Для начала в вложении посчитано сопротивление самой протяженной и по этому самой нагруженной ветки, это для второго этажа. Не обращайте внимание на округления, все это посчитано "в первом приближении" по ряду причин. Но в любом случае как бы не переделывалось - все остальное будет с меньшим значением. Я Вам уже писал, что Ваш вариант - рабочий вариант но не из лучших.
И второе, почему считается только одна ветка - потому что заранее понятно что все остальное в сравнении с ней - ерунда (это просто грубейшее объяснение ;) :))
С таким значением сопротивления сети и если под нее выбрать вент то на ночь на 100% надо будет или "осаживать" установку процентов на 50 или вообще отключать. И вентилятор надо брать не менее чем СК315С (Остберг) или его аналог. А это довольно мощный вентилятор.
НАДО ИЗМЕНЯТЬ ТРАССУ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ.... ;) :)
И все таки начинайте с техзадания. У Вас сейчас уже столько информации что вполне реально определиться с основной концепцией всего того что ты хочешь. Только после этого можно окончательно что-то делать.
ПС На всякий случай, бросьте адрес почты в ЛС