12.05.2016 в 10:02:52
p.s. хеш теги!)) Теплые полы, водяные полы, полосатая пленка, электрический теплый пол, нагревательный мат, греющий кабель, терморегулятор для теплого пола, саморегулирующийся кабель, Изоляционная лента, Крепление TERMINAL (клипса), Провод для подключения ИК пленки, SRL 10-2, SRL 16-2, SRL 24-2, SRL 30-2 SRL 40-2, SRF 10-2 CR, SRF 16-2 CR, SRF 24-2 CR, SRF 30-2 CR SRF 40-2 CR, SRM 30-2 CR, SRM 40-2 CR, SRM 30-2 CT, SRM 40-2 CT, SRM 50-2 CT, HWSRL 10-2 CR, HWSRL 30-2 CR, GRX-2 CR(30W), GRX-2 CR(40W), SM2-CR, SRF(S)16-2 CT, Rexva, lavita, Dewoo, devi, Coleo, Stem Energy, теплый пол тепло, водяной пол, теплый пол, электрический пол, водяной теплый пол, инфракрасный пол, теплый пол под, пленочный пол, теплый пол электрический из под полы, теплый пол цена, плитка для пола, купить теплый пол, полы из ламината, теплый пол своими руками, стяжка пола, инфракрасный теплый пол, теплая труба, теплый пол под плитку, системы отопления, теплый пол в доме, монтаж полов, теплый пол видео, трубы в полу, какой теплый пол, отопление в полу, пленочный теплый пол, пол дома, труба для теплого пола, теплая стяжка, теплый пол под ламинат, пол под плитку, монтаж теплого пола, под плитку, лучший теплый пол, обогрев полов, теплый пол водяной своими руками, пол цены, теплый пол отзывы, терморегулятор для пола, как сделать теплый пол, система теплый пол, терморегулятор для теплого пола, теплый пол в частном доме, тепло +в дом водяные теплые полы, теплый пол водяной в доме, теплый пол какой лучше, теплый пол электрический под, теплый пол на деревянный пол, теплые полы своими руками видео, теплые полы электрические цены, укладка теплого пола, можно ли теплый пол, подключение теплого пола, узел теплого пола, коллектор для теплого пола, теплые полы водяные цена, водяной теплый пол видео, схема теплого пола, теплый пол сколько, теплый пол под какой лучше, теплый пол под линолеум, теплый водяной пол в частном доме, температура теплого пола, ламинат на теплом полу, теплый пол от отопления, какую плитку под теплый пол, устройство теплых полов, теплый пол под плитку электрический, лучшие теплые полы под плитку
14.05.2016 в 15:18:24
Видео о ремонте нагревательного мата после укладки плитки с установкой соединительных муфт. Не повторяйте чужих ошибок.
14.05.2016 в 21:07:15
Здравствуйте. Планирую сделать ТП в совмещенном санузле, в полу проходит трубопровод водопровода (хол и гор) из сшитого полиэтилена. Хочу снять плитку, проштробить канавки и заложить в них кабель ТП. Возможно ли это сделать без "вреда" для функционирования обоих систем (ТП и водопровода), ведь кабель будет проходить в нескольких местах поверх трубопроводов водопровода?
15.05.2016 в 02:44:55
rudami, если трубопроводы в теплоизоляции, то никаких вопросов. Только параллельно трубе греющие части кабеля не ведите, только пересечения.
16.05.2016 в 09:54:04
psnsergey, пол пока не вскрывал, трубы скорее всего в гофре ПНД. Теплоизоляция нужна такая же, которая используется для стальных трубопроводов (Энергофлекс, Армафлекс, К-Флекс и т.д.)?
16.05.2016 в 13:42:35
rudami написал: трубы скорее всего в гофре ПНД. Теплоизоляция нужна
Не, гофра тоже пойдёт. Там вопрос не в защите трубы, а в защите кабеля от локального перегрева, там, где тепло не сможет отводиться в стяжку - поверхность будет почти "в воздухе". Вообще, самое надёжное решение "безо всяких вопросов" - между трубой и кабелем в местах пересечения ложить пятаки из (можно оцинкованной) листовой стали (любую кровельную деталь типа отлива купите и ножницами её) 0,7-1 мм размером где-то 3*3 см, можно больше из соображений удобства, только заусенцы снять напильником. Смысл в том, что тепло пойдёт через сталь в стяжку, а не вызовет локальный перегрев.
16.05.2016 в 18:22:06
psnsergey написал: вопрос не в защите трубы, а в защите кабеля от локального перегрева, там, где тепло не сможет отводиться в стяжку - поверхность будет почти "в воздухе".
Проблема не в этом, а то что складывается температура на горячей трубе с температурой нагревательного кабеля, которая для кабеля макс. раб. 65С, понижается сопротивление изоляции и после 90С кабель начинает отгорать. Поэтому трубы с горячей водой, отопления, канализации следует от нагревательного кабеля отделять теплоизоляцией. Но не закрывайте нагревательный кабель теплоизолятором, чтобы он смог максимально отдать всё свое тепло в слой раствора.
16.05.2016 в 19:25:20
Выбираю нагревательный кабель под стяжку. Выбор стоит между резистивным и саморегулирующимся. Имеется комната площадью 25 квадратов и кухня 18 квадратов. Полы будут как дополнительный подогрев к основному отоплению. Что посоветуете?
16.05.2016 в 20:34:13
sergok1, конечно резистивный нагревательный кабель достойного производителя, который будет долговечнее и дешевле самрега, не теряя свой пог. мощности со временем.
16.05.2016 в 23:47:37
Ilun, Что скажете по поводу готового комплекта ensto Thinkit 1650W + ECO10FSJ+E для кухни? Или лучше взять всё по отдельности?
17.05.2016 в 09:22:45
sergok1, финский кабель и терморегулятор давно производится, достаточно надежные. Но Ваш подход к выбору нагревательной продукции я бы изменил с другой стороны. Прежде всего нужны данные о площадях теплого пола с вычетом стационарной мебели, уровни стяжки над нагревательным кабелем, наличие и возможность теплоизоляции. Исходя из этих данных выбирается заложенная мощность и длина кабеля. А потом уже производитель и комплектность. Сразу скажу, что на достаточно больших площадях лучше установить программируемые терморегуляторы, чтобы теплый пол был нагрет только в необходимое время. Энергоносители дешеветь не будут.
18.05.2016 в 09:23:56
Есть лоджия в монолитно-кирпичном доме, сначала планировал просто пеноплексом утеплить, по-сути, там просто лаги, пеноплекс, пенофол, фанера и подложка под ламинат и сам ламинат. Потом решили добавить инфракрасный тёплый пол (ИТП) и встал вопрос: какой порядок слоёв должен быть? Нужен-ли теперь пеноплекс на полу? Стяжки никакой нет. Можно-ли ИТП на лаги класть? В смысле, без их промежуточного утепления. Сам пол достаточно ровный, может-быть даже имеет смысл сразу кинуть фанеру или ДСП/OSB. Площь 3.3 кв.м.
18.05.2016 в 13:50:51
Ilun написал: не закрывайте нагревательный кабель теплоизолятором, чтобы он смог максимально отдать всё свое тепло в слой раствора
В том и дело, что теплоизоляция зело повышает тепловое сопротивление с одного "бока" кабеля, что само по себе ведёт к перегреву, пусть и не очень значительному. Потому и посоветовал "пятаки". Вот с ними точно без проблем.
18.05.2016 в 14:24:33
psnsergey, согласен, что пятаки 3х3см может помогают для увеличения теплоотвода от нагревательного кабеля на каких то пересечениях с недостаточным слоем раствора, но они не защитят от высокой температуры на трубе по соседству с кабелем, почему и эту температуру нужно изолировать. В такой борьбе нагревательный кабель vs труба с горячей водой всегда побеждает труба, кабель локально сам себя перегревает.
19.05.2016 в 03:54:05
Ilun написал: они не защитят от высокой температуры на трубе по соседству с кабелем, почему и эту температуру нужно изолировать.
Согласен, но у rudami гофра уже есть на трубе, думаю, её хватит, что она пропустит, пятак отведёт. Хотя если очень тонкая гофра, труба её заполняет полностью и поверхность гофры горячая, то, может, 3*3 см мало.