Любителям запихнуть пенофол под нагревательный кабель или мат посвящается, где использование фольгоизола в конструкции пола привело к полному демонтажу напольного покрытия. Если Вам продавец-консультант предлагает пенофол для теплого пола, то попросите у него расписку о возмещении затрат при возникновении трещин на плитке, может это отучит впаривать пенофол куда угодно.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

29.07.2016 в 14:54:54

Видео, как можно завести датчик температуры пола от терморегуляторов разных производителей в гофротрубку 10 мм из комплекта с нагревательным матом DEVI, VERIA.

0
Аватар пользователя
Lenin 88

Местный

Регистрация: 06.08.2015

Омск

Сообщений: 28

30.07.2016 в 20:05:27

Сделал как рекомендовали...

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

30.07.2016 в 20:34:39

Lenin 88, здесь так не рекомендовали, маловато кабеля. Заложенная мощность 130-140 Вт/м2 не для лоджий.

0
Аватар пользователя
Lenin 88

Местный

Регистрация: 06.08.2015

Омск

Сообщений: 28

31.07.2016 в 14:55:15

Ilun, я имел ввиду по конструкции. Думаю кабеля хватит, т.к. в комнате ещё два радиатора по 10 секций...промерзают в основном стены и примыкания где несущие колонны, это из опыта жильцов соседних домов.

0
Аватар пользователя
harryoff

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Москва

Сообщений: 1

11.08.2016 в 09:37:45

Добрый день. Решили установить теплый пол в ванной комнате. Выбрали нагревательный мат, так как он идеально ложится в проход и легко монтируется. При покупке наткнулись на мат лентой. Подскажите, что лучше кабель или лента? Все остальные характеристики вроде одинаковые.

0
Аватар пользователя
fiestaua

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Киев

Сообщений: 10

12.08.2016 в 18:23:32

ZonderS, закона боятся). Я себе три месяц назад вальтековский тёплый пол поставил, здесь брал http://tdsayany.ru/catalogue/cat/komplekt-vodyanogo-teplogo-pola-valtec/ , тоже гарантию дали на 7 лет и т. д. Пока всё работает), дальше будем смотреть.

0
Аватар пользователя
Alex_Dikinson

Местный

Регистрация: 06.06.2016

Волжский

Сообщений: 5

18.08.2016 в 10:31:42

Добрый день, товарищи!!! Вопрос такого плана: Хочу заказать с али инфракрасный карбоновый кабель и положить его под плитку в ванной, туалете, коридоре и кухне!! По характеристикам у него 25Вт\м, беру за основу рекомендуемые показатели: • для балкона – 200 Вт/м2; • для санузла и ванны – 180 Вт/м2; • для прихожей, кухни и коридора – 150 Вт/м2; • для спальни 100–150 – Вт/м2. Далее рассчитываем: Пример. Теплый пол под плитку в ванной комнате, где площадь обогрева равна 3м2. 180Вт/м2 × 3м2= 540Вт / 25 = 21,6м (округляем до 22м) Рассчитываем шаг между витками: (3м2 × 100) / 22м =13,6см

Теперь вопрос: все верно ли я рассчитываю для этого вида кабеля, так как получившийся шаг на мой взгляд великоват)))


Характеристики кабеля: Insulating materials: Silicone rubber Temperature: 200 degrees celsius limit Heating conductor: 12K High voltage test: 3000V Leakage current: 0.05mA/m The product can withstand the power of power: 25W/M Diameter: 3±0.2 MM Optional colors: Red Infrared wavelength: 8UM-18UM Conductor resistance: 33 Ω / M Length: (custom, not less than 10 meters)

ссылка

ссылка

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.08.2016 в 11:03:45

Расчеты то правильные. Я то же бы взял 20-22 м нагревательного кабеля. Только что это за кабель, не берусь судить, не держал в руках, ни опыта эксплуатации.

0
Аватар пользователя
INTEL INSIDE

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ростов

Сообщений: 18

22.08.2016 в 09:09:53

Добрый день! Как это часто бывает - косякнул. Купил тонкий нагревательный кабель 82м 980Вт. Теперь его нужно уложить на площади до 4.5м2. Шаг получается 5см. Насколько плохо укладывать его с таким шагом? Планирую его залить нивелиркой в 1см, сверху плитка.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

22.08.2016 в 10:24:29

Получилась максимальная заложенная мощность на кв.м. для внутренних помещений. Зато нагревать будет за короткое время. А если помещение с повышенными теплопотерями, то вообще отлично. Для справки, есть нагревательные маты 200 Вт/м2, которые для ванных комнат и лоджий, а у Вас получился тонким кабелем тот же мат. Только вот закрепить кабель, придется повозиться. Я бы взял двухсторонний скотч и обычный малярный, пробросил кабель на краевых лентах с расчетным шагом на площади обогрева и потом можно полностью его закрепить на внутренних лентах.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

22.08.2016 в 23:10:01

to Alex_Dikinson

В тысячный раз повторяю, кабель под плитку должен быть уложен с максимальным шагом не более 10см. В противном случае будет ярко выраженный эффект "зебры" и чем больше шаг укладки тем "ярче" будет эффект. Оптимальный кабель под плитку не более 17Вт на м/п.

А вообще, у нашего народа страсть к экспериментам с собственными деньгами :)

0
Аватар пользователя
AntonNik3

Местный

Регистрация: 23.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

23.08.2016 в 19:03:06

Мастер сделал вот такой теплый пол в душевой. По его словам было, что для такой небольшой площади насос не нужен. Но пол греться не хочет. Теплый пол 1/2 дюйма подключен паралельно со змеевиком 1 дюйм, который посажен на стояк горячей воды (так было построено строителями). Мастер снял ограничитель 40-ка градусов, поставил коллектор, предполагая, что поток пойдет и пол прогреется. Не прогрелся. На снимке тепловизором видно, что пол в его самой теплой точке всего на пару градусов теплее стен. Если трехходовым краном пустить весь поток через теплый пол (мимо змеевика), то пол греется нормально - на снимке видно. Но температура становится выше 70-ти, но норме 40 - насколько это опасно?

Почему поток недостаточно идет через трубку теплого пола? Из-за большего диаметра змеевика все через него идет? Если поставить на змеевик переходник уменьшив диаметр до 1/2 дюйма - пойдет половина потока через теплый пол? Или лучше поставить на змеевик шаровый кран, чтобы сделать диаметр потока меньше чем у трубки теплого пола?

И еще - на коллекторе видно заметное падение температуры на входящей и исходящей трубах (см. картинку). Почему так заметно падает?

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

23.08.2016 в 22:40:08

Подскажите, купил сегодня ensto мат 130вт, размер 1квм. Хочу его снять с сетки и запихать на площадь 0,65-0,7 кв.м, получается примерно 200вт/мкв. Нормально можно так поступить ? пол залью 1см наливайки и потом керамогранит на клей.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

24.08.2016 в 08:31:03

Банановый, макс. закладываемая мощность электр. теплого пола для внутренних помещений 220 Вт/м2. А разве 1 м2 мата не 150 Вт при 230 В?