18.09.2010 в 12:01:43
У меня обратный клапан стоит ПЕРЕД водосчетчиком, допустимо ли это?
Это ведь неразборное соединение... Просто очень неудобно сделан отвод от стояка, там иначе было сложно поставить.
18.09.2010 в 12:23:53
У нас на это смотрят нормально. Как у вас смотрят - нужно определять опытным путем.
18.09.2010 в 13:27:22
avis написал : допустимо ли это?
сложно сказать..но от переменны мест слагаемых сумма не меняется.. это точно
18.09.2010 в 15:45:39
... если счетчик стоит на хв- счетчик начинает подвергаться давлению теплового расширения воды. например-зашла 5*С при 3 барах, при отсутствии водоразбора нагрелась до 25*С. Теоретически на счетчик стало давить 23 бара, а фактически -запросто может до 10-15 доползти.
18.09.2010 в 16:24:43
Байпасс написал : например-зашла 5*С при 3 барах, при отсутствии водоразбора нагрелась до 25*С. Теоретически на счетчик стало давить 23 бара, а фактически -запросто может до 10-15 доползти.
Это как так?
18.09.2010 в 17:59:46
... изменение давления в замкнутом объеме равно прозведеню коэффициента температурного расширения на изменение температуры деленное на коэффициент объемного сжатия. все данные есть в справочнике (справка: коэффициент объемного сжатия воды =4,9 *10^(-10))
18.09.2010 в 19:56:17
Тогда для полноты картины нужно учитывать линейный к-т расширения труб (сосуда),упругость сосуда.
18.09.2010 в 20:02:50
..я его учел-поэтому и привожу примерную величину 1 бар/1*С . Если подставить данные для недеформируемого цилиндра -получится 3 бара/1*С. Учесть деформацию достаточно просто - относительная деформация равна напряжению деленному на модуль упругости, а напряжение для цилиндра (хоть тонкостенного, хоть толстостенного) тоже легко рассчитываемая от давления величина...
20.09.2010 в 23:08:50
Для таких случаев можно прикрутить подрывной клапан на 6 бар, куда-нибудь под кухонную мойку.