14.09.2010 в 19:22:24
#1989160
Увеличилась комната в размерах + были заменены стальные трубы на пластик, старый радиатор уже не справиться с отоплением помещения поэтому принято решения добавить ему в помощь еще один радиатор, отсюда вопрос, как лучше подключить радиаторы? Варианты прорисовал на схеме внизу. Жду предложений и мнений. Заранее благодарен.
14.09.2010 в 20:01:56
#1989222
вариант 1 , + кран в перемычку
14.09.2010 в 21:22:33
#1989408
Дайте больше исходных данных: 1) сечение стояков 2) какие радиаторы стояли 3) увеличение комнаты за счет не отапливаемого помещения 4) Что значит пластик? ППР МП?
14.09.2010 в 22:11:06
#1989512
1) 3/4" - сталь 2) MC 140 (8 секций) - разобрать не удалось :( менять не хочу, планирую добрать еще 5 или 7 секций в виде радиатора в сборе 3) Да, за счет присоединения лоджии (6,25 кв.м) итого 24 кв.м., радиаторы перенесутся туда под окно. 4) ППР Экопластик Хотя плохо понимаю для чего нужны эти данные при выборе принципиальной схемы размещения.
14.09.2010 в 22:13:17
#1989517
ak-79 написал : были заменены стальные трубы на пластик,
На домовом тепловом пункте ограничение температуры поставили?
14.09.2010 в 22:16:40
#1989526
Значит лоджия не очень утеплена. Тогда берите больше секций. Давление при чугунных батареях не более 6 кгс. Берите 3 вариант. Но доработайте его, выход из первого справа внизу, а вход вверху слева у нового.
14.09.2010 в 22:17:21
#1989527
ak-79 написал : Хотя плохо понимаю для чего нужны эти данные при выборе принципиальной схемы размещения.
схемы размешения и схемы подключения вещи разные , в вашем варианте полагаю компромисс искать надо
14.09.2010 в 22:37:39
#1989566
/random написал : На домовом тепловом пункте ограничение температуры поставили?
У нас в доме никогда в жизни за 35 лет его существования температура не доходила и до 70 град. С :)
gugulaki написал : Значит лоджия не очень утеплена. Тогда берите больше секций. Давление при чугунных батареях не более 6 кгс. Берите 3 вариант. Но доработайте его, выход из первого справа внизу, а вход вверху слева у нового.
Спасибо, интересная идея, но лоджию планирую утеплять.
14.09.2010 в 22:42:12
#1989578
артур липецк написал : в вашем варианте полагаю компромисс искать надо
А какой компромис? Потому как в голову уже ниче нового не лезит :)
14.09.2010 в 22:57:34
#1989608
ak-79 написал : А какой компромис?
про стояк и подводку тоже не надо забывать
я бы ссобрал в один радиатор - баян не очень огромный , односторннее подключение , пермычка с краном непосредственно перед кранами радиатора + оставить возможность добавления секций , я так понимаю теплоноситель не фонтан ..
14.09.2010 в 23:12:18
#1989653
Главная загвоздка при переносе радиатора будет замедление течения теплоносителя
14.09.2010 в 23:18:03
#1989667
gugulaki написал : Главная загвоздка при переносе радиатора будет замедление течения теплоносителя
ну если сильно удлиннять , можно диаметр подводок увеличить , но не думаю что пара тройка метров принципиальное удлинение
16.09.2010 в 00:01:26
#1991290
да там на 3 метра в одну сторону перенесу, так что я думаю не почувствуется.