл не ломается.Вставка обязательно поможет:если не вашему,то соседскому котлу точно..))

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.06.2016 в 23:59:13

Прочитал и не понял что-то :o . Можно на пальцах объяснить? Стоит плита или котёл и подключено к розетке с заземлением. Подключение к газовой требе сделано металлическим шлангом. Железная труба заведённая в дом/квартиру подключена к ДСУП. В этот случае потенциалы уравниваются за счёт ДСУП. Нужно ли ставить вставку в данном случае?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

29.06.2016 в 06:01:44

Songo написал: Прочитал и не понял что-то :o . Можно на пальцах объяснить? Стоит плита или котёл и подключено к розетке с заземлением. Подключение к газовой требе сделано металлическим шлангом. Железная труба заведённая в дом/квартиру подключена к ДСУП. В этот случае потенциалы уравниваются за счёт ДСУП. Нужно ли ставить вставку в данном случае?

Songo, газовые службы трубу подключали к ДСУП?

0

Вечный студент

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

29.06.2016 в 09:31:26

MrGalaxy написал: газовые службы трубу подключали к ДСУП?

Я имею в веду, если в квартире или в доме делается проводка новая, то тогда подключают к ДСУП. Вот котельная в доме, там все трубы (включая газовую) и розетки подключены к ДСУП.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.06.2016 в 09:55:48

Newborn2 написал: В моем случае третий (земляной) контакт от варочной поверхности никуда не подключен. Нужна ли изолирующая вставка в этом случае?

нужна.

0
Newborn2
Newborn2
Новичок

Регистрация: 05.10.2012

Москва

Сообщений: 80

05.07.2016 в 11:31:44

Буду ставить. Заземления нормального в доме нет, и не факт что будет (возможно протянут при капитальном ремонте домовой электропроводки).

0