24.02.2016 в 12:35:58
Реально ли в последствии перетянуть датчик теплого пола от Devi Touch в гофре идущей в комплекте с Veria? По внешнему виду, ощущение что если и вытащить можно, то новый хрен засунуть :)
24.02.2016 в 17:19:10
Добрый день. А у кого нибудь есть опыт работы с теплыми полами Warmstad? А так же подскажите, кладется ли ТП под обеденной группой?
24.02.2016 в 21:27:52
gloobus, гофротрубка, что идет в комплекте с нагревательными кабелями и матами VERIA, c матами DEVI одинаковая 10 мм наружного диаметра и 6.7 мм внутреннего и специально расчитана для датчиков температуры пола на проводе 5 мм от терморегуляторов DEVIreg и VERIA B45 (простой электронно-механический). Такой диаметр гофры не дает складываться петлями проводу датчика при заводке, но возможно затирание датчика на всей длине гофры 2.5 м, решается путем смазки, например жидким мылом.
25.02.2016 в 17:03:19
Подскажите как уложить. Стяжка будет полусухая. Слой 5 см. Пока мысли положить фольгированную подложку и сверху теплый кабельный пол, и все это залить. Пеноплекс не вариант слишком высоко будет( Когда делают полусухую стяжку утрамбовывают полы, кабелю ничего не будет?! Нужно ли поднимать кабель на высоту 2см чтобы он был в середине стяжки? как вариант, ленту выставить на дюбеля на такой высоте, к ленте кабель и все это дело залить.
26.02.2016 в 18:18:11
Скажите пожалуйста, если нужно поставить какую то мебель, например диван, в том месте где уложен теплый пол (ну по началу будут на кухне стулья, потом планируется диван в зону окна), я так понимаю нужно смотреть и выбирать модели на ножках? Что бы от пола до дивана было какое то расстояние? Так вот какого расстояния будет достаточно от пола? Какой высоты ножки нужны? Диван будет заходить на зону теплого пола примерно сантиметров на 15-20 со стороны, как на него содиться :)
26.02.2016 в 22:04:38
scapiko, толку от фольгированной подложки особого нет, как уменьшение теплопотерь на несколько %, а вот адгезией заливаемой стяжки с основанием, так точно лишитесь. Хотите, чтобы нагревательный кабель был ближе к поверхности и быстрее прогревал пол, так закрепите на монтажной ленте на армирующей сетке, а сетку приподнимите при заливке. При утрамбовке стяжки нагревательному кабелю ничего не будет, также если будете разбивать плитку над нагревательным матом.
26.02.2016 в 22:34:46
gloobus, проблема с перегревом кабеля возникает в зонах теплого пола, когда достаточно большой участок закрыт стационарной мебелью или ковром на толстой основе, отсутствует конвекция воздуха над напольным покрытием. Стяжка не в состоянии отвести повышенную температуру в стороны, над напольным покрытием нет съема тепла, кабель перегревается еще больше (макс. рабочая Т 65С), спекается и выходит из строя (предельная Т 90С). Можно и локально перегреть кабель, уложенный на ЭППС, закрыв его потом сверху кусочками ЭППС под маяки. Для любого нагревательного кабеля или мата главное, чтобы он смог отвести свое тепло в окружающий его слой раствора. Если у Вас потом планируется мебель с частичным заходом в зону теплого пола, то она обязательно должна быть на ножках, хотя бы 5 см, для конвекции воздуха над нагреваемым участком. Заход под мебель в 20 см в таком случае абсолютно не критичен. Видел и противоположное, когда под рабочей стенкой кухни полностью уложили нагревательный кабель и он превратил ящики в духовые сушильные шкафы, что не возможно хранить крупы и другое.
27.02.2016 в 22:17:56
to SpecialForReal
Ситуация с Warmstad немного странная. Это очередной "псевдобренд", но указывают что произведён на заводе ССТ(теплолюкс) в Мытищах. На основном сайте ССТ упоминания о такой марке я не нашёл(в том году правда), тогда как региональные дилеры его активно предлагают :confused:. В руках держал, похоже на продукцию сделанную ССТ, закупочные цены видел (50% от розницы для "вялых" дилеров) - качественный нагревательный кабель столько стоить ИМХО не может. Чудес на свете не бывает. К тому же розничную цену эти товарищи не контролируют, поэтому на рынке и в инете эту марку продают кто во что горазд. По моим данным, большая часть розничных клиентов такое покупать опасаются(слишком цена низкая!), а "работяги" с удовольствием берут. Правда, большинство из них с удовольствием любое г...но "съедят", главное чтобы дешевле было.
Кладётся, только наверное укладывается :)
29.02.2016 в 10:15:13
MersGM, ок. Спасибо. А что можете сказать про сам теплолюкс, или про их национальный комфорт.
29.02.2016 в 17:06:23
to SpecialForReal
Могу сказать, что на рынке эта продукция(от ССТ) очень давно и про неё говорят как очень хорошо, так и очень плохо(при чём как розничные клиенты так и мастера). Кабель делают действительно у нас в Мытищах. Что ни говори, полноценное кабельное производство(можете видео поискать в ютубе). Большой ассортимент, но крайне невнятный(названия почему то аббревиатуры малопонятные, то английские :confused: ), постоянно меняется(что очень неудобно). За все эти годы так и не смогли сделать сколько нибудь приличный терморегулятор. До кризиса, розничные цены на продукцию ИМХО, были прилично завышены и соотносились с уровнем цен на продукцию европейских производителей, что очень странно, как минимум нет расходов на доставку-растаможку и местное производство должно быть дешевле. Если будет стоять выбор между "псевдобрендом"(это как правило "Китай" ) и Теплолюкс, однозначно выберу последнее.
01.03.2016 в 09:42:38
MersGM, спасибо за инфу. Думаю положить на кухне ТП , метров 6-7 , бюджет в районе 10тр, европейские сюда никак не вписываются. Вот и подыскиваю под эту цену с оптимальным качеством.
02.03.2016 в 17:41:50
Поинтересовался на официальном сайте Теплолюкс(спрашивал про двухжильные маты), в чем разница их серий. Сказали следующее, Теплолюкс ProfiMat это типо аналог импортных матов(импортозамещение), Комплект 2НК(национальный комфорт) это теплый пол сделанный полностью из нашего сырья, а Теплолюкс TROPIX это что то между :) И что самое интересное, "по качеству обогрева ни чем не отличаются" написали мне.
02.03.2016 в 18:25:35
SpecialForReal, пару месяцев назад в виду не целесообразности ремонта и малой площади укладки на кухне, с отступами в 30 см от рабочей стенки, нагревательного мата Национальный комфорт 4 м2, перекладывал одножильный мат на площади 6 м2 этой же марки. Не понравилось, что при достаточно хорошем сопротивлении изоляции самого нагревательного мата, холодные концы силовых проводов скидывали сопротивление изоляции до 300 МОм. У хороших производителей такого нет.
04.03.2016 в 20:07:29
Есть еще один вопрос, кабель толстый. Что будет если сверху будет только 1см наливайки?
09.03.2016 в 12:12:48
to scapiko
Ничего страшного. Толстый, это как правило 6-7мм, слой наливайки в 10мм "закроет" его полностью. Шаг укладки не должен превышать 10см.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.