Аватар пользователя
Yarik Yarik

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

13.03.2011 в 19:52:27

Насяльника- спасибо тебе...а то я ненароком думал что в этой жизни что-то пропустилььььь :o....Чел такую инфо написать-то написал а уточнить наверное забыл;) что длина кабеля "от Питера и до Москвы" должна быть чтоб такие фокусы происходили! Вопрос по существу длина СИПа 400 метров 4 жилы по 25 квадратов....проверяем сопротивление изоляции на 1000 в ...скоко надо минимум гигоОМ чтоб был ответ "все в порядке-кабель ГУД":)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

14.03.2011 в 09:22:45

На память приходит "не менее 500 кОм", а из практики такой не мерял. А бухта ВВГ или ПУНПа в 100м давали -" -1" что на моем приборчике ознвчвет за пределом измерения --> более 2 ГОм

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

17.03.2011 в 11:42:48

4eh написал : чет вспомнилась проверка изоляции кабеля 6кв длинною всего в 3 км.. Зарядил я его мегометром на 2500 в , а потом без перчатки коснулся случайно.

:) 50 метров кабеля 0,4 от ТСН до щита СН дают меньший, но тоже незабываемый эффект.

0
Аватар пользователя
Yarik Yarik

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

17.03.2011 в 16:25:54

клуб мазохистов ;););)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.03.2011 в 20:40:55

Насяльника написал : А бухта ВВГ или ПУНПа в 100м давали -" -1" что на моем приборчике ознвчвет за пределом измерения --> более 2 ГОм

вряд ли.. низковольтные не скажу, но 6кВ кабель в эксплуатации до таких значений не дотягивает.. 1Гиг между фаз, а на землю и того меньше 0.7 где-то..Это притом, что у него изоляция в 24 слоя, и мастикой залит еще..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.03.2011 в 20:43:39

rele_svg написал : незабываемый эффект.

голова такая чистая и светлая потом.. как после дефрагментации тома.. :D

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

18.03.2011 в 18:37:53

4eh написал :

4eh написал : вряд ли.. низковольтные не скажу, но 6кВ кабель в эксплуатации до таких значений не дотягивает.. 1Гиг между фаз, а на землю и того меньше 0.7 где-то..Это притом, что у него изоляция в 24 слоя, и мастикой залит еще..

Че-то вас клинит на цифрах, кабель на кабель не приходится, да и кое-что зависит от длины кабеля и погоды. Используем М4100/5 и М4100/4. Встречались нормальные кабели выше 1000 Вольт с Rиз от 100Мом и до бесконечности. Иногда попадались и 10 кВ кабели с изоляцией менее 50 Мом, которые выдерживали испытательное напряжение 50кВ. В эксплуатации с низковольтными кабелями особо не замарачиваемся. Изоляция Мегом и больше, нормальный. Приближается к 0,5, берем на заметку.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

18.03.2011 в 20:57:15

kok написал : Че-то вас клинит на цифрах,

на полтона пониже, пожалуйста..

0
Назад