ClubMD написал : вроде договаривались не писать в рекомендациях марку кабелей и регуляторов.

Когда я на тебя ругался, было плохое настроение. Извини. :sorry: В примере traffik7780, действительно, без наименований не обойтись. Линейки номиналов разные.

2 MersGM Я обычно использую другую методику расчета:

  1. По чертежу считаем общую площадь обогрева. Совпадает с Вашей 47,2 кв.м

  2. По чертежу прикидываем требуемую длину кабеля. У traffik7780 по 5 ниток кабеля на ступеньку, 24 нитки на площадку и 11 кусочков по 0,15 м на подступенках. Получаем (5х8+0,4)х11+24х8+1,5+11х0,15 = 640

  3. Прикидываем требуемую мощность. При 400 Вт/кв.м (по-максимуму) получим, 400х47,2 = 18 880 Вт.

  4. Считаем погонную мощность кабеля. 18000/640 = 29,5 Вт/м.

  5. Т.к. 19 кВт с одной фазы, скорее всего нежелательно, берем за основу трехфазное подключение и считаем длину кабеля для одной из трех групп. 640/3 = 213 м.

  6. По таблицам подбираем комплект. Учитывая замечание traffik7780 о стоимости, берем DTCE-30. И получаем на каждую фазу по два куска 105 м кабеля с сопротивлением 0,146 Ом/м.

7 Проверяем. Общая длина выбранного кабеля 105*6 = 620 м. Мощность выбранного кабеля 30*620 = 18,6 кВт. Где то близко к требуемому. Необходимо при укладке немножко сократить длину нитки, примерно, на 3 см.

  1. Терморегулятор (ITR - хороший выбор, но я бы поставил двухдиапазонный EWDR-905, он с цифровой индикацией - клиентам нравится), муфты, монтажные коробки, крепеж.

  2. Считаем ток в одной фазе - 28 А, в каждой секции - 14 А. Выбираем провод к секции 2,5 кв.мм, остальные провода 6 кв.мм. Автомат 3р 32 А (по- хорошему, нужно еще 6 автоматов 1р 16А), УЗО 3р 40 А 30 мА, пускатель 3р 40 А. Бокс. Опционально - для включения "вручную" автомат 1р, шунтирующимй терморегулятор, лампочки индикации.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

10.09.2010 в 13:58:21

2Gru, хороший подход :applause: Ширина лестницы 5.6м, надо учесть перила, т.е. см по 20 с краев отступить (конечно это зависит от самих перил, способа их крепления). Значит ширина обогреваемой части - 5.2м

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

10.09.2010 в 22:38:11

По поовду теплого пола, при укладке теплого пола в виде мата (одножильный), датчик пола понятно надо в гофру, а вот сам провод питания можно и в плиточном клее замуровать без гофры? Или же рекомендуется и его в гофру?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.09.2010 в 22:56:39

4apay написал : сам провод питания можно и в плиточном клее замуровать без гофры?

..и можно, и нужно! В гофру только датчик

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

10.09.2010 в 22:59:23

4apay написал : По поовду теплого пола, при укладке теплого пола в виде мата (одножильный), датчик пола понятно надо в гофру, а вот сам провод питания можно и в плиточном клее замуровать без гофры? Или же рекомендуется и его в гофру?

Главное, чтобы муфта соединительная была в той же среде что и кабель, т.е. в стяжке. А дальше как хотите его ведите, хоть в коробе.

0
4apay
4apay
Новичок

Регистрация: 27.08.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 34

10.09.2010 в 23:06:09

Ок спасибо, замуруем:)

0
шур
шур
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Пушкино

Сообщений: 606

12.09.2010 в 16:55:17

А что будет, если над тонким кабелем на сетке будет от 10 до 35 мм наливного ровнителя + клей + плитка?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.09.2010 в 17:01:01

шур написал : что будет, если над тонким кабелем на сетке будет от 10 до 35 мм наливного ровнителя + клей + плитка?

..уменьшится (значительно) теплопередача от жилы кабеля в финишный керамический слой

0
шур
шур
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Пушкино

Сообщений: 606

12.09.2010 в 17:23:50

Можно ли этого избежать, если перед заливкой под сетку в толстых местах подложить например кусочки маяков штукатурных, чтобы она приподнялась?

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

12.09.2010 в 17:56:47

шур написал : Можно ли этого избежать, если перед заливкой под сетку в толстых местах подложить например кусочки маяков штукатурных, чтобы она приподнялась?

Мало толку будет от маяков, сетка у мата гибкая, волнами ляжет, проще сетку подложить. Или пол за два раза залить.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.09.2010 в 18:07:34

шур написал : Можно ли этого избежать, если перед заливкой под сетку в толстых местах подложить например кусочки маяков штукатурных, чтобы она приподнялась?

..не а , не получится. Заливайте стяжку в ноль ..что б только потом маты расстелить и на клей плитку положить

0