12.10.2019 в 23:40:35
Ilun написал: Кабель 8-10 Вт/м маломощный, на него ковер сверху не повлияет.
Ilun, а эффект от ТП будет? Или пустая трата?
Хотя, даже натапливая печкой, получаю Ташкент, но пол холодный((( С разбором обязательно будет переделываться теплоизоляция, скорее всего 150 мм минваты роквел. вскрытие покажет.
13.10.2019 в 10:53:55
Sculptor, Вы делаете комфортный теплый пол, как дополнительный источник отопления к основному. Для человека всегда комфортнее находиться на теплом полу, чем на холодном, притом можно снизить температуру воздуха на несколько градусов без потери комфорта и на этом сэкономить на отоплении.
13.10.2019 в 11:52:14
Плитка на ляпухах над нагревательным матом. Жесть укладки.
20.10.2019 в 16:04:56
Всё что Вы хотели узнать про теплый пол. 4 часть. Терморегуляторы
29.10.2019 в 11:17:39
День добрый!
Прошу совета: нужно обогреть 0,7 кв.метра корридора (керамогранит). Выбрал DEVImat Но тут либо 0,5 метра либо уже 1 метр. Появилась идея взять 0,5метра но провода мощностью 200вт (DEVImat 200T (DTIF-200) 87 Вт 0,45 м2) и растянуть его на всю площадь 0,7метра.
Вообщем прошу помочь выбрать из 3-х вариантов для площади коридора 0,7 квадрата 1) DEVImat 200T (DTIF-200) 0,45м2 и растянуть его на 0,7 квадрата 2) DEVImat 150T (DTIF-150) 0,5м2 и растянуть его на 0,7 квадрата 3) DEVImat 150T (DTIF-150) 150Вт 1м2 и сжать его до 0,7 квадрата
30.10.2019 в 22:28:04
Здравствуйте! Продублирую здесь вопрос: Кабель DEVIflex18, на бирке 134.2 по факту137.7Ом криминально? Второй кабель 98.6 и 98.7 соответственно...
30.10.2019 в 22:56:23
boxbox написал: Здравствуйте! Продублирую здесь вопрос: Кабель DEVIflex18, на бирке 134.2 по факту137.7Ом криминально? Второй кабель 98.6 и 98.7 соответственно...
boxbox, ответ найден:Допустимое сопротивление +10% ÷ -5%
30.10.2019 в 23:10:37
Еще вопрос: Как лучше сделать на лоджии стяжку?
На самой лоджии стяжка от 4.5 до 5.5 см, а простенок от 0.4 до 2 см, плюс выбоины по краю опалубки до 15 см
30.10.2019 в 23:59:22
IamVPN, лучше сжать шаг укладки, чем растягивать и уменьшать заложенную мощность. Я бы не занимался таким творчеством по самой дорогой цене за изделие, а нашел тонкий кабель в толщину 3-4 мм и уложил на двухстороннем скотче нужную конфигурацию пола.
31.10.2019 в 16:56:01
пришло время для закупки кабеля, но хочется потоньше и хотя бы с внутренней изоляцией из фторопласта. При расчете мощности/длины ориентировался на devi flex-18T. получил 59м 1075Вт. площадь помещения 8,7м2, кабель раскладывается на 6,5 м2. Закладываемая мощность 165 Вт/м2. Увидел в продаже Raychem T2Blue 20вт/м 57м 1130вт/230в. примерно в те же деньги(при этом внутренняя изоляция фторопласт и наружный диаметр 5,5 мм против 6,7 мм у Devi). В тонкой стяжке не охото иметь утонения за счет более толстого кабеля, каждый мм на счету. Фирма raychem тоже довольно известная (по крайне мере мне в области электроизоляционных материалов). Если я провод заложу по той же схеме укладки ( с шагом 10-11 см) не будет ли он работать в худших условиях? Поясню, как я вижу физику процесса: теплопроводность пластика и бетона не самая лучшая и при некоторой генерируемой кабелем тепловой мощности дельта между температурой греющего проводника и температурой бетоном будет возрастать (из-за не выдающегося суммарного термосопротивления изоляции кабеля и бетона).Хотя, фторопласт имеет большую температуру рабочую, нежели пвх devi. Пирог таков: теплоизоляция 3-5 см полистиролбетона(УБО) - уже есть. Кабель зальется в стяжку слом не более 3 см (вебер 4350, указываю толщину для представления теплоемкости стяжки и термосопротивления жила-воздух). Сверху плитка. C одной стороны, закладываемая мощность получится 174 Вт/м, что как бы выше среднего, но не сказать, чтобы высокая. Больше смущает, что стяжка довольно тонкая и 20 Вт на метр. Напрасные волнения и можно смело брать raychem T2Blue 20 вт/м?
31.10.2019 в 19:49:56
2 вт/м погоду не делают, а фторопласт лучше
31.10.2019 в 21:49:51
Поизучал сайт Rayuchem. В инструкции raychem
То есть русским по белому: T2Blue heating cable нужно устанавливать в стяжку (50 мм). Его не следует устанавливать в плиточный клей.
Не зря задумался.
Ну и гарантия, не распространяется на монтаж неквалифицированным специалистом, то есть если сам делаешь, то никакой гарантии даже на ремонт. Собственно у DEVI те же требования. Паритет в этом вопросе, без гарантии остаюсь в любом случае.
31.10.2019 в 22:08:17
xpykt написал: Кабель зальется в стяжку слом не более 3 см (вебер 4350, указываю толщину для представления теплоемкости стяжки и термосопротивления жила-воздух). Сверху плитка.
итого слой теплоемкого материала у вас получится 30+5...10(клей) + 8..10(плитка) - итого 43...50мм Если содрать 5-10мм УБО... то будет совсем гуд.
Еще момент - при тонкой стяжке и шаге укладки 10см возможно будет немного чувствоваться тепловая зебра. Возможно сетка с ячейкой 4см и диаметром проволоки побольше будет не такой уж и плохой идеей
31.10.2019 в 22:41:02
xpykt, в последнее время работаю с тонким кабелем
31.10.2019 в 22:59:30
Повторюсь по вопросам гарантии. Квалифицированный монтажник, это мастер, понимающий свои действия при укладке нагревательного кабеля и подготовки места для терморегулятора, а не рукожоп, который нагородит такого, что нагревательная система выйдет из строя и на это ни один производитель не возьмется проводить ремонт по гарантии. Как говорится "Вскрытие покажет", всегда четко видно по какой причине произошло повреждение кабеля. Если это заводской дефект, пожалуйста ремонт бесплатно по гарантии, если это по вине проведения строительных работ- оплачивает заказчик. Поэтому для гарантии не важно сертифицированный Вы специалист или нет, правильно устанавливайте и проверяйте Вашу нагревательную систему и вопросов по ремонту не возникнет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу