31.05.2006 в 15:13:30
Меняю систему отопления в квартире в пятиэтажке. Ставлю радиаторы Global Style 500. Трубы провожу полипропиленовые Wefatherm 1/2". Но в двух комнатах радиаторы двойные (на одной трубе). Расстояние между ними 90-100 см. Раньше радиаторы были чугунные и между сдвоенными стояла довольно толстая труба. Сантехник посоветовал ставить между ними новую трубу 1". Но проходные пробки у меня на 3/4", поэтому нужно ставить ещё переходник 3/4" 1". Не будут ли проходная пробка 3/4" и переходник убивать всё преимущество трубы на 1"? Может просто взять проходную трубу на 3/4" и обойтись без дополнительного переходника? Пойдёт вода во второй радиатор?
31.05.2006 в 15:58:51
Alexes
Система отопления однотрубная? Подключение радиаторов одностороннее?
Схемку не нарисуете?
31.05.2006 в 16:18:27
Не знаю, что такое однотрубная система. Также не понял, что такое одностороннее подключение.
Схему прилагаю.
31.05.2006 в 17:52:15
Alexes
У Вас двухтрубная система. И, скорее всего, с минимальным перепадом давлений между трубами. Желательно подключить два радиатора по диагонали, то есть обратку подключить не к левому нижнему углу левого радиатора, а к правому нижнему правого. Есть и другие варианты, но с "русской двухтрубной" особо не разбежишься. :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.