12.12.2016 в 20:35:31
Так я и хочу за 10 мин. нагреть теплый пол до заданного значения, установив 1000 Вт/м2 и терморегулятор отключит нагрев. Что мне мешает такое сделать? Тем более нагревательный кабель быстренько нагрел пол и отдыхать, не вырабатывается.
12.12.2016 в 21:41:36
Mr.Wolf, у так и сделайте, будет супер) ...Многие покупают мощные джипы, только чтобы стартануть со светофора, нагнать толпу, и дальше тошнить в общем потоке. Деньги есть, чо.
12.12.2016 в 22:16:36
Кто-то еще считает мою такую затею правильной и работоспособной?
12.12.2016 в 22:28:18
Mr.Wolf, я считаю. Но не проверял на практике. Возможно будут проблемы с инертностью. Терморегулятор не рассчитан на такую скорость, с какой частотой он датчик опрашивает не известно.
13.12.2016 в 13:52:00
Всем добрый день! Вчера замазывал мат DEVI DTIR-150 плиточным клеем, поверхность пола была тщательно обеспылена, прогрунтована, мат приклеился к поверхности хорошо, локально дополнительно подклеивал алюминиевой клейкой лентой. Сегодня обнаружил, что местами над клейкой лентой мата ( та что идёт поперёк кабеля с надписью DEVI) клей вспучился и треснул, пузыри можно продавить пальцем :eek: Площадь мата 8 м2, таких мест не много, но они есть и вообще такое ощущение, что адгезия к ленте очень слабая и от этого возникают нехорошие мысли...Прошу помочь советом и соображениями насколько всё это критично для дальнейшей укладки плитки, что делать и что было сделано не так. Огромное спасибо.
13.12.2016 в 22:28:05
Kasatik_ написал: День добрый. Хоту брать DEVI DTIF-150, но с метражем не могу определиться. Обогреваемая площадь кухни - 7,73 кв.м. Какой брать пол - на 7 или на 8 кв.м.?
Kasatik_, я бы на семь взял - чуть больше отступ от стен сделайте. С теплыми полами выражение много - не мало не действует, отрезать лишнее не получится...
14.12.2016 в 16:58:57
-=AlexAt=-, Спасибо. Я сделал раскладку не по площади, а по ширине теплого пола. Тоже получается длина пола около 14м. У меня еще вопрос. Хочу закрепить кабель теплого пола хомутами вроде таких, чтоб пол не всплыл в самовыравнивающимся
В инструкциях про них ничего не говорится. Не противопоказано ли теплым полам такое крепление?
15.12.2016 в 23:32:15
Kasatik_ написал: -=AlexAt=-, Спасибо. Я сделал раскладку не по площади, а по ширине теплого пола. Тоже получается длина пола около 14м. У меня еще вопрос. Хочу закрепить кабель теплого пола хомутами вроде таких, чтоб пол не всплыл в самовыравнивающимся
В инструкциях про них ничего не говорится. Не противопоказано ли теплым полам такое крепление?
Kasatik_, я за месяц прочитал и посмотрел столько видео, что наверное могу работать менеджером по продажам)))) Себе заказал полы ЧТК, с хорошей скидкой напрямую у менеджера по своему региону. Полы 8 и 9 м. кв. м по цене получились дешевле чем Деви 8 кв.м.один. Посмотрел видео от Деви про косяки установщиков, решил что сам положу и замажу плиточным клеем, а потом нехай плиточник плитку ложит. Ну или под моим чутким руководством))) Пока подготавливаюсь - сегодня проштробил стену и стяжку под прокладку датчика температуры, ну а дальше хорошо очищу полы ( шпатлевку стен только что сделали), прогрунтую, маты хоть и самоклеющиеся, но буду дополнительно фиксировать клеевым пистолетом. Что и в Вашем случае можно сделать. Где то раньше в этой ветке я видел про случай, когда маты всплыли в наливных полах.
16.12.2016 в 09:56:20
-=AlexAt=- написал: Посмотрел видео от Деви про косяки установщиков
DEVI не делает таких видео, это всё опыт монтажа и ремонта инженера сервисного центра Ильи Корчагина, который не в структуре DEVI, а как самостоятельная единица, занимающийся и установкой, и ремонтом нагревательных систем. Просто человек делится своими наработками, предупреждая о возможных ошибках, которые могут потом дорого обойтись.
17.12.2016 в 17:58:36
У нас полы нагреваются очень долго! Включаю, нагревается плитка только минут через 40.
18.12.2016 в 11:46:50
Mr.Wolf написал: Так я и хочу за 10 мин. нагреть теплый пол до заданного значения, установив 1000 Вт/м2 и терморегулятор отключит нагрев. Что мне мешает такое сделать? Тем более нагревательный кабель быстренько нагрел пол и отдыхать, не вырабатывается.
Mr.Wolf написал: Кто-то еще считает мою такую затею правильной и работоспособной?
Отвечу всем, кто считает, что можно заложить любую мощность нагревательным кабелем в полу. Так делать нельзя! Мощность нагревательным кабелем в конструкции пола для внутренних помещений ограничивается 220 Вт/м2. При высокой заложенной мощности и плотном шаге укладки нагревательным кабелем, когда низкая теплопроводность окружающих кабель растворов не способна моментально отвести тепло при работе нагревательного кабеля, начинается перегрев и разрушение внутренней изоляции. Также это происходит при малом слое плиточного клея вокруг кабеля на теплоизоляции и при использовании растворов с низким коэффициентом теплопроводности. Если нагревательный мат из-за хорошей высокотемпературной внутренней тефлоновой изоляции способен значительное время выдерживать перегрузки по мощности и высокую температуру, то нагревательный кабель погибает после сезона такой эксплуатации и предстоит его полная замена. На фото кусочек нагревательного кабеля с внутренним замыканием нагревательной жилы на экранирующую оплетку и стекшей внешней изоляцией после работы в слое гипсовой штукатурки на стене с теплоизоляцией.
19.12.2016 в 08:51:57
Разложил я вчера кабель 28 м - шаг укладки 8 см. Единственный момент: датчик температуры от стены получился где-то в районе 43 см. Потом уже в инете начал встречать противоречивую информацию: где-то пишут не менее 50 см, где-то - 30-50 см. Как думаете, нормально так будет?
19.12.2016 в 09:00:35
С датчиком температуры пола на проводе всё в порядке. Ответьте мне на один вопрос, почему большинство укладывают нагревательный кабель не вдоль длинной стороны, а змейкой поперек? При таком способе есть ряд минусов, о которых Вы узнаете в последствии.
19.12.2016 в 09:14:50
Долго рассчитывал способ укладки, чтобы уложить мои 28 м - при таком способе получалось оптимальное количество кабеля. У меня кривые стены - при поперечной укладке длина линии постепенно увеличивалась. Честно говоря, я вообще не уверен, что буду часто пользоваться теплым полом - сейчас на лоджии Ташкент при открытой двери в комнату.
19.12.2016 в 09:37:59
Mr.Wolf написал: можно заложить любую мощность нагревательным кабелем в полу. Так делать нельзя!
Позвольте с Вами не очень согласится. Мощность кабеля и общая мощность системы не одно и тоже. Несомненно, мощный кабель в стяжке с низкой теплопроводностью сгорит от перегрева будь он там даже и один. Однако, плотная укладка (в разумных пределах) ни как не изменяет скорость прогрева локального участка вокруг кабеля, просто эти участки становятся меньше и выход каждого участка на заданную температуру происходит быстрее. Это умозрительные рассуждения.
Однако, каждый, кто отходит от рекомендованной производителем схемы делает это на свой страх и риск.
По этому, согласен...
Mr.Wolf написал: Так делать нельзя!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу