gugulaki написал :
На фазе L3. Стоят 2 АВ по 16 А + 1 АВ 10 А итого = суммарный ток который потечет через УЗО 25 А может достигнуть 42 А. Вот ссылка http://www.legrand2.ru/shop_uzo_legrand.html#f187755
Даже по ней разница между УЗО 25 А и УЗО 40 А незначительна. Как говорится: лучше пребдеть, чем не до бдеть
Да, Вы правы - разница между УЗО 25А и 40А совсем незначительная по цене. Просто я имел ввиду то, что УЗО защищает вводной автомат, даже при токе 1,5Iа = 24А УЗО защищено. Я не прав?...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
2gugulaki2ink_mast
А по самой схеме есть какие-либо замечания или рекомендации?...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ink_mast написал :
На вводе я бы поставил селективное УЗО/Диф.
Обязательно будет, хотя пока купил неселективное, т.к. просто не нашёл нужное!)))...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Господа!
Снова обращаюсь за помощью в составлении схемы э/снабжения дома.
Очень прошу конструктивной критики, т.к. в ближайшие неделю-две буду производить монтаж проводки...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Мне все нравится! Хотя я бы под холодильник и розетки 2 этажа положил 2,5 квадрата. Вдруг потом будут помощней агрегаты или перестановка какая. Разница в цене скорее всего небольшая.
Contra написал :
Хотя я бы под холодильник и розетки 2 этажа положил 2,5 квадрата.
Спасибо!
Холодильник - отдельная линия, поэтому 1,5 кв. мм - за глаза.
Что касается розеток 2-го этажа, то это я, конечно же, сглупил - разумеется 2,5 кв. мм...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Я ни гуру ни разу, но могу указать на ряд моментов
Явный косяк - номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него. Смотри: Если на картинке справа внизу по всем трем АВ потечет максимальный ток, получим 42А. Итого УЗО сгорит нафик. Т.е. надо ставить УЗО минимум на 40А, а лучше больше (63А или какое будет ближайшее). Остальные УЗО тоже надо пересчитать.
Типа совет - на холодильник можно поставить просто Дифф автомат - экономия места на DIN рейке.
И еще совет - свет лучше разнести по отдельным УЗО, в той же бане если коротнет, вылетит свет во всем доме кроме ванны )
Все имхо
Solace написал :
номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него
Все УЗО защищены вышестоящим автоматом номиналом 16А.
Solace написал :
свет лучше разнести по отдельным УЗО, в той же бане если коротнет, вылетит свет во всем доме кроме ванны )
Да я был бы рад, но в бытовке стоит отдельный щит с автоматами на свет и розетки. Можно, конечно, отдельный дифф, но уже, на мой взгляд, пойдёт "изврат" по кол-ву АВ...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ink_mast написал :
Сечение кабеля на ЭВН + кухня, еще и под АВ 6А
Спасибо, Ваша правда. Я переставлял по схеме АВ туда-сюда и н езаметил. Конечно же, 10 А.
Исправил.
Ещё вопрос с розетками кухни: в какую бы группу без ущерба и перенести. Сейчас они в группе со светом ванной. В группу розетка ванной + ЭВН включать не стал, т.к. данная группа защищена УЗО номиналом 10 мА и, боюсь, этого номинала не хватит и будет постоянно "выбивать".
Кто что посоветует?...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Solace написал :
Изврат, это с фонариком на лестнице наеб%%%ся )
Но это, на вкус и цвет, как говорится
О, это точно! Конечно, хочу соптимизировать, чтобы и свет, и розетки были под разными УЗО и, желательно, фазами.
Но, к сожалению, не имея опыта и без помощи Мастеров, сделать это затруднительно.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.