06.09.2010 в 10:17:49

Всем добрый день. В бойлере капает(причем капает хорошо так, интенсивно) клапан сброса давления, причем вне зависимости нагревается бойлер или нет. Когда открываешь кран на кухне или в ванной, клапан практически перестает капать.
Я так понимаю в системе большое давление воды? Или это проблемы с клапаном? Если это проблемы с давлением, то необходимо ставить редуктор давления? Если ставить редуктор давления, то ставить куда на вход в квартиру или можно на вход бойлера?
Если ставить редуктор, то как он повлияет на напор в такой ситуации: холодную воду дают 2 раза в сутки по 4 часа, кроме выходных, так как я живу на первом этаже и наш дом находится ниже станции, которая подает воду, то вода у меня есть практически всегда,когда воду отключают, то напор просто маленький. Если я поставлю редуктор, то повлияет ли это на напор воды, когда он маленький? Если можно, то сильно не пинайте, я хочу в этом разобраться, даже если не я буду это делать. Всем спасибо

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

06.09.2010 в 10:24:22

клапан поменять

0
Аватар пользователя
Djeki

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Донецк

Сообщений: 6

06.09.2010 в 10:28:37

lex2202 написал :

Клапан новый. Все равно поменять?

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

06.09.2010 в 10:33:16

ну в нём походу пружина прослаблена или бракованная вот и капает он же недорогой .

0
Аватар пользователя
Djeki

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Донецк

Сообщений: 6

06.09.2010 в 10:43:30

lex2202 написал :

Спасибо попробую. Не дорогой, причем запасных 2 валяются :)

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

06.09.2010 в 16:28:28

Если на ХВС давление более 5-6 атм, то капать будет любой клапан. Там настройка на 6 атм, но часто встречался и с клапанами, которые текли на 5 атм. Тут поможет только редуктор на 3-4 атм.

0
Аватар пользователя
Djeki

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Донецк

Сообщений: 6

06.09.2010 в 17:13:34

dmvt1 написал :

Так все-таки ставить редуктор или нет? Потому что редуктор, это намного дороже, чем клапан. Или все таки хватит клапан поставить?

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

06.09.2010 в 18:15:04

Djeki написал : ак все-таки ставить редуктор или нет?

плохой редуктор намного дешевле хорошего ( около 4- 5 тыс рублей ) , плюс возможно расширит бак потребуется .. надо сначала анализ сделать какое давление , какое колебание , может просто клапан сломался , а может надо провести серьезную переделку...

0
Аватар пользователя
Djeki

Местный

Регистрация: 27.08.2010

Донецк

Сообщений: 6

06.09.2010 в 21:36:49

артур липецк написал :

Это как расширит бак? Под бойлером я имел ввиду электрический накопительный водонагреватель. Ребята, я полный ноль, в этом. Объясните мне на пальцах, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

06.09.2010 в 21:59:09

на пальцах варианты лечения : 1 выкинуть обр клапан
2 поставить редуктор
3 поставить дорогой редуктор
4 поставить расширит бак
координально и вслепую два последних варианта сразу
в вашем варианте первый самый дешевый , но надо повнимательнее будет относиться к вашему прибору