06.09.2012 в 12:14:09
#3296555
to hero
774127 с датчиком воздуха(чувствительный элемент внутри прибора) поэтому, вам вряд ли подойдёт(почему, я описывал ранее).
774191 с выносным датчиком температуры пола - то что вам нужно. "вспомагательный вход" - не что иное, как вход для подключения таймера(отдельное устройство, типа часы) для реализации функции понижения температуры в определённые часы(режим экономии эл.энергии, например в ночные часы). Стандартная длинна датчика 2-4м. Удлинять можно до 20м при использовании кабеля сечением 2*1,5мм.кв.
07.09.2012 в 06:26:54
#3298071
kaktus222 написал : По поводу можно ли ставить на теплый пол к примеру шкаф. Это для общего развития. Вдруг будет какая это небольшая перестановка или шкафчик докуплю. Вы говорите диван спокойно можно. Он не на самом полу стоит, а поднят на ножках примерно на сантиметра 3-4. У нас есть официалы от теплолюкса. Спросил у них они сказали что ставить нельзя. Если только на ножках в 15-20см. Мне показалось это ерундой. Вот мне кажется что ножки 4 см это уже нормально для теплого пола. Еще тут сказали что саморегулирующийся мат дороже и это того не стоит. Тот что мне предложили стоит как и теплолюкс мини. Может мне ерунду сказали? Но я больше склоняюсь к Теплолюксу, всё таки есть официалы у нас
Здравствуйте. Хочу навести простой пример по ТЕПЛОЛЮКСУ. Делали мы что-то типа гостинки на территории нашего предприятия (для приезжающих на время боссов). Так вот уложили мои бойцы 2,5 киловатную секцию ТЛОЭ с нарушением почти всех правил инструкции (т.к. делали в первый раз, а книжечку почитать-лень). Первое: крепили кабель на бетонное основание, а заливали сверху смесью гранитного отсева!!! с цементом/песком, нещадно топая ногами по уложенному кабелю с ведрами в руках в "деревянных" штиблетах. Второе: расположили одну и туже секцию в двух разных по назначению помещениях с разным покрытием спальня/душ-линолеум/плитка (причем даже перепад есть в 5см. и никаких компенсаторов не ставили) Третье: Никаких "пятен" под мебель не делали, уложили все равномерно, заставили потом (поверх секции) мебелью: шкаф, диванище без ножек, холодильник, тумба под ТВ, + на оставшуюся часть бросили толстенный ковер (что аж ноги вязнут). Клянусь родной мамой, что вся эта "система" проработала круглосуточно ТРИ ЗИМЫ!!! И надеюсь дальше будет греть наших шефов. А кто-то в ФОРУМЕ нелестно отзывался о ТЕПЛОЛЮКСЕ. Да забыл сказать, что такими вот "учумелыми" ручками смонтировано по нашему предприятию всего 5 комплектов Теплолюкса-ни одна секция не накрылась.
07.09.2012 в 16:20:39
#3299008
MersGM написал : to hero
774127 с датчиком воздуха(чувствительный элемент внутри прибора) поэтому, вам вряд ли подойдёт(почему, я описывал ранее).
774191 с выносным датчиком температуры пола - то что вам нужно. "вспомагательный вход" - не что иное, как вход для подключения таймера(отдельное устройство, типа часы) для реализации функции понижения температуры в определённые часы(режим экономии эл.энергии, например в ночные часы). Стандартная длинна датчика 2-4м. Удлинять можно до 20м при использовании кабеля сечением 2*1,5мм.кв.
Спасибо,все подробно обьяснили. Тему читал все страницы,про датчик воздуха помню,что для ТП такого типа терморегуляторы не коректно работают. Дело в том что я когда заказывал электрику по интернету (розетки,выключатели,щит, автоматы)заказал не вникая в суть вопроса терморегулятор 774127 . Сейчас читая эту тему (с вашей помощью понимаю ,что купил не то пальто). Данный момент идет в квартире ремонт,планирую ТП ванне совмещена санузлом размер ТП 120х120 ,еще в прихожей планирую ТП для обуви 100Х80. ТП еще не покупал,хватит уже раз поторопился:confused: И все таки ,для моих целей даный термостат можно применить,или все труба ,нужен другой.Цена у него блин не копейки:(
08.09.2012 в 00:16:24
#3299919
to hero
Так ежели "блин не копейки" - тогда, тем более не "то пальто". Поговорите с поставщиком, думаю, должны пойти навстречу и поменять.
08.09.2012 в 17:15:17
#3300723
to MersGM Спасибо что не оставили без внимания мои вопросы. Я конечно извеняюсь,но не могли бы вы, ответить еще на один вопрос? В каких случиях применяют данный девайс(legrand774127)и где он себя показал с лучшей стороны?
09.09.2012 в 20:47:50
#3303057
to hero
Львиная доля продаж данного прибора(и других однотипных) - управление системами основного отопления. Попросту говоря, как датчик температуры воздуха для управления например котлом(электрическим газовым и т.д.). Те, что идут в комплекте(ежели вообще есть) могут не устраивать из-за дизайна или размеров. Поэтому приобретают отдельно продукцию сторонних производителей или берут предлагаемые в электро-установочных "линейках" одинакового дизайна(как в вашем случае).
09.09.2012 в 21:56:27
#3303249
Какие полы лучше взять для ТП в ванной ? маты или греющий кабель ? Кабель вроде надежней и монтаж легкий. скажите конкретную марку кабеля и терморегулятора не бюджетный вариант, но что бы был смысл платить. Можно ли по уложенному кабелю свободно ходить ? не повредится он ? Я это к тому что как ставить маячки для стяжки..Спасибо заранее.
10.09.2012 в 09:39:00
#3304047
Подскажите, какой теплый пол сделать на утепленной лоджии с учетом что сейчас там лежит половая доска 50 мм, а поверх доски толстый "мохнатый" ковролин ~ 1 см. толщиной. Цель - сделать теплым ковролин, на нем играет ребенок. Отопление остальной лождии будет отдельным конвектором.
10.09.2012 в 12:35:41
#3304279
Hunter1983 написал : Цель - сделать теплым ковролин
Если высота помещения позволяет (от мощности зависит, но вряд ли возможно при высоте менее 2,5 метров) - инфракрасный обогреватель на потолок. Или на стену и направить на пол. И никакого тёплого пола. PS Вот такой у меня. Вешается на стену на два шурупа. Нагревал оштукатуренные наружные стены и стяжку в мороз на неотапливаемой лоджии. Прошлой зимой и весной включал дома пару раз - подогреть холодный плиточный пол на лоджии, чтоб гостям выйти покурить не обуваясь.
10.09.2012 в 16:18:04
#3304621
Брейгель написал : 2,5
Тоже смотрел в сторону таких обогревателей, но больше склоняюсь к обычному потолочному
skifi4, В том то и вопрос, а будет ли толк от теплого пола через толстый ковролин? Был бы ламинат - даже вопросов бы не возникало.
10.09.2012 в 23:50:10
#3305613
Hunter1983 написал : насколько безопасно находится в помещении когда он включен?
Жарит он конкретно. Если низко над головой висит - стоять прямо под ним невозможно совсем. Ну полотенце загорится, если кто вздумает набросить с целью быстренько просушить. А в чём ещё опасность то? Никакой хитрой электроники там нет. Просто здоровенная раскалённая спираль. Допустим, перегорит она. Ну и что? Лампочки вон тоже перегорают. Инфракрасное излучение здоровью не вредит. Вроде бы :) Если ручки шаловливые не дотянутся, то и опасности никакой нет.
21.09.2012 в 07:49:56
#3324124
Здравствуйте!Делаю тёплый пол в ванной.Можно ли в целях экономии смеси для стяжки тёплого пола,под ванной и унитазом залить бетоном в ноль,а место установки кабеля тёплого пола занизить на 4-5 см.После монтажа кабеля залить эту получившуюся ванну смесью для стяжки тёплого пола?
21.09.2012 в 10:09:37
#3324277
Борис С, можно.
21.09.2012 в 14:26:06
#3324737
ClubMD,Спасибо.
21.09.2012 в 20:20:26
#3325252
спасибо знатокам за дельные советы по монтажу ТП. Положил, как Вы и говорили вместо матов метал сетку и поверх обычный тёплый кабель , залил самовыравнивающейся смесью буквально на пару мм выше кабеля. Всё нормально работает, эффекта "зебры" почти не чувствуется
23.09.2012 в 20:26:16
#3328528
Подскажите пожалуйста как самим отремонтировать теплый пол энсто. Повредил нагревающий кабель
23.09.2012 в 22:51:58
#3328901
to Barsky
Ежели вы никогда не муфтировали эл.кабель, не советую даже браться самим за эту затею. Пригласить специалиста будет гораздо лучше и не так дорого(вы же знаете где обрыв). Ежели есть некоторый опыт и сноровка то можно попробовать самим при помощи ремкоплекта для ТП фирмы DEVI. Подойдёт для вашего кабеля, у них размеры примерно одинаковые. Понадобиться специальные обжимные клещи и промышленный фен.
25.09.2012 в 01:26:31
#3331034
Спасибо. Нашёл у енсто такой же ремкомплект. А что за обжимные клещи?где их взять? Можно просто плоскогубцы?И еще,как думаете, если просто спаять провода и замуфтить термоусадкой?...
25.09.2012 в 13:36:04
#3331531
Barsky написал : А что за обжимные клещи?
Например
Barsky написал : Можно просто плоскогубцы?
Можно. Только результат будет слабопредсказуемый. Я бы не стал.
Barsky написал : сли просто спаять провода и замуфтить термоусадкой?...
Ни один производитель пайку не рекомендует. Но, если для себя и имеются хорошие навыки пайки, то можно попробовать. С флюсом для константана. Термоусадку лучше брать с клеевым слоем.
28.09.2012 в 21:43:05
#3337624
а как можно сделать ТП на досчатом полу и сверху плиткой? не плёночный
30.09.2012 в 01:47:45
#3339393
приобрел терморегулятор "thermoreg ti 900", установил/работает/разобрался немножко... поначалу удивила "комфортная" температура заводских установок 22 градуса... периоды времени (утро/дома/недома/ночь/утро) устроены так, что ночной период можно установить не позднее 23.45. а хотелось-бы попозже... наверна облом. может есть варианты? может есть "недокументированые возможности"... ссылки на конкретные рекомендации, выходящие за пределы инструкции. ... навскидку в яндексе не нашол.
30.09.2012 в 13:19:14
#3339742
Всем добрых дел.
Есть у меня небольшая проблема с теплыми полами.
Купился на рекоаму про инфракрасные теплые полы, - экологичность за счет отсутствия электромагнитного излучения, экономичность, прогрев не только плитки но и всех вышележащих предметов, и так дале и так далее. Вот:
В общем, пришлось покупать эти механичесик ТР, и один программируемый (RTC 80) под стандартную монтажную коробку (там одинарная рамка). В итоге выяснилось, что максимальная температура прогрева еле чувствуется, уж не за счет этого ли экономичность :eek:? Я не могу понять, - 1. огрехи это установки, или несовместимость датчиков с терморегуляторами?
30.09.2012 в 23:23:45
#3340863
to ivhamster
Конечно можно. В теме(и параллельных) всё подробно описано.
to gesha
Недокументированных возможностей там нет. Но, температура(заданная) в указанном периоде будет поддерживаться до наступления следующего события, то есть следующего "утреннего" переключения, а не отключиться в 23:45.
30.09.2012 в 23:34:06
#3340888
to daniko
Для начала, подключите ТП напрямую, минуя ТР и посмотрите на температуру нагрева. Смотрите хотя бы денёк. Ежели греет еле-еле(типа 20-24 градуса) значит либо стяжки перелили либо в сети не 220В либо сами ТП не нагреваются. Если греют удовлетварительно, то значит вы с ТР намудрили чего то.
01.10.2012 в 13:01:22
#3341558
Хочется постелисть теплый пол в квартире по всей площади (под мебелью, само собой, не будет). 100 квадратов, следовательно ~15 кВт кабеля. А фаза в квартиру заходит одна. Как быть?
01.10.2012 в 13:48:44
#3341620
купить губозакаточную машинку
01.10.2012 в 13:56:50
#3341631
andrewkhv Что ни форум, то шутники!
Пока нагуглил только про ABB LSS1/2, который поможет распределить нагрузку между контурами отключая то, что не влазит в данный момент. Может еще что подскажите?
01.10.2012 в 14:04:00
#3341639
vallabanana написал : Что ни форум, то шутники!
Какие шутки? Вы знаете, какая мощность выделена на Вашу квартиру? Если нет, сходите в энергообеспечивающую организацию и там Вам популярно объяснят и подскажут.
01.10.2012 в 14:21:37
#3341674
vallabanana, если поставите реле приоритетных потребителей, будете мерзнуть и надоест постоянное щелкаение этого реле.
01.10.2012 в 14:23:46
#3341679
UncleSam976 Это не основное отопление, думаю, что работать суммарно будет процентов на 20-30 мощности. А реле позволит уравновесить контуры и в длительном периоде эти самые 20-30 процентов обеспечить. А еще какие варианты есть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий