Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

05.09.2010 в 09:21:30

Есть такой процесс, как случайное попадание влаги хотя бы в месте выхода витой пары в розетку. Влага как по капиллярам, пойдёт по кабелю. Как будете менять? Раздалбливать стену? Бывает, нужно перезаделать, а запаса уже нет. Жилки могут обломиться, да мало ли чего. Но хозяин вы, так что решайте.

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

06.09.2010 в 10:42:51

Перец написал : Объекты стоят без нареканий более 8 лет.

Суровые СКСники в Челябинске :a

Угу, и сколько объектов? Гипсовая штукатурка - нет вопросов, а вот цементная...
У особо "умно-жадных" клиентов - есть уже отказы на объектах, которым по 2-3 года, линк не проходит категоризацию. Речь веду про объемы в десятках км витой пары в месяц. Где клиент "сам себе жадный Буратино" - он подписывает бумагу об отказе от гарантий на таком объекте.

"Обычную витую пару в штукатурку" - это очередной "русский авось". Из области, когда еще выполняют многометровые вертикальные свободновисящие линки витой парой, мол, работает же ... Начнете давать системную гарантию на СКС от 15 до 25 лет - сразу перестанете муровать кабель штукатуркой.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

06.09.2010 в 14:18:36

Def461 написал : Цитата Сообщение от Перец Объекты стоят без нареканий более 8 лет.

Извините, но это не мои слова. Поэтому

Def461 написал : Суровые СКСники в Челябинске

Прошу отозвать.:p Я как раз такого же сурового мнения, почитайте выше. С меня в молодости достаточно переделки радиотрансляционной проводки, замурованной в стену и дававшей пониженную изоляцию или обрыв.:)

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

07.09.2010 в 00:52:30

Отзываю! :)

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

07.09.2010 в 01:17:22

Спасибо, теперь все ясно. Убедили. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2010 в 13:38:09

Sha написал : теперь все ясно. Убедили.

Может и убедили, но совершенно не в том. Никакой термоусадки не надо - больше будет походить на презерватив на морковке. Просто сделайте, как обычно, бандаж изолентой на выходе кабелей из "гофры", а участок в штрабе по стене просто под штукатурку. А то смех и грех, когда слышишь теории про какие-то капилляры в оболочке кабелей или сравнение радиотрансляционной "лапши" с кабелями в оболочке ...

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

12.09.2010 в 19:13:10

Угу, и смех, и грех. Вот только "гуру" "слегка" путается в показаниях и забывает, что его кабели - в полиэтиленовой изоляции, а Вы будете укладывать в ПВХ, да еще и , скорей всего, произведенныё каким-либо дедушкой Ляо.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.09.2010 в 19:25:57

Def461 написал : ..что его кабели - в полиэтиленовой изоляции,..

Кабели - в ПВХ изоляции. Какие ещё аргументы?

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

12.09.2010 в 19:31:50

Полиэтилен - нормально живет в стене. Какие еще аргументы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2010 в 20:26:02

Def461 написал : Полиэтилен - нормально живет в стене. Какие еще аргументы?

Точно так же, как и ПВХ. Более того, ПВХ используется для прокладки в земле и в воде. Полиэтилен же используется только, как правило, при наружной разводке.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

12.09.2010 в 22:06:42

avmal написал : Может и убедили, но совершенно не в том. Никакой термоусадки не надо - больше будет походить на презерватив на морковке. Просто сделайте, как обычно, бандаж изолентой на выходе кабелей из "гофры", а участок в штрабе по стене просто под штукатурку. А то смех и грех, когда слышишь теории про какие-то капилляры в оболочке кабелей или сравнение радиотрансляционной "лапши" с кабелями в оболочке ...

Консультанту лишь бы что-то сказать наоборот, правильно, неправильно, но помутить воду.

avmal написал : Более того, ПВХ используется для прокладки в земле и в воде.

Хватит уже! Почитайте, ваш ВВГ "производители" уже не рекомендуют для прокладки в грунте. http://www.supr.ru/kproduct35.php. Изучайте свойства электроматериалов! Натуралистические сравнения держите при себе. Здесь технический форум.