18.04.2013 в 16:11:22
to MersGM Вопрос для успокоения души как говорится, нормально ли будет себя чувствовать самовыравнивающийся пол в 10мм если в него будет уложен кабель высотой 6мм+1мм перфолента.
18.04.2013 в 19:49:34
Артурище, Каждое повреждение нагревательного кабеля не похоже на остальные, которое для начала нужно продиагностировать, а потом принимать решение, что именно искать. Это может быть дефект заводской муфты, повреждение наружной оболочки кабеля, внутренней нагревательной жилы или двух жил. Тут порой, имея серьезное оборудование, не всегда с ходу получается найти причину, место повреждения и отремонтировать систему, а не имея практического опыта и совсем будет затруднительно. Есть в продаже разные индикаторы, тестеры скрытой проводки, но при поиске в стяжке они бесполезны. Есть приборы подороже в 200$, так тоже нет гарантии, что условия повреждения дадут Вам ясную картину для определения точного места повреждения. Дальше идут узкоспециализированные профессиональные приборы, стоимость которых высока для домашнего использования и приобретения. Для примера оборудование сервисного центра DEVI более 5000$. Так что наверно ищите сервисного специалиста в этой области, кто Вам поможет, иначе набьете плитки и не факт, что качественно отремонтируете.
18.04.2013 в 21:57:12
to ArtemBR
Ежели всё сделаете аккуратно, то нормально. Тут, вся соль состоит в том, что кабель имеет свою "жёсткость" + всё равно немного перекручивается при укладке + не всегда круглый(в сечении), поэтому будет "топорощиться" и всплывать. Возьмите побольше ленты, прихватите на поворотах, используйте армированный скотч и т.п., но без фанатизма. Кабель натягивать нельзя, усилия при фиксации применять нельзя(передавите внешнюю оболочку). В принципе, фиксация кабеля нужна для его правильной раскладки, потому как после заливки, он уже никуда деться не может.
18.04.2013 в 22:05:16
to Артурище
Дополню уважаемого Ilun. Некоторое оборудование для поиска обрыва нагревательного кабеля прекрасно "видит" кабель одних производителей и может очень плохо "видеть" кабель других производителей. Но, такие нюансы как правило вскрываются, когда оборудование уже купили и вы стоите "раком" на полу и винить тоже некого, потому как это, можно сказать, "не документированные" возможности или их отсутствие.
22.04.2013 в 17:43:59
Кто-нибудь знает что-нибудь про Теплый пол Energy Mat 13,30-2150 ? И куда лучше класть маты: в самовыравнивающийся пол 10мм или в плиточный клей?
22.04.2013 в 23:45:21
ArtemBR написал : Теплый пол Energy Mat 13,30-2150
Нормальный пол.
ArtemBR написал : или в плиточный клей
лично мое мнение, лучше в клей, при условии, что самовыравнивающийся пол будет заливаться в любом случае.А если клей будет вместо саморастекайки, то это будет сложнее, но дешевле и слой 1 см ни к чему.
23.04.2013 в 11:09:14
to ArtemBR
Чисто российский "бренд". Ни в какой Англии такого производителя не существует. Терморегуляторы "кетайские" в плохом смысле этого слова.
23.04.2013 в 14:29:16
История развития 1996 год - основание компании. 2000 год - сформирован оптовый отдел. 2001 год - открыто представительство в городе Москва. 2008 год - создание группы компаний ENERGY GROUP. О таких кабелях даже не слышал. Сомнения, что Англия. Терморегуляторы очень похожи на OJ, пишут что пр-ва Дании. Может быть делают схемо-копии. Кто обеспечивает гарантию, продавец?
23.04.2013 в 17:51:58
Продаются в СПб в Максидоме.
26.04.2013 в 13:21:29
Задумал залить стяжку (5-8 см.) с тёплым полом (стержневой мат от Caleo). Где то встречал нелестный отзыв одного из уважаемых форумчан (кажется MersGM) о подобных системах, только не понял, в чём "косяк". Можно поподробнее? Есть на форуме те, кто уже давно таким пользуется?
26.04.2013 в 19:13:08
листик написал : в чём "косяк".
Недоверие к системе соединения данного вида теплого пола. Ненадежность данного соединения, выполненного в домашних условиях. И я поддержу такое мнение. Хотя проработать данная система может долго. Но какой смысл так усложнять себе жизнь,если можно просто взять кабель и смонтировать его? Caleo? не желая конкурировать с производителями кабелей запустило продукт, который, на их взгляд, будет легче продвинуть. Преимуществ данного теплого пола я, например, не вижу.
26.04.2013 в 21:24:39
Категорически против подобных конструкций, особенно которые будут эксплуатироваться во влажной среде. К тому же такие конструкторские наборы, типа сделай муфты сам, которые не протестированы на производстве, могут быть опасны для жизни. О каком качестве изготовления самодельных муфт может идти речь? Вы уверены в надежности таких соединений? Плюс самреги под такой стяжкой не эфективны.
26.04.2013 в 22:25:13
листик написал : Задумал залить стяжку (5-8 см.) с тёплым полом (стержневой мат от Caleo)
а традиционный кабель вам чем не угодил? экономите на чем?
26.04.2013 в 22:38:14
Caleo чисто "рассейский" бренд. Более, нигде в мире такого производителя нет(и быть не может). Реклама, очень агрессивная. Упаковка, очень яркая. Классический случай "нового русского" бизнеса, где во главу угла поставлено: "продвижение продукта", "грамотный маркетинг", "дизайн сайта" и т.п.... Всё остальное не так важно - "пипл схавает". И как вы теперь(надеюсь) понимаете, часть публики здорово на это ведётся.
28.04.2013 в 20:13:09
Здрасте, снова я с вопросом к знатокам - когда можно включать пол? Стяжка залита 6-7 апреля в ванной и туалете, в туалете плитка положена через две недели (21.04), в ванной - вчера (27.04). Сегодня затёр швы. Подключил регулятор, проверил - датчик пола работает, сопротивление кабеля в норме. Можно ли уже через 28 дней после заливки стяжки включать пол или требуется выждать 2-3-4 (?) недели после укладки плитки?