19.09.2010 в 21:47:20
Дом-300 кв.м(3 этажа).Имеется отопление-верхний розлив(подачаD=57,с подвала на чердак)из него идут стояки(D=20)-однотрубка-через радиаторы(чугун)без перемычек (т.е вход/выход).Стояки в подвале врезаются в обратный лежак(D=57).Кол-во стояков-10 штук.Запорные краны(шаровые) стоят только в подвале на концах стояков(после последнего радиатора).Всё это завязано на 2 котла-АОГВ 23(в каскаде)Также в обратке перед котлами врезан насос(байпасом)-WILO RL32\7.Вся труба из нержавейки.Отоплению-14 лет.СУТЬ ПРОБЛЕМЫ-около 2 лет назад перестало нормально топится(Стояки периодически встают в разноброс-то один топится,то другой)Балансировка стояков проблему решает не надолго!Пробывал-заменил котел,поменял расширительный бак(поставил в максимально высокую точку),поставил насос,который ни чего не решил,100 РАЗ:eek:БАЛАНСИРОВАЛ ОТОПЛЕНИЯ-ПРОГОНЯЛ КАЖДЫЙ СТОЯК ОТДЕЛЬНО И Т.П!-хватало не надолго,менял насосы(по мощности),сбрасывал воздух через радиаторы(маевский),пробывал все топить без насоса и т.д!Жду дельных советов!
19.09.2010 в 22:25:20
2nector Мож трубы заросли?
20.09.2010 в 21:18:06
nector написал : Жду дельных советов!
nector написал : -заменил котел,поменял расширительный бак(поставил в максимально высокую точку)
ну если котел греется , и выдает темепратуру требуемую - проблема не в нем , проблема скорее всего в розливе ( лежаке ВЕрхнем ) насос у вас достаточно мощный , чтобы загонять воздух в стояки , вплоть до полного их завоздушивания , на чердаке можно было сделать бешенные уклоны , не менее 1 см. на метр . но уклон при принудительной циркуляции надо делать вверх , до последнего стояка , там ставится бак или воздухоотводчик ваш насос прогоняет воздух мимо верхней точки , и дальше - в стояки , начиная с последнего
nector написал : сбрасывал воздух через радиаторы(маевский),
20.09.2010 в 23:37:54
... балансируете ,надеюсь, шаровыми кранами?... бак открытый (тот что в верхнюю точку переставили)?... дельные советы: поменяйте шаровые на вентили, если от главного стояка идет ответвление в две или более стороны, на обратке каждой ветки тоже поставьте по вентилю. После этого можно говорить о какой-то балансировке.
21.09.2010 в 00:17:51
nector написал : Вся труба из нержавейки
или оцинковки?
21.09.2010 в 07:28:06
Байпасс написал : После этого можно говорить о какой-то балансировке.
мне представляется , что с таким насосом 32-7 балансировка - это лишнее движение ))
21.09.2010 в 08:19:49
Дело не в насосах,шаровых кранах(я и сам знаю,что ими не балансируют)Проблема в том,что отопление сначала балансируется(С насосом,без насоса) а через неделю всё становиться по старому.По поводу трубы-да она вся из нержавейки,даже сгоны.
21.09.2010 в 09:53:11
nector написал : из нержавейки
фотки можно посмотреть? просто интересно..не каждый день отопление делают из нерж.. а темболие 14 лет назад
21.09.2010 в 11:04:39
сансэй написал : а темболие 14 лет назад
Как раз 14 лет назад ЛЕГКО :-) Хотите дам Вам фотку батареи из нержавейки и крючья для нее, чтобы на стену вешать из титана??? Правда это не 14, а 18 лет назад.....
21.09.2010 в 16:44:05
сансэй написал :
Фото сделаю,не вопрос,и если что 15-20 лет назад с нержавейкой не было проблем и большая просьба ответы в тему,флудить я не собираюсь!!!!
21.09.2010 в 20:06:53
nector написал : большая просьба ответы в тему,флудить я не собираюсь!!!!
ну что по моей теме , ?? я так и не понял , что у вас там за розлив , если сначала бачек стоял неизвестно где , а потом в верхнюю точку попал ...
21.09.2010 в 23:40:54
артур липецк написал : ну что по моей теме , ?? я так и не понял , что у вас там за розлив , если сначала бачек стоял неизвестно где , а потом в верхнюю точку попал ..
Розлив-труба от котла(D=57) поднимается на чердак,где Т-образно делится на 2 крыла(D=57)Раньше бачок был врезан в трубу в 50 см от Т-образного развитления,сейчас резьба приварена в центр трубы в Т-образной врезке.
22.09.2010 в 06:40:37
nector написал : Розлив-труба от котла(D=57) поднимается на чердак,где Т-образно делится на 2 крыла(D=57)Раньше бачок был врезан в трубу в 50 см от Т-образного развитления,сейчас резьба приварена в центр трубы в Т-образной врезке.
все правильно . у вас клсассическая естественная циркуляция , поставив насос воздух уходит мимо бачка в стояки вам требуется переодическая остановка насоса , воздух будет удаляться за это время , либо в тупики крыльев врезать воздушники . но самое действенное , если вы вырезаете врезку т-образную , нарщиваете стояк трубой Ф 133 ,кусок высотой 40 см , и уже в эту 133 трубу , чуть ниже середины врезаете ваши крылья ,и соответственно бачек сверху , плюс если позволяет котел ( выдержит давление ) сделать систему закрытой , давление сожмет воздух частично