07.04.2013 в 18:38:24
Всем добрый вечер! Счёл невежливым задавать вопросы, получать ответы и не отчитаться о результате :) Пока - промежуточный итог: 1) кладочная сетка с ячейкой 50х50 мм (куплена в ЛеруаМерлен), ни фига не 50, а почти 70...
2) туалет - подготовка/разметка, укладка утеплителя, сетки
укладка кабеля
и заливка
3) аналогично - в ванной:
Теперь ждем положенные 4 недели и проверяем результат... Возможно, за это время успею купить и положить плитку.
07.04.2013 в 19:34:27
Насколько видно по шурупам стяжка не менее 5см. А не лучше было бы положить полноценный теплоизолятор ЭППС в 2см, а потом Вашу конструкцию? Еще раз хочется сказать советчикам пенофолов и разных фольгоизолов, ну не работают они в стяжке, а уменьшение теплопотерь на несколько процентов с ним, это фактически выброшеные деньги. Любой теплоизолятор менее 20мм в стяжке не эффективен. Пенофол применяю только в одном случае, если его впарили заказчику и чтобы хоть как-то была от него польза, укладывается под нагревательный кабель, чтобы при монтаже системы, заливке стяжки не втоптать нагревательный кабель в ЭППС и не дать ему локально перегреться в глубине теплоизолятора. А так для этих целей служит армирующая сетка. Посчитайте также освободившийся вес стяжки и экономию на затратах электроэнергии при дальнейшей эксплуатации с теплоизолятором. На фото система Теплого пола, выложеная на ЭППС 20мм с промежуточным отделением нагревательного кабеля пенофолом 3мм. Плиты ЭППС приклеены специальным клеем к рулонной гироизоляции.
07.04.2013 в 20:04:55
Ilun, в данном случае очень не хотелось мне увеличивать толщину пирога - и так у меня сейчас перепад уровней пола в ванной/туалете и основном помещении больше 4-х сантиметров, а с 2 сантиметрами ЭППСа было бы и того больше...а стяжку уменьшать не советовали - поскольку внизу деревянный пол по лагам, 4.5 см - вроде бы! - минимальная толщина, которая будет иметь достаточную прочность, чтобы не лопнуть... За потери тепла вниз я не особо не переживаю, поскольку 15 см базальтваты должны наверное сыграть свою роль! А фольги в моём случае нет вовсе...
09.04.2013 в 09:09:29
Доброго времени суток.
Помещение кухня 10м2. Пол бетон. площадь ТП 2м2. Уложен Экофол 3мм на месте ТП, поверх DEVITIP 18. Залил стяжку 3,5-4 см на всю кухню. По всей площади кухни все нормально, а над экофол и ТП бухтит ( гулкий звон при простукиваинни). Подскжите что с этим делать? Эли над Экофолом в любом случае звенеть будет?
09.04.2013 в 09:39:48
steptiko написал : Эли над Экофолом в любом случае звенеть будет?
Будет над любой теплоизоляцией. Только вот от Экофола - как и от других сверхтонких "теплоизоляций" - толку ноль. :confused: Скорее - вред: стяжка выходит отделённой от основания, требует армирования стальной сеткой.
09.04.2013 в 21:45:37
steptiko написал : Залил стяжку 3,5-4 см на всю кухню.
..тонковато для плавающей стяжки :( ..вот и бухтит
09.04.2013 в 23:31:04
to Ilun
Нанести гидроизоляцию, чтобы потом продырявить её крепежом для нагревательного кабеля?
Не нужно ничего дырявить. Вы не поверите, на гидроизоляцию кабель прекрасно фиксируется посредством обычного армированного скотча. Быстро и надёжно.
11.04.2013 в 14:14:24
А штробу под датчик как делать, если гидроизоляция будет сделана?
11.04.2013 в 14:38:02
to Andrei855
Ни за что не поверю, что вы не догадаетесь как можно сделать :)
С одинаковой успешностью можно использовать следующие три варианта: 1) До нанесения гидроизоляции сделать штробу под трубку для датчика(показания ТР возможно будут чуть врать, но это не принципиально). Укладываем трубку, замазываем, затем ГИ. 2) После нанесения гидроизоляции, использовать трубку потоньше(например медную), так чтобы диаметр последней был не более толщины слоя наливайки(обратить внимание на места поворотов трубки, дабы датчик нигде не застревал). 3) Сначала делаете штробу(я бы сказал "канавку") с таким учётом, что бы трубка(положенная туда) по высоте не выходила за пределы последующего слоя наливайки. Нанося гидроизоляцию, слой в канавке делаете таким же как на поверхности, то есть не толще. ИМХО это самый простой способ.
11.04.2013 в 15:09:57
ИМХО самый простой способ сделать сначала теплый пол, а потом уж гидроизоляцию. Я просто не понимал и не понимаю зачем усложнять
11.04.2013 в 18:18:27
А штробу под датчик пропылесосить и гидроизолировать - религия не позволяет?? :swoon
На самом деле, для кабеля и для стяжки - как правильно сказано выше - лучший вариант: гидроизоляция непосредственно перед укладкой плитки. Как вариант - использование поверх достаточно ровной наливайки (в которую залит кабель) двухкомпонентного плиточного клея, например Kerakoll Superflex. Если перед укладкой им же помазать "на сдир" - это лучшая из известных мне гидроизоляций (не отслаивается, как красивые латексные - въедается в цементные и гипсовые смеси) -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.