Дед-Пихто
Дед-Пихто
Новичок

Регистрация: 03.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

26.09.2010 в 12:09:04

Добрый день

Хочу под толстый (12мм) керамогранит уложить маты тонкого электрического теплого пола. Площадь укладки - довольно большая, около 20-26м2, поэтому хочу выбрать маты с минимально-необходимым энергопотреблением на единицу площади.
С другой стороны, хочется чтобы пол в итоге был хоть немного теплым. Пол в квартире, основное отопление - от радиаторов центрального отопления.

Вопрос: хватит ли мне матов с мощность 130Вт/m2 ? Или нужно брать 150Вт/m2 и больше ?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

26.09.2010 в 12:43:28

норма оп отпоплению в наших широтах-100 ватт на метр кв. Вам будет достаточно 80. поэтому- лучше кабель 18 ватт на пог метр и пореже шаг.

0
Old_Navy
Old_Navy
Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

26.09.2010 в 12:46:28

Керамогранит толстый, берите 150 Вт/см2, а разница в 20 Вт... не очень скажется на оплате электричества. Все равно расход регулируется автоматикой.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

26.09.2010 в 12:52:37

20 ват в час с 26 кв метров.... не отпаливать же нужно а просто подогретьб пол.

0
zvolki
zvolki
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

26.09.2010 в 20:39:50

Дед-Пихто написал : под толстый (12мм) керамогранит

Дело не в толщине керамогранита, со временем прогреется, если конечно есть теплоизоляция от потолка соседа снизу.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

27.09.2010 в 11:40:25

Дед-Пихто написал : 1.Хочу под толстый (12мм) керамогранит уложить маты тонкого электрического теплого пола.

  1. Площадь укладки - довольно большая, около 20-26м2, поэтому хочу выбрать маты с минимально-необходимым энергопотреблением на единицу площади. 3.хочется чтобы пол в итоге был хоть немного теплым. 4.Вопрос: хватит ли мне матов с мощность 130Вт/m2 ? 5.Или нужно брать 150Вт/m2 и больше ?
  1. Нормальное желание.
  2. На такой площади тонкие маты заметно дороже кабеля и толстых матов. Энергопотребление у всех одинаковое. Регулируется автоматикой.
  3. А вот про наличие теплоизоляции Вы ничего не сказали. И не сказали что под Вами - теплое помещение или холодный подвал.
  4. Уверен, что 130 мало. Да и 150 может не хватить. Вообще то, чем больше мощность, тем гарантированнее результат. Эксплуатационные расходы от нее не зависят.
  5. 180.
0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

27.09.2010 в 11:58:48

100 Вт/мкв мало, надо +/- 150, зависит от площади и типа помещения. Как сказал Gru, 150 - 180Вт 150Вт/мкв - маты, 180Вт/мкв - кабель. Если не первый этаж, то 150Вт хватит.

2Дед-Пихто, одной системой не обогреете такую площадь, надо две/три. При выборе кабеля или матов, постарайтесь подобрать таким образом, чтобы они были одинаковой мощности. 20м/кв - 10+10, 26м/кв - 9+9+8 Как-то так )

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

27.09.2010 в 13:45:48

ClubMD написал : При выборе кабеля или матов, постарайтесь подобрать таким образом, чтобы они были одинаковой мощности.

Уже не раз встречаю у Вас это высказывание. Поясните, пожалуйста, для чего это нужно.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

27.09.2010 в 14:19:57

Gru написал : Уже не раз встречаю у Вас это высказывание. Поясните, пожалуйста, для чего это нужно.

При трехфазном подключении - чтоб перекоса не было. При однофазном, с "технической" точки зрения, ограничений нет, но надо учесть конфигурацию помещения при выборе размеров секций. А так... просто работать легче :) проще три кабеля по 50м разложить, чем один 150м. все имхо, из личного опыта.

0
Дед-Пихто
Дед-Пихто
Новичок

Регистрация: 03.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

27.09.2010 в 15:14:27

ClubMD написал : 100 Вт/мкв мало, надо +/- 150, зависит от площади и типа помещения.

Тип помещения - кухня-гостинная, этаж - не первый, общая площадь помещения - 35м2, основание для матов - стяжка от строителей, под ней - подложка и жб плита.

0
ClubMD
ClubMD
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Москва

Сообщений: 527

27.09.2010 в 15:32:06

Дед-Пихто написал : Тип помещения - кухня-гостинная, этаж - не первый, общая площадь помещения - 35м2, основание для матов - стяжка от строителей, под ней - подложка и жб плита.

Маты, 150Вт/м.кв Разделите всё помещение на зоны, и для каждой, соответственно площади, выберите мат. Под стационарную мебель считать и укладывать не нужно. Ширина мата - 0.5м С двухжильными будет проще.

0