Кстати о Теплолюксе - о кабеле на катушке. А можно ли фиксировать этот самый кабель алюминиевым скотчем? У него рабочий диапазон +120 градусов написано. Вряд ли в стяжке на шнуре локально будет 120 градусов?

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

26.12.2011 в 21:37:02

#2800069

egal_novice написал : Вряд ли в стяжке на шнуре локально будет 120 градусов?

Да ну откуда там такие температуры то. На воздухе я мин 10 гонял свыше 35гр температура не поднималась. Можно подумать что кабель на воздухе так хорошо охлаждается - но нет, теплопередача цп стяжке еще выше будет.

Вот только я не знаю: нормально ли явление что после заливки пола с кабелем сопротивление его уменьшилось. Не на много на 0,2Ом всего между фазой и нулем, но должно ли так быть? Пусть и в сырости на сопротивлении отражаться это не должно.

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

27.12.2011 в 00:53:03

#2800579

egal_novice написал : У меня есть 4.5 м2 шнура теплолюкса - а до этого я промудохался в ванной укладывая 1.5 м2 того же шнура. Уложить конечно можно. Даже наверное на их же стальную ленту - но прямо скажем удовольствие ниже среднего. Ну его на фиг.

поэтому этим должны заниматься специально обученные люди

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

27.12.2011 в 00:57:54

#2800587

Tool написал : Вот только я не знаю: нормально ли явление что после заливки пола с кабелем сопротивление его уменьшилось. Не на много на 0,2Ом всего между фазой и нулем, но должно ли так быть? Пусть и в сырости на сопротивлении отражаться это не должно.

от общего сопротивления сколько в процентах? в паспорте посмотри, на муфте - обозначается +/- х% обычно в пределах 5% допустимо, в одну сторону.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

27.12.2011 в 12:44:40

#2801088

egal_novice написал : У меня есть 4.5 м2 шнура теплолюкса - а до этого я промудохался в ванной укладывая 1.5 м2 того же шнура. Уложить конечно можно.

Каждому свое. Я легко за несколько часов уложил 30м и ничего. Да, немного нудное удовольствие, но... при тех ценах которые мне озвучили установщики тп решил лучше потратить чуть времени и сил самому.

ClubMD написал : от общего сопротивления сколько в процентах? в паспорте посмотри, на муфте - обозначается +/- х% обычно в пределах 5% допустимо, в одну сторону.

Конечно в пределах допуска все доли % (было 50,3 Ом, стало 49,9 Ом), просто сам факт что из-за влажной даже не мокрой стяжки сопротивление у кабеля меняется о чем-то уже говорит.

0
Аватар пользователя
alexey_and

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Москва

Сообщений: 51

28.12.2011 в 00:03:47

#2802339

А кто в курсе как происходит управление 550ми термостатами Devi через комп? Как я понимаю, нужна прога PC PRO и адаптер для подсоединения термостатов к компу. Если ли у этой проги удобный сторонний интерфейс?

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

28.12.2011 в 07:16:24

#2802647

ClubMD написал : поэтому этим должны заниматься специально обученные люди

Всем должны заниматься специально обученные люди. Только для этого нужно специально нарисованные бумажки. :D

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

28.12.2011 в 07:20:26

#2802653

Tool написал : Каждому свое. Я легко за несколько часов уложил 30м и ничего. Да, немного нудное удовольствие, но... при тех ценах которые мне озвучили установщики тп решил лучше потратить чуть времени и сил самому.

Не столько даже нудное - просто стальной ленты явно мало лежит в коробке. Через это кабель топорщится. Ленты надо в полтора раза больше. А может и в два.

В общем я думаю может уложу этот теплолюкс в коридор - чего ему пропадать зазря то. Прилеплю люменевым скотчем.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

28.12.2011 в 22:52:13

#2804375

egal_novice написал : Не столько даже нудное - просто стальной ленты явно мало лежит в коробке. Через это кабель топорщится. Ленты надо в полтора раза больше. А может и в два.

Мало чаще всего, но где как. Было в одной коробке и хватило нормально. Раз на раз не приходится.

egal_novice написал : Прилеплю люменевым скотчем.

Можно, но важно чтоб раствор плотно кабель вокруг облегал.

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

29.12.2011 в 11:55:15

#2805214

Tool написал : Можно, но важно чтоб раствор плотно кабель вокруг облегал.

вот-вот, а под скотчем может остаться воздух.

egal_novice, лента монтажная стоит рублей 20-30 за метр, лучше прикупить с запасом.

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

30.12.2011 в 13:38:24

#2807077

ClubMD написал : вот-вот, а под скотчем может остаться воздух.

Если под плиточный клей класть - конечно останется. Если Форбой залить - никакого воздуха не будет 100%.

ClubMD написал : egal_novice, лента монтажная стоит рублей 20-30 за метр, лучше прикупить с запасом.

У меня проблема с лентой - есть места где пучок кабеля проходит(коридор например) - как туда ленту крепить?
Вроде ее какими-то гвоздиками-шурупчиками причепляют, мне такой вариант не подходит - может приклеить на жидкие гвозди?

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

31.12.2011 в 00:31:57

#2808321

да любым способом можно прикрепить ленту, лишь бы держалась. она нужна на время, пока кабель стяжкой не закроется.

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

08.01.2012 в 12:45:47

#2822872

ClubMD написал : egal_novice, лента монтажная стоит рублей 20-30 за метр, лучше прикупить с запасом.

Точно, даже дешевле, сегодня купил в Леруа-Мурлен за 360 рублей 20 метров. Попробую сейчас уложить шнур Теплолюкса в коридор и залить.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

08.01.2012 в 15:18:05

#2823085

egal_novice, должно получиться все ок :)

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

09.01.2012 в 12:34:06

#2824777

to egal_novice

Можно вас попросить о небольшом одолжении? Можете сделать хорошее фото(как можно крупнее, макро ежели возможно) этой ленты с двух сторон. И если сохранилась бирочка, то её тоже.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

02.02.2012 в 13:10:00

#2878557

Квартира на стадии ремонта. Не можем ни как определится с женой нужен ли нам теплый пол. Т.к сейчас идет разводка электрики решил все таки предусмотреть разводку под теплый пол. Потом если что просто его не сделаю, если передумаю. Подскажите как правильно выводить провода под теплый пол? Где размещать? что бы потом проблем не было.

0
Аватар пользователя
AduiDas

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Севастополь

Сообщений: 41

02.02.2012 в 13:14:34

#2878567

Прововода выводить в место, где будет у Вас стоять терморегулятор. ИМХО проще сразу коробку монтажную поставить и вывести в неё концы. Крышечкой закроете, а прийдет время продолжите работы.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

02.02.2012 в 13:24:41

#2878597

AduiDas написал : Прововода выводить в место, где будет у Вас стоять терморегулятор. ИМХО проще сразу коробку монтажную поставить и вывести в неё концы. Крышечкой закроете, а прийдет время продолжите работы.

а от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

02.02.2012 в 13:51:57

#2878656

Kosmos написал : от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?

В любом руководстве к теплому полу есть красивые картинки.

0
Аватар пользователя
AduiDas

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Севастополь

Сообщений: 41

02.02.2012 в 14:05:47

#2878690

Kosmos написал : а от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?

вывод проводов это в любом случае полумера. все равно прийдется бить штробу до самого пола под провода подключения самого пола и датчик. Заранее уложить гофру не вариант, т.к. потом зазунуть туда все эти совсем не гибкие провода достаточно трудно. Выводя питание в точку будущего термолегулятора вы избавляете себя от последующего уродования стен новой проводкой и все.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

02.02.2012 в 14:25:41

#2878730

AduiDas написал : вывод проводов это в любом случае полумера. все равно прийдется бить штробу до самого пола под провода подключения самого пола и датчик. Заранее уложить гофру не вариант, т.к. потом зазунуть туда все эти совсем не гибкие провода достаточно трудно. Выводя питание в точку будущего термолегулятора вы избавляете себя от последующего уродования стен новой проводкой и все.

Спасибо за ответ. А на какой высоте от пола обычно принято вешать терморегулятор? У меня Ванна где то 3,7 м. кв, туалет 2,9м.кв , кухня 14,5 м.кв. На какую сумму мне выйдет покупка теплого пола вместе с работой по установке?

0
Аватар пользователя
AduiDas

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Севастополь

Сообщений: 41

02.02.2012 в 15:21:25

#2878844

На здоровье. Традиционно, терморегулятор это как выключатель, удобно распологать на одной высоте с остальной аналогичной электротехнической арматурой. По деньгам не помогу, но одно скажу точно - ни разу не пожалел, что сразу сделал теплые полы. Дорого, увеличилось время ремонта, но очень комфортно! Если есть хоть небольшая возможность делайте сразу.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

02.02.2012 в 17:12:22

#2879040

Еще вопросик задам. На кухни будет керамогранит, в гостиной паркетная доска. Теплый пол будет на кухни. Что бы пол был на одном уровне как то надо при заливке стяжки учитывать что будет теплый пол? или он такой тонкий что все ляжет по одному уровню?

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

02.02.2012 в 21:19:41

#2879365

Kosmos написал : Теплый пол будет на кухни. Что бы пол был на одном уровне как то надо при заливке стяжки учитывать что будет теплый пол? или он такой тонкий что все ляжет по одному уровню?

По моему уровень один надо брать. Себе так сделал именно, правда пока напольное покрытие нигде не укладывал. А вы какую паркетную доску хотите, какой толщины? если 12мм +подложка 2-3мм это где-то 15мм выходит. Керамогранит+клей если стяжка ровная тоже выйдет 12+3-4мм=до16мм, т.е. то же самое.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

02.02.2012 в 21:35:13

#2879425

Tool написал : По моему уровень один надо брать. Себе так сделал именно, правда пока напольное покрытие нигде не укладывал. А вы какую паркетную доску хотите, какой толщины? если 12мм +подложка 2-3мм это где-то 15мм выходит. Керамогранит+клей если стяжка ровная тоже выйдет 12+3-4мм=до16мм, т.е. то же самое.

пока не знаю. выясняю все нюансы.

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

03.02.2012 в 12:16:58

#2880584

Задача по подогреву.

Есть деревянный дом. На первом этаже санузел, канализация проложена под полом, идет в накопительную емкость в 10 метрах от дома. Есть проблема - в трубе замерзает жидкость. Ясно, что что-то где-то сделали неправильно, но этот вопрос не обсуждается. Переделывать канализацию сейчас нет возможности.

Есть идея - просунуть в трубу нагревательный кабель, типа системы антиобледенения. Два или больше витков. Какой кабель выбрать?

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

03.02.2012 в 13:41:03

#2880767

UncleSam976 написал : Задача по подогреву.

Есть деревянный дом. На первом этаже санузел, канализация проложена под полом, идет в накопительную емкость в 10 метрах от дома.
Есть проблема - в трубе замерзает жидкость. Ясно, что что-то где-то сделали неправильно, но этот вопрос не обсуждается. Переделывать канализацию сейчас нет возможности.

Есть идея - просунуть в трубу нагревательный кабель, типа системы антиобледенения. Два или больше витков. Какой кабель выбрать?

в первую очередь надо рассмотреть вариант - кабель снаружи трубы. доступ к трубе есть?

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

03.02.2012 в 14:17:37

#2880858

ClubMD написал : доступ к трубе есть?

Как я понял хозяина, практически нет. Иначе бы переделали по нормальному...

0
Аватар пользователя
ClubMD

Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

03.02.2012 в 16:31:55

#2881064

как я вижу решение этой проблемы. проще кинуть одну-две нитки самрега. всю трубу он не прогреет, но лед вокруг себя будет растапливать. это будет сопровождение жидкости до места основной тусовки ) резестив придется цеплять на монтажную ленту, либо еще что-нибуть городить, дабы исключить перехлест кабеля. все эти способы крепления будут сдерживать фекалии, мешать свободному стоку.

0
Аватар пользователя
UncleSam976

Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

03.02.2012 в 16:39:24

#2881082

ClubMD, поскольку решение временное, заказчик не горит желанием покупать саморег. Чем плохо кинуть моножилу, с ручным управлением нагревом?