Аватар пользователя
АлексЧе

Местный

Регистрация: 10.09.2010

Москва

Сообщений: 46

24.09.2010 в 22:05:17

Ким написал : Если следовать букве закона - то только канализация и проходит. И я больше склоняюсь именно к такому варианту

Если следовать букве закона, то сначала вам нужно получить разрешительную документацию.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.09.2010 в 22:11:34

АлексЧе написал : Если следовать букве закона, то сначала вам нужно получить разрешительную документацию.

В Москве !!! :nо:

Постановление Москомархитектуры, в области силу не имеет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

24.09.2010 в 22:59:37

АлексЧе написал : Если следовать букве закона, то сначала вам нужно получить разрешительную документацию.

Как я люблю когда начинают морщить лоб, надувать губы и делать умный вид. И ежу понятно что сейчас начали дергать из-за согласований установки кондиционеров. Но разговор то всего навсего был только про то куда сливать дренаж, но не про согласования. Вы бы тогда лучше сразу бы эрудицию показали и рассказали по-шагово с чего начинать эти согласования, куда и к кому идти, сколько давать и платить. НО и это все равно было бы флудом - посмотрите в начало в название темы пожалуйста. И если обидел - извиням-с :o :o

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Kostya50

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Москва

Сообщений: 16

01.10.2010 в 21:19:39

Ким написал : поставить одну помпу на два блока и отправить конденсат в канализации

А какие помпы ставите в спальню, чтобы шум был приемлим? Что скажете про Pacific?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

01.10.2010 в 21:48:22

Kostya50 написал : А какие помпы ставите в спальню, чтобы шум был приемлим?

А вот этот вопрос задайте Бориска66, я сам у него консультировался, думаю он подскажет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

01.10.2010 в 21:49:55

Kostya50 написал : Pacific?

Неплохой,но для спальной(?).,миниблу-безшумный,не любит грязи (не помешает д.п фильтр),производительность меньше чем у пацифика,по размеру больше(под потолок или в нишу).И срабатывают только от:подачи фазы (от компрессора вкл\выкл)-одно исполнение,другое от разности температуры(два датчика +\_).Два блока на одну помпу-пацифик и ему подобные(срабатывание по факту наличия воды.

0
Аватар пользователя
Kostya50

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Москва

Сообщений: 16

01.10.2010 в 22:30:03

Fresh написал : Два блока на одну помпу

У меня как раз оно. Хочу сделать маленький аквариум, в него бросить две гофры, а снизу пацифик. Установщики, правда, сказали, что они такой фигней не занимаются и чтобы я сам колхозил.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

01.10.2010 в 22:45:50

Kostya50 написал : снизу пацифик.

При этом учтите?на приемнике воды имеется сапун-выведите его повыше(в случае чего ,чтоб не залило)следите за тем чтобы трубка сапуна была сухая.При проверке системы (заливается вода)при интенсивном заливание вода может попасть в сапун,тем самым нарушает нормальную работу дренажной системы.

0
Аватар пользователя
Kostya50

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Москва

Сообщений: 16

01.10.2010 в 22:53:59

сапун это "дыхательная" трубка? ок, выведу, спасибо

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

01.10.2010 в 23:05:28

Kostya50 написал : сапун это "дыхательная" трубка?

..так точно.

0
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

01.10.2010 в 23:10:29

Может так?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу