UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

29.05.2013 в 08:50:59

А пеноблоки являются теплоизолятором? Планирую положить кабель на слой пеноблоков 10 см.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

29.05.2013 в 11:00:34

Немного уменьшит теплопотери.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.06.2013 в 22:44:42

Коллеги, прошу помощи: стоит задача побороть раз и на всегда ледяные пробки в ливнёвой трубе. Труба выполнена 110 ППР канализационной трубой ...метров десять внутри отапливаемого помещения и около 3х метров (горизонтальный участок) по улице. Мне видится вариант установки в трубу саморегулирующего кабеля, но ввиду отсутствия опыта, прошу подсказать , как грамотно заложить кабель , подвод питания и возможные нюансы в этом деле.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

05.06.2013 в 23:58:43

to Палецкий

Варианта два: 1)Если нет возможности закрепить кабель снаружи. Берём самрег(ну есстессно хорошего производителя)с внешней оплёткой фторполимер(для крыши и водостока) мощностью 30-60Вт/м. Изготавливаем секцию нужной длинны + холодный конец кабелем типа ВВГ. Далее от фантазии и возможностей - задача поместить кабель в трубу на участке предполагаемого образования льда. Куча всяких вариантов, от заливания отверстия со вставленным кабелем эпоксидкой(не камильфо), до конструирования полноценного гермоввода(камильфо).

2) Если есть доступ к трубе на участке замерзания. Можно взять кабель попроще, с полиолефиновой оплёткой, мощностью Ват 40-50 на м/п(ежели меньшей то в две нитки). И крепите его в нижней точке(если две нитки то чуть выше по обе стороны) трубы приклеивая широким алюминиевым скотчем.

Холодный конец в обоих случаях желательно сделать цельным, либо промежуточная распайка(герметичная) + на эл.кабель одеть ПНД гофру или трубу. Обязательно заземлить нагревательный кабель, подключать через отдельный автомат, линию защитить УЗО(можно общим).

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.06.2013 в 00:13:49

MersGM написал : Берём самрег(ну есстессно хорошего производителя)с внешней оплёткой фторполимер(для крыши и водостока) мощностью 30-60Вт/м. Изготавливаем секцию нужной длинны + холодный конец кабелем типа ВВГ.

Фактически на горизонтальный участок моей ливневки, который выходит на улицу, со стороны теплого помещения врезаю ревизию (тройник с резьбовой заглушкой) В заглушке делаю гермоввод. Но вижу проблему : пробежался по уважаемым самрегам и оказалось, что они плоские и сделать плоский гермоввод пока не понимаю как :( Может быть есть готовые куски с круглыми холодными концами, которые могут постоянно находиться в воде?

MersGM написал : Можно взять кабель попроще, с полиолефиновой оплёткой, мощностью Ват 40-50 на м/п(ежели меньшей то в две нитки). И крепите его в нижней точке(если две нитки то чуть выше по обе стороны) трубы приклеивая широким алюминиевым скотчем.

Не совсем понимаю ...речь идет о том, что бы обмотать трубу снаружи плоским самрегом?

0
BigFingerUp
BigFingerUp
Новичок

Регистрация: 27.05.2013

Москва

Сообщений: 85

06.06.2013 в 14:51:42

Палецкий написал : Коллеги, прошу помощи: стоит задача побороть раз и на всегда ледяные пробки в ливнёвой трубе. Труба выполнена 110 ППР канализационной трубой ...метров десять внутри отапливаемого помещения и около 3х метров (горизонтальный участок) по улице. Мне видится вариант установки в трубу саморегулирующего кабеля, но ввиду отсутствия опыта, прошу подсказать , как грамотно заложить кабель , подвод питания и возможные нюансы в этом деле.

Рекомендую использовать комплект Freezstop, который производит компания «ССТ». Это саморегулирующийся кабель, который можно установить как снаружи обогреваемой трубы (при этом необходима теплоизоляция), так и внутри (теплоизоляция в этом случае не нужна). Есть готовые длины от 1 до 20 метров. Длину лучше брать с небольшим запасом, тем более если предполагается усиленный обогрев (петли у воронки или на выпуске). При внутреннем обогреве для ввода в трубу нужно использовать специальные сальниковые узлы, которые позволяют ввести кабель в трубу и обеспечить герметичность ввода. В цепи питания обязательно должно быть УЗО. Для экономии электроэнергии можно поставить регулятор РТ-330 и датчик температуры (система будет работать в диапазоне наружных температур +5..-15-это диапазон температур наиболее вероятного образования наледи). Цены на эти системы обогрева можно посмотреть на сайте freezstop.ru. Купить Freezstop можно в сетевых магазинах, например Леруа Мерлен.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

06.06.2013 в 21:11:24

to Палецкий

врезаю ревизию (тройник с резьбовой заглушкой) В заглушке делаю гермоввод.

  • "пгавильной дорогой идёте товагищи"...

Тут несколько вариантов решения: купить готовый фитинг(это дорого, и не совсем оправдано, так как он может держать давление водопроводной трубы, а нам это совсем не нужно), найти резинку(типа прокладки только потолще) и аккуратно(лучше конечно пробить трубкой(предварительно заточив край) немного сплюснутой(если будет сам самрег)) вырезать в ней профильное(типа овальное(если будет сам самрег) отверстие и подогнать наружный диаметр под гермоввод. При одевании резинку можно разрезать. Несколько раз ухитрялись намотать арм.скотч или изоленту на кабель "утолщая" место для фиксации в гермовводе, ну это когда под рукой ничего не оказывалось.

Если муфтирование выполнено качественным(хорошая термоусадка) комплектом и пряморуким мастером, то такую муфту можно без опасений "затолкать" в трубу, если сомнения то лучше муфту оставить за пределом трубы.

Почти обмотать, но не совсем. Дело в том, что в ливнёвке вода как правило протекает по нижней части трубы и с неё же(нижней части) начинает замерзать. Поэтому, достаточно прикрепить кабель в нижней части трубы в одну нитку(или в две если кабель не достаточно мощный), причём то, что кабель плоский, позволит ему лучше "прилечь"(бОльшая площадь контакта) к трубе, а алюминиевый скотч улучшит передачу тепла(опять же, увеличит площадь контакта) от кабеля к трубе, являясь одновременно "крепежом" кабеля.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.06.2013 в 21:16:18

BigFingerUp, Спасибо!

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.06.2013 в 21:27:51

MersGM, по-тихоньку всё проясняется. Вы не в курсе, какую гарантию даёт производитель на свою готовую муфту с холодным концом? Нутром чую, что кабель внутри пластиковой трубы это более надежный в плане разморозки вариант. И еще получается, что даже если я заюзаю самрег, то все-равно должен еще поставить термостат на контроль уличной температуры? Если это так, то тогда не понятно преимущество самрега перед другими резистивными кабелями. Где тут собака зарыта? ...автономность? ...цена готовой системы? Какой вариант Вы бы заюзали в моей ситуации?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

06.06.2013 в 21:28:42

Палецкий, Может прогреть всю водосточную трубу с воронкой, даже на мягкой кровле. Нет у меня доверия к самрегам, не живут они долго, снимаю с обьектов десятки метров в мусор.

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.06.2013 в 21:45:58

Ilun написал : Нет у меня доверия к самрегам, не живут они долго, снимаю с обьектов десятки метров в мусор.

Вот это новость! :( Там, на объекте, коллектив женский и к хитростям терморегуляции не привыкший ...больше котлет нажарить, капусты нашинковать :) Что же делать, братцы ?!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу