13.09.2017 в 00:14:39
to dm66
Схема не очень хорошая и лучше так не делать. Во первых, такой материал как линолеум должен находится в самом конце списка претендентов на напольное покрытие в вашем жилище. По многим соображениям. Во вторых, основа(войлок например) будет препятствовать передаче тепла к поверхности тем самым уменьшая эффект "тёплого пола", впустую расходую эл.энергию и невелируя поставленную задачу. В третьих для для уверенного прогрева пола, вам потребуется мощность от 150-160Вт на м.кв. и никак не меньше. И если вы выбрали "бренд" Thermo то вам нужна линейка TVK-180, это будут честные 164Вт при 220В. TVK-130 даже не рассматривайте - попросту выкинутые деньги. Теплоизоляцию сделать нормальную вы всё равно не сможете, а плохонькую (всякие 3-5мм пенофолы) и смысла нет. Поэтому если у вас нет значительного уклона(ну или небольшой в пределах 10-15мм) то можете смело уложить мат и залить его самовыравнивающейся смесью, толщиной 10мм. Слой должен полностью "закрыть" весь кабель. Настойчиво советую вам отбросить предрассудки(вода, скрип, ремонт через 5 лет и прочее...) и уложить ламинат. Разумеется необходимо использовать не толстую и не пробковую подложку. Ламинат, хороший и долговечный материал(разумеется нужно выбирать не самый дешёвый), при грамотном монтаже прослужит очень долго.
19.09.2017 в 07:29:45
Добрый день. Регулятор теплого пола GV 780 Резистивная коммутируемая мощность составляет 3,6 кВт Защита (степень) — IP31 Температурный датчик пола типа NTC 10кОм (длинна кабеля – 2м) Материал корпуса — V0 UL-94 (негорючий пластик) Диапазон температур: 5°C-35°C Точность поддерживаемой температуры – 1 °C
Нагрузка - подключенные параллельно теплые полы х видов: -пленочный теплый пол - сопротивление 110 Ом (Devi вроде), получается где-то 450 Вт -кабельный (2 жилы, daewoo) -275 вт. Сопротивление сейчас 600 кОМ!
Я понимаю, что в кабельном полу где-то обрыв, и скорее всего в центральной жиле.
Сейчас странная ситуация с терморегулятором. При срабатывании реле и включении нагрева, тут же регулятор выключается, через секунд 15 он опять включается, срабатывае реле, включается нагрев и тут же выключается и так бесконечно. Через несколько дней, оключил всю нагрузку. По очереди подключал каждый пол отдельно, все было нормально. Выключил пол с щитка. Оставил только пленочный. Через 2 часа включил в щитке. И опять такая же ситуация. Отключил всю нагрузку. Все равно выключается регулятор. Без датчика не работает. Хотя он в норме.
Думал по кз вырубается. Все прозвонил, все норм. Смущает огромное, но не бесконечное сопротивление на кабельном полу. До этого все работало года 2. Регулятор не отключали, даже летом, просто нагреув не был включен. Началось после того, как я перед началом "сезона" выключил регулятор в щитке, прикрутил его к монтажной коробке...вспомнил. Когда прикручивал, переломился провод фазы и замкнул куда-то, была всышка и вырубился автомат)) Как я забыл про это.
Мог ли выйти из стоя кабельный тп из-за КЗ? Судя по всему терморегулятору кирдык.
21.09.2017 в 01:40:16
to bobskiy
Кабель из-за КЗ наверное вряд ли, но сопротивление не может быть такое - похоже труп. Терморегулятор можно проверить подцепив вместо потребителя лампочку накаливания и "прогнав" пару циклов. Судя с ваших слов, релюха сдохла.
21.09.2017 в 07:57:38
MersGM, Да регулятор я уже сменил. Может еще раньше Кабельный ТП вышел из строя, просто я не замечал. Но почему, из-за перегрева? На форумах, статьях читал, что в основном "перегорает" в месте спайки ( у меня двухпроводный пол). Интересно другое. Когда я отключил его от сети, и включил только пленочный Если водить индикатором, показывающим наличие фазы в проводке в стене, то он показывает, что она есть, в тех местах, где расположен кабельный теплый пол. А если подключить только кабельный, то индикатор показывает, что фазы нет.
22.09.2017 в 22:13:24
23.09.2017 в 00:11:57
to bobskiy
Очень много зависит от качества кабеля(качества греющей жилы) и применяемых при производстве материалов. "Плохонький" кабель не простит вам не одной ошибки допущенной при укладке, ну и в целом шанс к перегоранию "просто так" велик по сравнению с фирменными кабелями. Место соединения(муфта) - слабое звено в структуре изделия, а где тонко там и рвётся :) Тут я не великий специалист, но похоже эл.магнитное поле как то передаётся на проводник, плюс повышенный уровень поля - это свойственно для плёночных нагревателей, конструктив такой.
24.09.2017 в 23:06:46
Привет, может кто сталкивался с разборкой терморегулятора OJ Microline OCC4 (или аналогичных этого бренда)? Установлены 7 лет назад, и вот начали после выключения/включения "сбрасывать время". По паспорту заявлен срок батареи резервного питания - 5 лет. Можно ли произвести ее замену? В инструкции и "в интернетах" ничего подобного не нашел.
25.09.2017 в 12:08:27
to alekssmak
Разбирал OCC4 для замены батарейки. Ничего сверхсложного там нет. В моём экземпляре батарейка была припаяна, поэтому пришлось чуток повозится. К сожалению не помню что там за элемент, но точно не "экзотический".
25.09.2017 в 13:53:52
to MersGM,
MersGM написал: В моём экземпляре батарейка была припаяна, поэтому пришлось чуток повозится. К сожалению не помню что там за элемент, но точно не "экзотический".
Отлично, спасибо!
25.09.2017 в 18:20:17
Здравствуйте! Прошу совета.
При укладке матов теплого пола допустили ошибку, кабель в одном месте пересекает гофру датчика.
Теплый пол 150вт уложен на пеноплекс, залит тонким слоем наливного пола, сверху уложена плитка. В одном месте на развороте мата кабель проходит перпендикулярно над гофрой датчика (гофра ф20мм) , сам датчик на расстоянии 10 см от перекрестия и ~ 5 см от других витков. Пол пока не включался. Насколько критична такая ошибка. Возможен локальный перегрев? Необходимо исправлять ?
26.09.2017 в 23:38:16
to chvp
Насчёт пересечения кабелем трубки - полная ерунда. Забить.
А вот это:
уложен на пеноплекс, залит тонким слоем наливного пола, сверху уложена плитка
27.09.2017 в 12:34:46
Ilun,
Подскажите, если кабель тёплого пола под плиткой накрыт ЛДСП 16мм, шириной 25 см, это критично для ТП?
Поднимать полки на ножки или можно оставить так? Под полкой 3 витка змейки кабеля.
27.09.2017 в 17:30:49
MersGM, если не затруднит можно подробней ? Что неправильно и какие последствия? Данная конструкция только в месте укладки теплого пола в прихожей на площади около 1,2 м2. Была сделана выемка стяжки.
27.09.2017 в 19:52:55
Doublezero, у Вас скорей всего уложен нагревательный мат, который спокойно выдерживает локальный подъем температуры, но основание полки будет хорошо нагреваться.
28.09.2017 в 00:29:59
Коллеги, быстро нужно решать, по акции предлагают любой мощности (до 1.65 кВт) комплекты Ensto за 2590р. Подозрительно дешево, подделка?
На утепляемую лоджию 3м2 в стяжку 40мм под плитку подойдет Ensto EFHTK7+T? Если не подделка и цена актуальная, есть на вскидку альтернативы? Смущает максимальная мощность 150 Вт/м2 и, похоже, совсем примитивный регулятор.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу