04.10.2016 в 14:23:21
Ilun, спасибо за помощь! Обязательно выложу что в итоге получилось, постараюсь с фото. Еще осталось пара вопросов: какое минимальное расстояние от кабеля до холодильника,кабель Veria 20. Можно ли завести часть кабеля под кухонный гарнитур в районе раковины, высота гарнитура над полом около 10 см, не будет ли перегрева? Если стяжка над кабелем будет около 3см + керамогранит, датчик температуры все равно на том же уровне что и кабель укладывать, или поднять его повыше, ближе к поверхности? Заранее Спасибо!
04.10.2016 в 19:43:47
APTEM76, к холодильнику, до стен, другой мебели нагревательным кабелем можно близко не подходить, куда не становится Ваша нога. К рабочей стенке кухне, где плита и мойка, к ванной и умывальнику нагревательный кабель укладывают вплотную, чтобы пальцы ног не чувствовали перепад и снижение температуры в краевой зоне. Если кабелем зайдете немного под стенку кухни, то кабелю ничего не будет, просто он будет нагревать основание мебели и можно превратить мебельный шкафчик в сушильный. Датчик температуры пола на проводе можете приподнять ближе к поверхности. Я никогда этим не заморачиваюсь. Допустим, датчик расположен между нагревательными линиями кабеля с шагом 10 см, так от датчика до кабеля 5 см, что до поверхности пола практически одинаковое расстояние и какие-то десятые градуса не важны. Вы настраиваете температуру теплого пола по комфорту, ощущения которого у всех разное. Кто-то любит по горячее, для кого-то и 25С прекрасно. Почему и на ручке терморегуляторов DEVIreg не температура в градусах, а шкала в условных единицах. Каждый настраивает температуру под себя.
04.10.2016 в 19:49:23
Добрый день, вечер ли! Очень не опытна...купили квартиру в новостройке. Хотим теплые полы в кухне и ванной. Изначально муж хотел электрические матами, но строители увидели газовый котел и уговаривают на водяной теплый пол. Где то слышала что водяной применяют в котеджах... Есть ли смысл заморочиваться на водяной пол или все таки лучше электрический. Строители мотивируют так - залил в стяжку и забыл...вечные...из за газа экономичнее (на сколько не сказали). Заранее спасибо.
06.10.2016 в 19:27:29
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использовал нагревательные маты марки Equation (из Леруа-Мерлен)? Имеется ли какие-нибудь информация и отзывы по ним? В инете инфы по ним почти нет никакой. Очень привлекают по цене, но насколько они вообще надежные...
07.10.2016 в 14:02:58
Ilun,
Ilun написал: как можно завести датчик температуры пола от терморегуляторов разных производителей в гофротрубку 10 мм из комплекта с нагревательным матом DEVI
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли уложить мат таким способом как на фото? Часть кабеля будет проходить над температурным датчиком, по инструкции я понял это не допустимо, есть ли какой риск?
07.10.2016 в 15:24:18
ЯWas написал: можно ли уложить мат таким способом
не вижу никаких препятствий. То, что участки нагревательного мата будут пересекать гофру с датчиком температуры, абсолютно не помешает определению датчиком температуры пола в самом конце. Рассудите сами, если температура на нагревательном мате и на поверхности пола в 30С, то может это повлиять на гофру под ним? Конечно нет. Главное при заводке датчика температуры пола на проводе, чтобы он находился на одинаковом расстоянии от нагревательных линий кабеля или мата. Если близко расположить датчик к линии кабеля, то терморегулятор буде раньше выключать теплый пол, который не успеет прогреться до заданной температуры. Второе, это заводка датчика в зону уверенного прогрева, а не за первой линией кабеля, рядом с переходной муфтой в краевой холодной зоне, как делают некоторые монтажники. Температура в середине зоны обогрева и температура на датчике в краевой зоне будет отличаться при выставлении на терморегуляторе. Третье, это переход гофротрубкой стена-пол. Чем плавнее сделаете этот переход, тогда при необходимости замены датчика пола, новый датчик зайдет без проблем. Еще один момент. Шильдик с холодного конца мата или кабеля срезается и вклеивается в технический паспорт на изделие. Всегда можно прочитать, что за мат уложен, его длину и сопротивление, а не гадать. Ставится дата монтажа.
07.10.2016 в 17:46:01
Ilun написал: не вижу никаких препятствий. То, что участки нагревательного мата будут пересекать гофру с датчиком температуры
Спасибо за помощь и разъяснение, успокоили. Я уже хотел мат на себя (по фото) сдвинуть, и кабель выше на мат завернуть, а холодный конец пустить вдоль стены. Тогда пересечений не будет. Пробовал датчик провести по 16 г/трубке - сложно, даже с плавным переходом; буду везде переделывать. Как думаете, расстояние 30 см от стены для датчика это нормально? Или сделать штробу как в инструкции на расстоянии от 50 см? И датчик ТП мах на какой глубине можно ставить, или нужно максимально поднять его к чистому полу (структура - стяжка->мат->наливной пол->плиточный клей->плитка)?
07.10.2016 в 18:08:34
ЯWas, можно штрабу для гофры датчика температуры не переделывать, оставляйте, как есть. Этого расстояния будет достаточно для определения температуры теплого пола. В инструкции написан общий принцип монтажа нагревательной системы, чтобы монтажник не закладывал датчик температуры где-то с краю, как я описывал выше. Я много раз видел ошибки такого монтажа, но опять же это не критично, просто будет небольшая погрешность в измерении терморегулятором в месте установки датчика температуры и в центре зоны обогрева. А температура комфортного теплого пола 26-29С она условна и для каждого человека своя. Так что не переживайте и заливайте мат.
07.10.2016 в 19:51:51
Большое спасибо Ilun! Надеюсь последний вопрос,
ЯWas написал: датчик ТП мах на какой глубине можно ставить, или нужно максимально поднять его к чистому полу (структура - стяжка->мат->наливной пол->плиточный клей->плитка)?
08.10.2016 в 09:16:10
Ilun написал: Датчик температуры пола на проводе можете приподнять ближе к поверхности. Я никогда этим не заморачиваюсь. Допустим, датчик расположен между нагревательными линиями кабеля с шагом 10 см, так от датчика до кабеля 5 см, что до поверхности пола практически одинаковое расстояние и какие-то десятые градуса не важны. Вы настраиваете температуру теплого пола по комфорту, ощущения которого у всех разное. Кто-то любит по горячее, для кого-то и 25С прекрасно. Почему и на ручке терморегуляторов DEVIreg не температура в градусах, а шкала в условных единицах. Каждый настраивает температуру под себя.
Фото из рекламного видео монтажа нагревательного мата. Кто найдет как минимум три ошибки, о чем я говорил выше, от меня благодарность и уважение, как к специалисту по монтажу теплого пола.
08.10.2016 в 12:55:08
Ilun, давайте я попробую, я правда ещё только изучаю вопрос, себе ТП ещё не ставил.
Датчик с краю, не в зоне уверенного прогрева. Если бумажка на кабеле - это и есть шильдик с тех.характеристиками, то надо её срезать и вклеить в паспорт. Гофру на переходе стена-пол лучше делать двумя поворотами. Рядом с соединительной муфтой не стоит делать резких поворотов. Я так понимаю, тут два мата лежат рядом (точнее один разрезан и развёрнут). Не слишком ли близко кабели подходят друг к другу? Отступ от стены вроде бы сантиметров 20. Не много? Хотя с другой стороны неизвестно, что это за место и что там будет стоять.
08.10.2016 в 13:44:15
TDenis, 5 баллов за абсолютно правильный ответ и рассуждения о близости полос мата.
Меня всегда удивляло такое
08.10.2016 в 14:20:25
Ilun, ого, у ролика 55 тысяч просмотров.
Чебоксарский производитель-то нормальный? А то может в этом и есть самая большая ошибка?)
08.10.2016 в 14:52:34
По
Ramul написал: Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использовал нагревательные маты марки Equation (из Леруа-Мерлен)?
09.10.2016 в 11:42:07
to all
К посту выше могу только добавить (а точнее повторить уже неоднократно озвученное), что скупой платит дважды, а на современный лад это звучит как "кроилово" ведёт к "попадалову". Чудес на свете не бывает, в стоимость нагревательного кабеля должно быть заложено определённое количество качественных материалов. И если цена вас приятно удивляет, то это просто обман. Берётся самый дешёвый (как правило) китайский кабель и выдаётся за продукцию известного европейского бренда. Или бренд "придумывается", а его родиной назначается какая нибудь Германия, Англия или Канада. Есть и пара отечественных производителей(ЧТК и Spyheat), которые "играют" себестоимостью кабеля, как вы понимаете не в пользу качества. А для всех "упёртых" повторяю ещё раз, вызов специалиста с оборудованием для ремонта нагревательного кабеля в пределах МКАД начинается от 5000р, и это с учётом установки только одной муфты. Вот и думайте.
p.s. to Ramul в Леруа, что нибудь приличное стоит уже совсем не дёшево.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу