soaring
soaring
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Всеволожск

Сообщений: 77

05.05.2016 в 09:29:58

psnsergey, сетку 2 мм хочу уложить как разделитель чтобы кабель не прижимался/вжимался в ЭППС. Сам не разу не заливал пол но на видео он очень жидкий, есть ощущение что сетка провалится и ляжет на кабель если ее в процессе заливки уложить.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.05.2016 в 10:06:10

soaring написал: на видео он очень жидкий

Посмотрите видео по словам "полусухая стяжка", может, понравится. ;) У Вас наливайка - да, тут надо под сетку подпорки городить. Но маяки не нужны тогда - навертите шурупов в уровень сеткой с ячейкой метр-два, по ним и будете ориентироваться при заливке.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

06.05.2016 в 08:49:36

soaring написал: psnsergey, сетку 2 мм хочу уложить как разделитель чтобы кабель не прижимался/вжимался в ЭППС. Сам не разу не заливал пол но на видео он очень жидкий, есть ощущение что сетка провалится и ляжет на кабель если ее в процессе заливки уложить.

soaring, Так сделайте наоборот, сначала сетку, а потом на неё кабель. Даже лента монтажная не понадобится, просто стяжками кабель распределите по сетке. Я например делал вот так: https://www.youtube.com/watch?v=h0dsQRV-FC0 Про сетку там на 3:22 разговор начинается. Может вам поможет.

0
soaring
soaring
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Всеволожск

Сообщений: 77

06.05.2016 в 09:50:23

5050123, видел Ваше видео, так и решил сделать. Смутило то что встречал советы и здесь их же озвучил psnsergey что сетка должна быть в толще стяжки, а не внизу. А у меня стяжка планируется 40мм.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

06.05.2016 в 10:00:16

soaring написал: 5050123, видел Ваше видео, так и решил сделать смутило то что встречал советы и здесь их же озвучил psnsergey что сетка должна быть в толще стяжки , а не внизу а у меня стяжка планируется 40мм

soaring, Он имел ввиду, что сетка должна быть со всех сторон "окутана" раствором. Вы когда поднимете сетку на подкладки (в моём случае кусочки маяков), как раз и получится, что сетка будет в толще стяжки. В идеале сетка должна быть на глубине 2/3 от толщины заливки, то есть при заливке 6 см на глубине 4 см от поверхности, но это если есть такая возможность, а если случай наш с вами, когда каждый миллиметр на счету, тогда главное, чтобы раствор хоть немного зашёл под сетку.

0
soaring
soaring
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Всеволожск

Сообщений: 77

06.05.2016 в 12:42:55

5050123, о! Спасибо, буду воять, перед заливкой выложу на оценку, всели правильно! Еще вопрос кабель уже приобретен, в квартире планируется 3 зоны, в двух из них переиграли шкафы и мебель, тоесть изменилась площадь и кабелей теперь не хватает, можно ли использовать от одного deviTouch два провода например 54 + 12 метров, сделав соединение до датчика холодными концами? Или поскольку датчик будет мерить зону одного провода, второй может работать не корректно?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

06.05.2016 в 20:38:55

soaring, Если два нагревательных кабеля, соединенных параллельно, подключенных к одному терморегулятору, будут находиться в одном помещении, температура пола в этом помещении будет контролироваться по зоне теплого пола, где установлен датчик температуры пола, но она будет везде одинаковая. Если у Вас два разных помещения и два нагревательных кабеля также подключены к одному терморегулятору, то терморегулятор будет управлять по датчику температуры пола одного помещения, во втором, если сильно отличаются теплопотери, заложенная нагревательным кабелем мощность, будет другая температура пола. Например, кухню и ванную нельзя подключать к одному терморегулятору, только равноценные по теплопотерям.

0
soaring
soaring
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Всеволожск

Сообщений: 77

07.05.2016 в 07:04:41

Ilun, спасибо за ответ! В голове все прояснилось, поехал делать.

0
Глеб-7667
Глеб-7667
Новичок

Регистрация: 12.05.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 0

12.05.2016 в 10:02:52

AAA MAX™ - место расположения РОСТОВ-НА-ДОНУ, БЦ "СОДРУЖЕСТВО" ул, Троллейбусная д. 24/2В, офис 429 В нашем интернет-магазине вы можете подобрать для себя надежный электрический теплый пол любого вида под любую финишную поверхность и комплектующие к нему с 15 летней гарантией! Производим отправки ТК во все города РФ. Официальный сайт компании: AAAMAX.RU Доставка - БЕСПЛАТНО*!!! Наличный и безналичный расчет.

*Бесплатная доставка по РФ действует только при РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ.

Вид товара и цена: ● Инфракрасная пленка (ширина-0,5м) - 287р. ● Нагревательные маты (S-0,5м2) - 2.352р ● Греющий кабель (Длина-10м) - 2.506р ● Саморегулирующийся кабель - 205р. ● Терморегулятор SET70 - 961р ● и т.д.

Весь ассортимент представлен на нашем сайте: AAAMAX.RU - Акции! AAAMAX.RU - Скидки! AAAMAX.RU - Низкие цены! AAAMAX.RU - Гарантия 15 лет! AAAMAX.RU - Высокое качество!

ААА МАХ™ - с нами теплее!!!)))

p.s. хеш теги!)) Теплые полы, водяные полы, полосатая пленка, электрический теплый пол, нагревательный мат, греющий кабель, терморегулятор для теплого пола, саморегулирующийся кабель, Изоляционная лента, Крепление TERMINAL (клипса), Провод для подключения ИК пленки, SRL 10-2, SRL 16-2, SRL 24-2, SRL 30-2 SRL 40-2, SRF 10-2 CR, SRF 16-2 CR, SRF 24-2 CR, SRF 30-2 CR SRF 40-2 CR, SRM 30-2 CR, SRM 40-2 CR, SRM 30-2 CT, SRM 40-2 CT, SRM 50-2 CT, HWSRL 10-2 CR, HWSRL 30-2 CR, GRX-2 CR(30W), GRX-2 CR(40W), SM2-CR, SRF(S)16-2 CT, Rexva, lavita, Dewoo, devi, Coleo, Stem Energy, теплый пол тепло, водяной пол, теплый пол, электрический пол, водяной теплый пол, инфракрасный пол, теплый пол под, пленочный пол, теплый пол электрический из под полы, теплый пол цена, плитка для пола, купить теплый пол, полы из ламината, теплый пол своими руками, стяжка пола, инфракрасный теплый пол, теплая труба, теплый пол под плитку, системы отопления, теплый пол в доме, монтаж полов, теплый пол видео, трубы в полу, какой теплый пол, отопление в полу, пленочный теплый пол, пол дома, труба для теплого пола, теплая стяжка, теплый пол под ламинат, пол под плитку, монтаж теплого пола, под плитку, лучший теплый пол, обогрев полов, теплый пол водяной своими руками, пол цены, теплый пол отзывы, терморегулятор для пола, как сделать теплый пол, система теплый пол, терморегулятор для теплого пола, теплый пол в частном доме, тепло +в дом водяные теплые полы, теплый пол водяной в доме, теплый пол какой лучше, теплый пол электрический под, теплый пол на деревянный пол, теплые полы своими руками видео, теплые полы электрические цены, укладка теплого пола, можно ли теплый пол, подключение теплого пола, узел теплого пола, коллектор для теплого пола, теплые полы водяные цена, водяной теплый пол видео, схема теплого пола, теплый пол сколько, теплый пол под какой лучше, теплый пол под линолеум, теплый водяной пол в частном доме, температура теплого пола, ламинат на теплом полу, теплый пол от отопления, какую плитку под теплый пол, устройство теплых полов, теплый пол под плитку электрический, лучшие теплые полы под плитку

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

14.05.2016 в 15:18:24

Видео о ремонте нагревательного мата после укладки плитки с установкой соединительных муфт. Не повторяйте чужих ошибок.!#[https://www.youtube.com/watch?v=AbSqYwQATVw]

0
rudami
rudami
Новичок

Регистрация: 20.09.2015

Екатеринбург

Сообщений: 41

14.05.2016 в 21:07:15

Здравствуйте. Планирую сделать ТП в совмещенном санузле, в полу проходит трубопровод водопровода (хол и гор) из сшитого полиэтилена. Хочу снять плитку, проштробить канавки и заложить в них кабель ТП. Возможно ли это сделать без "вреда" для функционирования обоих систем (ТП и водопровода), ведь кабель будет проходить в нескольких местах поверх трубопроводов водопровода?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу