Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.09.2010 в 09:29:16

gugulaki написал : На фазе L3. Стоят 2 АВ по 16 А + 1 АВ 10 А итого = суммарный ток который потечет через УЗО 25 А может достигнуть 42 А. Вот ссылка http://www.legrand2.ru/shop_uzo_legrand.html#f187755
Даже по ней разница между УЗО 25 А и УЗО 40 А незначительна. Как говорится: лучше пребдеть, чем не до бдеть

Да, Вы правы - разница между УЗО 25А и 40А совсем незначительная по цене. Просто я имел ввиду то, что УЗО защищает вводной автомат, даже при токе 1,5Iа = 24А УЗО защищено. Я не прав?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.09.2010 в 10:45:01

2gugulaki 2ink_mast
А по самой схеме есть какие-либо замечания или рекомендации?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.09.2010 в 10:49:51

MaSeVi написал : А по самой схеме

На вводе я бы поставил селективное УЗО/Диф.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

14.09.2010 в 10:57:35

ink_mast написал : На вводе я бы поставил селективное УЗО/Диф.

Обязательно будет, хотя пока купил неселективное, т.к. просто не нашёл нужное!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.09.2010 в 12:15:27

Господа! Снова обращаюсь за помощью в составлении схемы э/снабжения дома. Очень прошу конструктивной критики, т.к. в ближайшие неделю-две буду производить монтаж проводки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Contra

Местный

Регистрация: 15.08.2009

Москва

Сообщений: 31

15.09.2010 в 12:28:09

Мне все нравится! Хотя я бы под холодильник и розетки 2 этажа положил 2,5 квадрата. Вдруг потом будут помощней агрегаты или перестановка какая. Разница в цене скорее всего небольшая.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.09.2010 в 12:35:11

Contra написал : Хотя я бы под холодильник и розетки 2 этажа положил 2,5 квадрата.

Спасибо! Холодильник - отдельная линия, поэтому 1,5 кв. мм - за глаза. Что касается розеток 2-го этажа, то это я, конечно же, сглупил - разумеется 2,5 кв. мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.09.2010 в 12:47:25

Исправил.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

16.09.2010 в 10:34:37

Хелп, плиз!:help

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

16.09.2010 в 11:23:02

Я ни гуру ни разу, но могу указать на ряд моментов Явный косяк - номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него. Смотри: Если на картинке справа внизу по всем трем АВ потечет максимальный ток, получим 42А. Итого УЗО сгорит нафик. Т.е. надо ставить УЗО минимум на 40А, а лучше больше (63А или какое будет ближайшее). Остальные УЗО тоже надо пересчитать. Типа совет - на холодильник можно поставить просто Дифф автомат - экономия места на DIN рейке. И еще совет - свет лучше разнести по отдельным УЗО, в той же бане если коротнет, вылетит свет во всем доме кроме ванны ) Все имхо

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

16.09.2010 в 11:35:59

Solace написал : Явный косяк - номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него.

Либо АВ выше УЗО.

MaSeVi написал : Исправил.

Сечение кабеля на ЭВН + кухня, еще и под АВ 6А. На шине РЕ еще СУП указать можно отдельной линией.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

16.09.2010 в 11:37:43

2Solace
Спасибо за внимание.

Solace написал : номинал УЗО выбирается по сумме номиналов автоматов после него

Все УЗО защищены вышестоящим автоматом номиналом 16А.

Solace написал : свет лучше разнести по отдельным УЗО, в той же бане если коротнет, вылетит свет во всем доме кроме ванны )

Да я был бы рад, но в бытовке стоит отдельный щит с автоматами на свет и розетки. Можно, конечно, отдельный дифф, но уже, на мой взгляд, пойдёт "изврат" по кол-ву АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

16.09.2010 в 11:46:11

ink_mast написал : Сечение кабеля на ЭВН + кухня, еще и под АВ 6А

Спасибо, Ваша правда. Я переставлял по схеме АВ туда-сюда и н езаметил. Конечно же, 10 А. Исправил. Ещё вопрос с розетками кухни: в какую бы группу без ущерба и перенести. Сейчас они в группе со светом ванной. В группу розетка ванной + ЭВН включать не стал, т.к. данная группа защищена УЗО номиналом 10 мА и, боюсь, этого номинала не хватит и будет постоянно "выбивать". Кто что посоветует?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
Аватар пользователя
Solace

Местный

Регистрация: 26.05.2010

Москва

Сообщений: 317

16.09.2010 в 11:47:30

ink_mast написал : Либо АВ выше УЗО.

MaSeVi написал : Все УЗО защищены вышестоящим автоматом номиналом 16А.

Невнимательно смотрел )

MaSeVi написал : пойдёт "изврат" по кол-ву АВ...

Изврат, это с фонариком на лестнице наеб%%%ся ) Но это, на вкус и цвет, как говорится

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

16.09.2010 в 11:59:30

Solace написал : Изврат, это с фонариком на лестнице наеб%%%ся )
Но это, на вкус и цвет, как говорится

О, это точно! Конечно, хочу соптимизировать, чтобы и свет, и розетки были под разными УЗО и, желательно, фазами. Но, к сожалению, не имея опыта и без помощи Мастеров, сделать это затруднительно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.