26.09.2011 в 15:07:36
#2627537
Приветствую! Осилил 26 страниц форума!
После всего осталось пару вопросов. Вот накидал схематически задачу.
Смежные ванна и санузел, кабель не могу просчитать, поидее не влазит. Хочу что-то тонкое положить, пол нет возможности подымать. Думаю залить равнялкой и потом пойдет клей+плитка. Нашел маты DEVI DSVF-150 пишут толщина 4мм. (одножильный) а двужильный потолще. Какой лучше взять? и как вообще выйти в данной ситуации? Одним кабелем на две комнаты не хочется, думаю поставить терморегулятор с двумя зонами (два термодатчика), кто пробовал, есть отзывы?? Спасибо
26.09.2011 в 21:17:52
#2628201
alewka написал : Хочу что-то тонкое положить, пол нет возможности подымать
Возьмите в Эпицентре два Devimat, каждый по 1м.кв. и один регулятор
27.09.2011 в 20:17:35
#2630099
Потерялась картинка. В том то и вопрос что там площадь меньше 1кв :\
27.09.2011 в 22:48:53
#2630476
Вспомнилось как с т.п. на лоджии возился...
27.09.2011 в 22:58:51
#2630495
Начало...
28.09.2011 в 01:08:30
#2630677
ЕвгенийЧащин написал : Вспомнилось как с т.п. на лоджии возился...
отличная работа! мостки вообще класс :applause:
28.09.2011 в 01:10:23
#2630679
alewka написал : Потерялась картинка. В том то и вопрос что там площадь меньше 1кв :\
есть маты на 0.5м/кв концы немного расплести и вокруг унитаза добавить пару ниток.
28.09.2011 в 15:06:26
#2631360
Подскажите, please! Необходимо поддерживать постоянную температуру почвы в мини-теплице для черенков цитрусовых. Размер 100х30х50 см, материал - стекло (бескаркасный аквариум). Кто сталкивался с проводом для обогрева Tash, подскажите, можно его использовать для обогрева днища с применением понижающего транса? Ведь длина кабеля будет незначительной - метра 2.
29.09.2011 в 11:09:04
#2632793
Hi all.
Скоро будем устанавливать тёплые полы DEVIMat DTIF. Вопрос про датчик в пол. Стяжки у нас не будет, а сразу пойдёт около 5 мм наливного пола, затем плитка. Как в этом случае лучше устанавливать датчик? У меня в комплекте гофры не было. Обязательна ли она (гофра) для установки датчика или его можно залить в пол? Существует ли какая-либо альтернатива? И тогда заодно ещё вопрос: маты лучше устанавливать в наливной пол, чем в плиточный клей?
Спасибо заранее за ответы и помощь.
Артём.
29.09.2011 в 11:44:48
#2632880
WiSHNex написал : Существует ли какая-либо альтернатива?
Любая гладкостенная трубка подходящего диаметра. Металлопласт, к примеру. Вообще не понимаю, почему рекомендуют гофру. Менять датчик будет проблематично.
29.09.2011 в 13:24:00
#2633046
WiSHNex написал : Обязательна ли она (гофра) для установки датчика или его можно залить в пол?
Залить-то можно. Только возможен вариант, когда со временем датчик перестанет работать. Заложив на этапе заливки его в трубу, можете избежать проблем в будущем. + Трубу лучше брать гладкую. Есть ПВХ трубки для э/проводки с плавным отводом на 90 градусов.
WiSHNex написал : маты лучше устанавливать в наливной пол, чем в плиточный клей
Шансов оставить воздушный пузырь под плиткой явно меньше с наливайкой. Но прочность наливайки уступает плиточному клею. Сам сейчас мучаюсь: наливайку разлить и не париться с укладкой плитки или очень тщательно контролировать укладку.
Товарищи! Кто пользуется наливными полами для укладки матов? Какие марки смесей используете? Цементные или гипсополимерные? :clapping
29.09.2011 в 21:49:08
#2633889
gaudi84 написал : Цементные или гипсополимерные?
У гипсовых теплопроводность хуже ..поэтому сразу отпадают
30.09.2011 в 01:44:56
#2634298
to MrJoshua
Очевидно вы имеете в виду нагревательный кабель марки TASH (одно или двухжильный, экранированный для обогрева на улице) фирмы Ensto. В принципе такое возможно. С точным расчётом понижающего транса не подскажу, нужно знать сопротивление конкретной секции(их целая линейка). Возможно потребуется терморегулятор или релюха.
30.09.2011 в 01:53:52
#2634307
to WiSHNex
Дорогой Артём, ну потрудитесь уже прочитать хоть что нибудь для начала, хотя бы инструкцию или по крайней мере эту ветку форума(и сам форум) коли вы не поленились пройти регистрацию. Просто, вы стоите напротив входа и спрашиваете: Куда идти?, согласитесь, выглядите нелепо.
30.09.2011 в 02:15:13
#2634323
to UncleSam976
Проходили мы эти трубки, увы, если поворотов более чем один начинается морока "не детская". Гофры можно отрезать столько, сколько нужно(да и стоит копейки) а трубка палками и норовит закончиться в самый неподходящий момент. Место укладки трубки нужно подготавливать с "маниакальной" тщательностью, а гофра в этом случае не в пример проще.
Вообще не понимаю, почему рекомендуют гофру. Менять датчик будет проблематично.
Видно, вы редко сталкивались. Всё там нормально меняется, ежели изначально сделано как надо. Увы, ничего лучше и проще гофры пока не изобрели. Хотя вру, есть терморегуляторы с инфракрасным(выносным) датчиком. Датчик "лепите" на стену, соединяете обычным проводом с терморегулятором и никаких трубок в полу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий