10.01.2015 в 16:55:16

так это всего 80 руб. в день?

MersGM написал : to Снегурка

Думаю через пару страниц мы наконец получим от вас всю инфу :) Или сразу расколетесь? Подвал то тёплый?

В прямом, 150м.кв. * 150Вт нам.кв = 22500 Вт = 22,5кВт. Потребление занимает примерно 50% от суток, это означает что в момент когда у вас включаться все ТП на нагрев на счётчике будет цифра(потребление в момент времени), то что я напмсал + мелкие приборы(холодильник и т.д.) + свет.

Пробка разная бывает, мне клеевая тоже не очень понравилась.

0
Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

10.01.2015 в 17:32:59

Снегурка написал : так это всего 80 руб. в день?

В час. И проводка в домах на такие нагрузки не рассчитана.

0
Аватар пользователя
Снегурка

Местный

Регистрация: 08.01.2015

Брянск

Сообщений: 6

10.01.2015 в 23:17:40

а если электрический инфракрасный пленочный теплый пол? как он в обслуживание по расходу КВТ? и еще вопрос . линолеум ТАРКЕТТ - никто не сталкивался? пробку и ламинат однозначно не хотим.

MegaDocent написал : В час. И проводка в домах на такие нагрузки не рассчитана.

0
Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

10.01.2015 в 23:58:39

Снегурка написал : а если электрический инфракрасный пленочный теплый пол? как он в обслуживание по расходу КВТ? и еще вопрос . линолеум ТАРКЕТТ - никто не сталкивался? пробку и ламинат однозначно не хотим.

А неважно какой. Вы указали большую площадь. Либо теплый пол будет настолько малой мощности на квадратный метр, что вы ничего не почувствуете почти, либо же слишком большая суммарная на квартиру выйдет.

Так что либо вы делаете водный пол (причем учитывая, что от отопления запрещено делать), либо делаете электрический для нескольких квадратных метров, ну для 10, например, в самых важных зонах.

0
Аватар пользователя
parovoZZ

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

11.01.2015 в 01:30:09

MegaDocent написал : В час. И проводка в домах на такие нагрузки не рассчитана.

Вводной отработает. Так что все нормуль)))

0
Аватар пользователя
parovoZZ

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

11.01.2015 в 01:31:58

MegaDocent написал : А неважно какой. Вы указали большую площадь. Либо теплый пол будет настолько малой мощности на квадратный метр, что вы ничего не почувствуете почти, либо же слишком большая суммарная на квартиру выйдет.

Так что либо вы делаете водный пол (причем учитывая, что от отопления запрещено делать), либо делаете электрический для нескольких квадратных метров, ну для 10, например, в самых важных зонах.

А от чего водный пол будет нагреваться?

Если отопление своё, то ничего не запрещено. Запрещено от центрального.

0
Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

11.01.2015 в 12:44:33

parovoZZ написал : А от чего водный пол будет нагреваться?

Если отопление своё, то ничего не запрещено. Запрещено от центрального.

г. Брянск квартира. 1 этаж 5 этажного дома.

Сомневаюсь сильно, что там своё отопление.

0
Аватар пользователя
parovoZZ

Местный

Регистрация: 01.04.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

11.01.2015 в 22:17:19

Если поблизости нет никакой котельной, то свой котел на газу. У меня так.

0
Аватар пользователя
Denvikt

Местный

Регистрация: 09.01.2015

Харьков

Сообщений: 3

11.01.2015 в 23:09:27

toMersGM, немного с опозданием, еще раз спасибо. Скорее всего выберем Ваш совет. А если кабель 7-8мм толщиной (например http://faza-nol.com.ua/g4361956-hemstedt-dvuhzhilnyj-kabel), его тоже можно под плитку в слое клея с шагом 10см? Имеет ли смысл при ТП в слое клея заложить теплоизоляцию (эппс) в стяжке у самой плиты? И вопрос насчет гофры для датчика температуры: 25-й диаметр это черезчур? Просто есть кусочек усиленной гофры ДКС 91525 серии, жаль только в этом диаметре.

0
Аватар пользователя
Вера2014

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Старый Оскол

Сообщений: 43

12.01.2015 в 10:18:02

Здравствуйте! Вопрос такой: частный дом, под ванной подвала нет - сразу на земле бетонная стяжка, толщину которой я не знаю. Хотели уложить тёплый пол в плиточный клей на имеющееся основание. Нужна ли какая-то тепло-гидроизоляция? Сильно поднимать высоту пола не хотелось бы, т.к. получится высокий порог из коридора в ванную. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

12.01.2015 в 10:51:59

to Denvikt

Можно. Расход клея будет большим. Слой должен скрыть кабель, таким образом, чтобы плитка не лежала непосредственно на самом кабеле. Скажем так, если у вас планируемая стяжка = 8см то можно и заложить теплоизолятор(о чём я писал в первом посте-ответе), но это уже получается "плавающая" стяжка, поэтому необходимо армировать. А если из-за теплоизоляции вы хотите делать такую конструкцию, то тогда, я не рекомендую. Слишком маленький эффект при таких затратах. Черезчур, многие считают и 16мм много :)

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

12.01.2015 в 10:58:52

to Вера2014

Конечно нужна теплоизоляция и желательно от 50мм(ЭППС). Толку от предполагаемого вами ТП не будет. Всё тепло которое выделит кабель уйдёт на прогрев плиты(точнее на попытку этого).

Сильно поднимать высоту пола не хотелось бы

а чём вы раньше думали?

Возможно, если туда заложить Ватт 200 на м.кв. и "жарить" круглые сутки, то пол перестанет быть холодным, но отдача в помещение будет слабенькая.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

12.01.2015 в 11:27:53

никак не дает мне покоя моя стяжка. т.к. совсем недавно была высказана фраза, что от кабеля до поверхности стяжки не более 2х см, а арматура д.б. в нижней половине слоя стяжки, то получается пирог такой:

  1. плита перектиырия
  2. слой изоляции (ТЗИ например в 2 слоя т.е. 14-20 мм в сжатом состоянии)
  3. стяжка ЦПС 40-50мм 3.1. цпс 10-15 мм 3.2. арматура (сетка 50х50х3мм) 3.3. цпс 15-20 мм 3.4. кабель ТП (примерно 7-9 мм диаметр его) 3.5. ЦПС - 15-20 (7-9 мм сам кабель укрыть и 8-11 мм над кабелем
  4. напольное покрытие

как вариант возможно ли сделать ЦПС например 30 мм (с армированием сеткой) на нее уложить кабель ТП и удже сверу залить 10-15 мм наливным полом?

0
Аватар пользователя
Вера2014

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Старый Оскол

Сообщений: 43

12.01.2015 в 11:31:31

MersGM написал : to Вера2014

а чём вы раньше думали?

Спасибо за ответ. Раньше думали,что и без ТП тепло будет, а совсем раньше , что такое ТП и не слышали (дом с 1991 г строится:)) Т.е. Вы советуете, как и в предыдущем случае поверх ЭППс делать армированную стяжку, а потом ТП в клей или в стяжку?? А какова толщина стяжки над эппс?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

12.01.2015 в 12:34:21

Спасибо MersGM за терпение в ответах, которые уже десятки раз задавались об одном и том же. Действительно, найти интересующее по своему вопросу на 96 станицах уже становится сложно. Я также поддерживаю идею о создании отдельной закрытой темы с ответами на часто задаваемые вопросы в выборе оборудования, расчетах, особенностях монтажа и эксплуатации нагревательных систем. В принципе, технология укладки нагревательного кабеля за 20 лет не изменилась, только появились новые производители кабелей, пленок, разных стержневых самрегов, и думаю, что нужно все это распределить по группам. Чтобы любой человек после агрессивного насаждения рекламы, мог выбрать подходящее оборудование исходя из своих условий монтажа, эксплуатации и выполнения задач по обогреву.

0