mz написал : Оба УЗО ИЭКовские, на вводном дифе маркировка [~], С25, 100мА. УЗО в квартире - 40А, 30мА
ИЭКовские дифы, насколько помню, электронные. Поставить на ввод электромагнитное 100 мА или "селективное" 30 мА.
01.06.2006 в 19:01:48
mz написал : Оба УЗО ИЭКовские, на вводном дифе маркировка [~], С25, 100мА. УЗО в квартире - 40А, 30мА
ИЭКовские дифы, насколько помню, электронные. Поставить на ввод электромагнитное 100 мА или "селективное" 30 мА.
01.06.2006 в 19:07:06
mz написал : смысл в том, что в противном случае будут ложные срабатывания УЗО
Нет. Смысл в том, что при пятипроводке на рабочем нуле (N) относительно защитного (РЕ) есть небольшое напряжение, обусловленное током нагрузки в N. При замыкании N и РЕ по ним будет течь ток, при некоторых условиях составляющий десятки Ампер (сопротивление проводников мало). Для защиты N-проводника и служит автомат во втором полюсе. Плюс удобство при поиске причин срабатывания УЗО.
02.06.2006 в 02:42:35
bv написал : УПС.....Похоже я не прав....
Правы по сути ;)
7.1.21 ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда Pen проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве Pen проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (l), так и нулевой рабочий (n) проводники.
02.06.2006 в 10:37:13
Slawa написал : Нет. Смысл в том, что при пятипроводке на рабочем нуле (N) относительно защитного (РЕ) есть небольшое напряжение, обусловленное током нагрузки в N. При замыкании N и РЕ по ним будет течь ток, при некоторых условиях составляющий десятки Ампер (сопротивление проводников мало). Для защиты N-проводника и служит автомат во втором полюсе. Плюс удобство при поиске причин срабатывания УЗО.
"Раньше он об этом не думал, теперь он это знает " (c) Выходит, придется теперь вместо уже купленных обычных автоматов ставить двухполюсные...
02.06.2006 в 11:13:32
mz написал : Выходит, придется теперь вместо уже купленных обычных автоматов ставить двухполюсные...
С чего бы это? Вы собираетесь каждую неделю менять механизмы розеток? Или Вас ежегодно заливают соседи?
Двухполюсные обязательно для стационарно подключенных аппаратов - прочие приборы можно при необходимости выключить из розетки. А аварии в осветительной проводке - относительно редкое явление в нормальных условиях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу