27.02.2013 в 19:08:25
to sce
Действительно, проще одним кабель обойтись. Температурный режим лучше контролировать по ванной-комнате.
Предлагаемая вами конструкция хлипковата, "весу" не хватает. Велик шанс, что пол будет играть даже от того, что по нему ходят и плитка неминуемо отвалиться. Предлагаю так: а) 1) Доска - основание 2) Пенофол(или подобное) 5мм - отсекаем источник тепла от деревянного основания. 3) ГВЛ шурупим к полу как можно чаще 4) Кабель на ленту 5) ЦПС 3-4см 6) Плитка
б) 1) Доска - основание 2) Пенофол(или подобное) 5мм - отсекаем источник тепла от деревянного основания. 3) Кладочную сетку 4) Кабель крепим на сетку 5) ЦПС 5см 6) Плитка
По гидроизоляции не подскажу, к тому же не понимаю зачем она здесь.
27.02.2013 в 20:52:06
Ilun, про объединение думал... мне кажется, проще сделать "хитрые" конфигурации не матами, а просто кабелем по ленте или сетке. Стена - перегородка с 100мм базальтватой, как считаете - в месте прохода кабеля нужно сделать дырку пошире - м.б. положить обрезок трубы см.5-6 диаметром и залить её раствором?
Про заход кабеля на стены - пока не планировал, честно говоря, не уверен, что буду стены тоже плиткой отделывать... мороки с ней много (первый и последний раз клал плитку в 1982 году), м.б. и оставлю вагонку (только пропитаю чем-нибудь..)
MersGM, про гидроизоляцию спросил - поскольку в ванной всегда гидроизоляцию делают... Хоть у меня в данном случае и нет соседей снизу :), но чтобы случайно пролитая на пол вода не просочилась до досок и утеплителя - м.б. полиэтил.плёнку или жидкий состав какой-нибудь? Как обычно советуют - корытом сделать. По конструкции пирога - получается, что ГВЛ + стяжка 3-4 см = примерно как просто стяжка чуть потолще (5 см), но с кладочной сеткой? По трудоёмкости - вроде вариант б) попроще будет... Но кабель получается на одинаковой глубине, т.е. греть будет одинаково, верно?
27.02.2013 в 21:31:50
to sce
Греть будет одинаково.
27.02.2013 в 23:37:49
Еще раз огромное спасибо товарищам которые активно подсказывают что к чему.. без Вас было бы реально сложнее... Сегодня приступил к очистке кухни.. на деле высота корыта получилось не 8см, а 10см просто. 1) если стяжка буде 6см - не сильно толстая?? 2) на сайте пеноплекса м/у стяжкой пишут постелить пленку? толк от нее будет или как с фольгой?? 3) пеноплекс обязательно крепить?? пена или "грибки"
ps в магазинах все продавцы в один голос уверяют что на мою площадь 5м2 - 55 м это очень много...
28.02.2013 в 00:17:34
Amba101, Это как на автомобиле, можно ехать с максимальной скоростью 100 км в час или, имея под капотом достаточно лошадок, можно ускориться до 150 км. Так и с кабелем разница по времени и возможностям. Можете взять меньшую длину, соответственно дешевле, только в целом экономии не выйдет, меньшая мощность будет дольше нагревать массив стяжки. ЭППС можно приклеить специальным клеем, если поверхность не ровная или закрепить зонтиками. А пишут за фольгоизол, чтобы отделить нагревательный кабель от теплоизолятора. Это можно сделать и армирующей сеткой. Очень многие любят использовать пеноизолы в стяжке, которые в ней не работают, а предназначаются для отражения тепла в воздухе. sce, Я и не предлагал постелить мат на две зоны, придется весь расшивать и переукладывать после перехода через стену. Переход можно сделать на уровне начала стяжки, главное чтобы кабель отдавал все свое тепло в раствор стяжки, а не перегревался на теплоизоляторе, т.е. максимально заливайте раствором отверстие в стене.
01.03.2013 в 09:39:12
MersGM, можно чуть подробнее про пенофол - несмотря на высшее техническое, не могу постичь, как слой фольги в 14 мкм отражает тепло, находясь без воздушного промежутка под стяжкой... Но специалисту готов поверить на слово - в моём случае достаточно фольгированного с одной стороны (пенофол А)? и фольгой кверху (т.е. к стяжке) стелить надо? Подозреваю, что кладочная сетка с ячейкой 50 х 50 удобнее всего при укладке кабеля, а вот пруток какой должен быть? Пятерку брать или можно тоньше?
01.03.2013 в 20:35:33
to sce
Ежели вы ещё раз внимательно перечитаете мой пост(где упоминается вышеозначенный пенофол), то заметите что про фольгирование речь как раз и не шла :) Не нужно там фольгирование. Нужен обычный пенофол(или его аналог от 5мм).
Правильно подозреваете. Сечение прутка от 1,4мм.
01.03.2013 в 21:29:18
MersGM, всё верно, в Вашем посте про фольгу ни слова, просто в и-нете полно материалов именно про фольгированный пенофол (на которые сразу натыкаешься при поиске) и сплошь и рядом попадаются заверения, что именно "полированный отражающий слой" определяет столь высокие теплоизоляционные параметры этого чудо-материала... На одном сайте даже сравнение 5 мм пенофола = 70 мм минваты или полтора метра ещё чего-то.. Короче, спасибо за подтверждение - не будем поддаваться на ухищрения рекламщиков!
Если позволите, ещё один "теоретический" вопрос - по разным вариантам раскладки (нарисовал уже около десятка, с шагом от 7.5 до 5-6 см) получается суммарная длина кабеля около 31-33 метров. Стандартные длины - 29 или 37. Как по вашему опыту - реально на площади чуть более 2 кв м. втиснуть "лишних" 4 метра? Или не гнаться за дополнительными 125 ваттами, купить кусок 29 метров и уложить чуть свободнее?
02.03.2013 в 00:03:15
to sce
ИМХО, 37м вы туда впихнёте с боооольшим трудом, поэтому укладывайте 29м.
03.03.2013 в 01:34:20
Собираюсь весной начать делать теплые полы в коридоре и на кухне. Как лучше сделать: с двумя регуляторами или лучше с одним?
03.03.2013 в 01:38:23
Мирра написал : Собираюсь весной начать делать теплые полы в коридоре и на кухне. Как лучше сделать: с двумя регуляторами или лучше с одним?
лучше ставить отдельные. И желательно программируемые. Это позволит экономить электроэнергию. Нам на Теплолюкс такие будут ставить. Лучше конечно зоны укладки разделить для отдельной регулировки.
03.03.2013 в 01:59:05
Мирра написал : с двумя регуляторами или лучше с одним?
С двумя. Без вариантов. Датчик-то будет в одном помещении и срабатывать (регулировать) вкл/выкл тёплого пола по температуре этого помещения. В то время как в другом помещении температура будет либо прохладнее, либо теплее, что не удивительно для кухни и коридора. И если датчик на кухне будет выключать тёплый пол, когда в коридоре пол ещё прохладный, то какой смысл в наличии тёплых полов в коридоре, если они в одном из помещений не будут выполнять свою функцию?
03.03.2013 в 15:55:25
to Мирра
В предыдущих постах в общем то всё верно написали, но... есть некоторые нюансы(о которых я уже писал). Если коридор(или прихожая) вплотную примыкает к кухне и фактически является смежными помещениями с общими температурными характеристиками(в это понятие также входит однородность напольного покрытия) то можно использовать один терморегулятор(датчик укладываете в кухню). Плюс нужно учитывать размер площади обогрева: ежели к примеру коридор метров 10 квадратных, а кухня всего 6, то конечно нужно разграничить управление системами. Вдруг вы захотите отключить ТП в коридоре(по разным причинам), а на кухне наоборот, а у вас уже не получиться - ТР то один, так что, либо нагревается всё либо ничего, в этом тоже некоторое неудобство и неэффективность.
04.03.2013 в 20:33:04
Voloday написал : лучше ставить отдельные. И желательно программируемые. Это позволит экономить электроэнергию. Нам на Теплолюкс такие будут ставить. Лучше конечно зоны укладки разделить для отдельной регулировки.
а почему вы решили брать полы Теплолюкс? А то мы пока еще думаем над этим вопросом. Ни у кого из знакомых теплых полов пока нет.
justis1 написал : С двумя. Без вариантов. Датчик-то будет в одном помещении и срабатывать (регулировать) вкл/выкл тёплого пола по температуре этого помещения. В то время как в другом помещении температура будет либо прохладнее, либо теплее, что не удивительно для кухни и коридора. И если датчик на кухне будет выключать тёплый пол, когда в коридоре пол ещё прохладный, то какой смысл в наличии тёплых полов в коридоре, если они в одном из помещений не будут выполнять свою функцию?
Вот и я так думаю. Программируемые надеюсь окупятся?:-)
04.03.2013 в 20:36:49
Мирра написал : а почему вы решили брать полы Теплолюкс? А то мы пока еще думаем над этим вопросом. Ни у кого из знакомых теплых полов пока нет.
Отзывы про эти полы хорошие. Производят их уже не первый год. Знаю, что эти полы даже на экспортидут. Разговаривали с несколькими мастерами. Никто их них ничего плохого не сказал про эти полы. Кроме того, компания по производству этих полов находится у нас в России. Сервис и гарантия обеспечены. Никого и ничего ждать не нужно.