20.09.2010 в 12:17:07
Добрый день!
Возможно ли подключение газа по гибкой подводке как к накопительному, так и к проточному водонагревателю? Какие ограничения? Конечно, гибкая подводка без головной боли, но вопросы безопасности...
Спасибо!
20.09.2010 в 13:44:51
В этом году менял котёл. Газовщики новый подключили гибкой подводкой. Сказали, что теперь это разрешено.
20.09.2010 в 13:47:52
Vepr написал : Возможно ли подключение газа по гибкой подводке как к накопительному, так и к проточному водонагревателю?
Да. Но ГП - ГП рознь. И в разных городах разные требования ГорГаза. Общее уже одно - НИЗЗЯ применять ГП в металл.оплетке! (хоть там и будет желтый ярлык! :) ) 1.Для Питера - лучший выбор - толстая прорезиненная (зеленая) финская подводка (заужение в фитинге 13 мм, проход в ГП - 16 мм 2.В Москве - сильфонная подводка (см.фирм, разреш.МосГазом)
20.09.2010 в 14:38:57
О-о-о!!! Какая радость!!! Спасибо за информацию!!! Теперь дальше! А какая подводка лучше? То есть, самая лучшая! (Дом стоит в глуши Белгородской области. Газ магистральный)
20.09.2010 в 15:38:47
Сейчас основное требование требование к гибкой подводке это срок службы.Он должен быть не менее 10 лет.У сильфонной подводки он составляет 10 лет,а у шлангов в оплетке с желтой полосой не более 3-х лет.Единственное предупреждение это то,что сильфонный шланг стальной,соответственно подвержен коррозии.Во влажных помещениях он быстрее приходит в негодность.Но это из практики.Несколько раз встречал насквозь проржавевшие шланги на подводке к колонкам у которых тек сальник.Слесаря вызвать нельзя ведь,а сами не умеют!:swoonВот и последствия!Но это так,отступление от темы!:confused:
20.09.2010 в 21:31:41
Да все подводки гибкие желательно раз в 5 лет менять. Главное, берите для газовой колонки толстую подводку с внутренним диаметром 13-15 мм. Обычные тонкие подводки имеют внутренний диаметр 9 мм и не обеспечивают необходимое количесво газа.