12.04.2013 в 05:02:36
Спасибо за ответы, буду заказывать
12.04.2013 в 10:13:11
Уважаемые специалисты, подскажите! Есть лоджия небольшая, площадь обогрева 2,5 м2, , лоджия будет застеклена профилем 70 с энергосберегающим стеклопакетом, утеплена пеноплексом; сделана стяжка керамзитобетоном 10 см, высоты до порога лоджии осталось 8 см. Я так понимаю, керамзитобетон - не лучший вариант теплоизоляции в моем случае и спрашиваю, на оставшихся 8 см я могу как-то улучшить ситуацию? Спасибо.
12.04.2013 в 10:26:25
to Oleg_61
Улучшить ситуацию можно посредством укладки качественного теплоизолятора(например ЭППС) на все 8см(то есть по максимуму).
По уму, конечно, нужно демонтировать вашу стяжку(2,5м.кв. - не велика потеря) и уложить теплоизоляцию от 10см и уже дальше городить как вам хочется.
12.04.2013 в 11:41:00
Всех приветствую, Есть квартира-студия 22м2, есть желание уложить на всю площадь керамогранит 300х600х9 мм, спасёт ли тёплый пол ситуацию с комфортным проживанием на плитке? (если у кого-то такой опыт?) Какой толщины датчик ТП? Какую трубку закладывать? Есть медная, мягкая труба для кондиционеров, 6мм, подойдёт ли такая? В данный момент пол состоит из 50мм плит роквул флорбатс, и 50мм ЦПС. Дальше планируется 10мм самовыравнивающейся смеси, потом либо плиточный клей и плитка, либо подложка и ламинат.
12.04.2013 в 13:33:08
to ArtemBR
Спасёт, но боюсь, что расход эл.энергии будет большой. К примеру: округлим вашу площадь до 20м.кв.(в реалии будет наверняка меньше) х на 150Вт/м.кв.(минимально возможный расход в вашем случае) х 24ч х на 50%(усреднённое время работы системы(энергопотребление) в течении года) х примерно 30дней = 1080кВт если умножить на цену эл.энергии(у меня например 2,51р) получается 2710,8руб.
Я бы заложил кабель, хотя бы исходя из того, что потом сделать уже не получиться либо расходы на установку кабеля будут "несуразными"(снимать плитку и т.д.). Уж под керамогранит точно.
12.04.2013 в 15:20:19
to MersGM Спасибо, денежный вопрос я уже продумал, у меня получилось около 3000р в год, с учётом работы программируемого контроллера. Я в целом пытаюсь понять, нормально ли это будет жить на плитке с подогревом ).
Вот выбрал комплектующие: ENSTO греющий кабель TASSU22 2200W, L=106m (15-27м.кв) Программируемый терморегулятор ENSTO ECO16LCDJ+E
Площадь обогрева за вычетом площади мебели и отступов получается 15м2
12.04.2013 в 16:31:24
ошибка
12.04.2013 в 19:58:19
Prok12 написал : У Nexans в мануале есть упоминание об укладке кабеля TXLP/2R в "сверх-тонкую" стяжку - 10..15мм :yu
Не могу найти найти его. Не могли бы дать эту вырезку из мануала или ссылку?
12.04.2013 в 20:37:01
Добрый день! хочу положить теплый пол и плитку или керамогранит в коридоре и прихожей. делать мокрую стяжку возможности не будет. изучаю сейчас вопрос сухой стяжки. все бы хорошо, но не могу понять как тогда устраивать теплый пол. во что он будет монтироваться? и какой лучше в этом случае брать? сейчас у нас там паркет жуткий. подозреваю, что под ним доски и лаги.
12.04.2013 в 22:25:48
Andrei855 написал : Не могу найти найти его. Не могли бы дать эту вырезку из мануала или ссылку?
Это фирма-продавец перевела из бумажного мануала (его выдают с кабелем):
12.04.2013 в 23:48:49
to ArtemBR
В расчётах по затратам на эл.энергию вы скорее всего ошиблись, даже с учётом программируемого ТР. Зайдите к кому нибудь в гости, у кого есть плитка и нет подогрева и сами всё поймёте.
У выбранного вами кабеля получается слишком большой шаг укладки(15м.кв. / 106м = 14см а нужно не более 10) из-за большой погонной мощности 20Вт/м/п. Мощность чуть маловата. Дело в том, что 2200Вт это при 230V, а при 220 получается около 2000Вт. 2000/15=133Вт/м.кв., а требуется не менее 150. Кабеля большей мощности у них нет поэтому возьмите два TASSU12 1200.
12.04.2013 в 23:58:04
to tutusya
Используйте нагревательные маты. Укладываются на застывшую стяжку(и сухим способом тоже) затем затираются плиточным клеем и сразу укладывается плитка.
13.04.2013 в 06:07:35
Еще раз все перечитав (голова уже кругом идет), теперь думаю лучше кабель положить, т.к. площадь укладки в туалете будет составлять 0,6-0,7м. Если сделать шаг укладки кабеля сделать 10см, каким слоем наливайки лучше залить чтоб наверняка не было "зебры". Или проштробить канавки под кабель?
Нашел такое вот видео:
13.04.2013 в 20:21:09
MersGM, Спасибо! Стало понятно!
13.04.2013 в 23:36:43
to Andrei855
Слой наливайки зависит от толщины кабеля(кабель нужно "закрыть" этим слоем), а не от шага укладки. При шаге укладки не более 10см эффекта зебры(ярко выраженного) не будет. Можно и прошторобить, смотря что вы запланировали на стадии проектирования. Не останется - раствор делается пожиже.
На видео укладывают саморегулируемый кабель + датчик укладывают с нарушением технологии. Вам это видео за исключением красивого штробления ни о чём.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.