Аватар пользователя
ivi81

Местный

Регистрация: 13.06.2015

Москва

Сообщений: 57

05.02.2020 в 14:21:12

Пирог пола в итоге такойссылка +/- 2 или 3 мм. По мощьности подходит Heimstedt BR-IM 72,7м. Подскажите как лучше укладывать вдоль или поперек, по ка что выходит так [ссылка](https://cloud.mail.ru/public/A515/2mhaukCYX , но немножко не хватает длинны чтоб покрыть всю площадь. Если играть шириной петель то особо длинны выиграть не удается, либо надо делать большое их коль-во шире чем 10 см, что я как понимаю не очень то хорошо. Подскажите как быть? P.S. Стяжка от застройщика окол 5 см довольно таки вшивенькая, думаю можно заштробиться для укладки, если нехватит планируемой толщины, но вопрос на сколько?

0
Аватар пользователя
illuzion

Местный

Регистрация: 27.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

07.02.2020 в 17:45:24

добрый день, кто-то имел опыт работы с датчиками Теплолюкс MCS300?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

07.02.2020 в 19:54:55

to ivi81

В вашем случае, что вдоль, что поперёк - разницы особой нет. Шаг лучше соблюдать, но немного уменьшить площадь обогрева. Штробы глубиной 10мм будет вполне достаточно. На плане видна одна, довольно распространённая ошибка, в местах примыкания ТП к кухонному гарнитуру крайняя нитка кабеля должна лежать на расстоянии 60см от стены. Иначе краевая зона обогрева будет меньше и пальцы ног будут как раз попадать в холодную зону.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

07.02.2020 в 20:02:07

to illuzion

Вы в сервисный отдел Теплолюкса уже звонили?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

07.02.2020 в 22:05:49

Что скажут профи по этому фото? Предложение по качественному ремонту отсюда- //www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t299310-novostroyka-studiya-v-mytishchah-pervyy-etap-remonta-snos-i-vozvedenie-peregorodok-plavayushchaya-styazhka-so-zvukoizolyaciey/?p=6781210#post6781210

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

08.02.2020 в 10:56:18

ИгорьPurnesh, я бы постеснялся выкладывать такие фото. За 5 сек определяется, что это любители.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

08.02.2020 в 11:41:49

Ilun написал: ИгорьPurnesh, я бы постеснялся выкладывать такие фото. За 5 сек определяется, что это любители.

Ilun, Вот мне и любопытно- форум называется "МастерГрад" (Мастера Города или Город Мастеров), люди сюда приходят за советом или найти мастера. Топик стартёр выкладывает заявку на поиск бригады и появляются вот такие "любители", с такими "портфолио" предлагающие "качественную" отделку. В частности вот такую укладку тёплого пола, и пожароопасный монтаж коробок. С вашей точки зрения- модераторы и админы как-то должны на это реагировать? Или "Пусть лохи горят! Переделки всегда дороже!" ?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
illuzion

Местный

Регистрация: 27.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

08.02.2020 в 16:31:53

MersGM, не понял вас...

0
Аватар пользователя
illuzion

Местный

Регистрация: 27.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

08.02.2020 в 16:33:18

ИгорьPurnesh, поддерживаю вас

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

08.02.2020 в 23:41:33

to ИгорьPurnesh

Это фото можно смело ставить в рубрику "как делать не надо". 1) На лоджию взяли за основу мат 150Вт на м.кв. - греть будет плохо, с поставленной задачей не справиться. Тут я немного отступлю, выбор продукта сделан по принципу пришёл в Леруа и купил что было, ну тогда заказчику так и надо, сам дурак. Если такой продукт рекомендовал мастер - ну тогда ему не зачёт. Потому как эта марка - чистый воды аутсорсинг, продаётся и изготавливается только для Леруа. Ну и надеюсь все понимают, что многие продукты из этой торговой сети производятся только с целью продажи. 2) Оправданием такой укладки мата может быть только инвалидность по зрению, то есть человек попросту ничего не видит. Сгорит в первый же год эксплуатации если не раньше. Отремонтировать такой кабель вряд ли удастся. Ни о какой гарантии речь даже не идёт - грубо нарушены требования инструкции. Кароче сделано на "отвали". 3) Высота установки терморегулятора говорит о том что либо человек хитрожопый (напел заказчику что так лучше и правильнее) и облегчил себе работу либо э-э-э-э , как бы помягче выразится... в общем пусть он у себя дома выключатели на такой высоте поставит.

По хорошему, это всё надо переделывать, в т.ч. перестилать плитку. А вообще беда в том, что не хотят ребята учиться. Ведь это же надо потратить целый день, съездить к дилеру на бесплатное обучение. Нет, мы лучше будем экспериментировать на клиенте за его же деньги! Так же интереснее!

По поводу ответственности администрации ресурса за квалификацию мастеров - это фантастика. По сути данный ресурс даже не агрегатор, а просто некая "электронная биржа" с комьюнити, блогами и прочая. Если человек не глупый он сам во всём разберётся, иначе - никакая администрация ему не поможет.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

08.02.2020 в 23:53:09

MersGM, +1 Я правда не уверен что это на балконе происходит. С таким-же успехом это может быть входная дверь. И ещё в соседней ветке заметили что на фото не хватает трубки с термодатчиком. А так-же не понятно что за питающий кабель приходит в подрозетник.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

09.02.2020 в 00:11:00

to illuzion

Просто вы уже третий раз один и тот же вопрос задаёте. Причём максимально вуалируете, вместо того чтобы внятно описать вашу проблему с вышеуказанным терморегулятором. Исходя из того что вопросы всё таки на форуме задают не из праздного любопытства (я на это надеюсь), а у вопрошающего явное затруднение с прибором (настойчив) и производитель известен и в доступе (сервисная служба). То резонно задаю вопрос: Вы туда (в сервисную службу) обращались? Потому как это самое логичное - обратиться к производителю девайса, а вот если уж он не поможет, ну тогда "тырнет" в помощь. А вы мне отвечаете: Не понял вас...

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

09.02.2020 в 00:26:15

to ИгорьPurnesh

Это именно лоджия (или балкон). Пластиковая дверь. И второй момент из-за которого "кривая" укладка - в левом нижнем углу виден кусочек кабеля от второго ряда. То есть уложили в два ряда (1м ширина) впритык к стенке парапета и осталось немного мата, и не придумали ничего лучше, чем затолкать его под плинтус. Как говориться - ничего нового, повторят одну и ту же глупость. Да, про трубку я не написал, больше чем уверен что она есть, именно поэтому опустили подразетник так низко - так они мотивируют последующий возможный момент с заменой датчика. Дескать поднимите выше - будут проблемы с заменой. Но в целом вы правы, при таком качестве монтажа, немудрено, что и эта немаловажная часть сделана кое как.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

09.02.2020 в 10:23:29

Не греет теплый пол? Как определить причину.

0
Аватар пользователя
ivi81

Местный

Регистрация: 13.06.2015

Москва

Сообщений: 57

10.02.2020 в 09:58:10

MersGM, С какой стороны лучше уменьшить? Со штробой ясно. 60 см от стены это ж впритык получится. На плане есть отступ 5 см от кухонного гарнитура до обогреваемой зоны итого 65 см от стены. Вся загвоздка то и получается в крайней нитке, точнее в расстоянии от нее до гарнитура при раскладке, ума не приложу как рыбку съесть и кости сдать. В принципе начертил так же план для BR-IM 87,3(1500 КВт) все вроде бы культурно улеглось ссылка с отступами по 5 см от мебели и основным шагом 7,5 см, конечно 212 Вт/м2 это наверное перебор...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу