26.01.2011 в 18:00:50
#2215039
Здраствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. У меня в квартире (одноэтажный дом на четыре квартиры) вся проводка двужильная, заземления нет, а хочется. К держалке на крыше дома со столба идут два голых провода. К ним с помощью опресовки подключен кабель, который через крышу идет в кваритиру непосредственно в счетчик.
Возможно ли в данном случае сделать защитное зануление? Или нужно вбивать уголки на участке и делать свое защитное устройство? Про TT прочел что оно не очень, хотелось бы TN-C-S.
P.S. Порывшись в путеводителе по разделу понял, что вопрос банален. Извините.
26.01.2011 в 19:43:37
#2215213
Dabue написал : Возможно ли в данном случае сделать защитное зануление?
Нет
Dabue написал : Или нужно вбивать уголки на участке и делать свое защитное устройство?
Да в любом случае, даже для ТТ
Dabue написал : Про TT прочел что оно не очень, хотелось бы TN-C-S.
ТТ мера вынужденная и временная. TN-C-S при ваших исходных данных может быть опаснее. Решение по ТТ или TN-C-S обычно принимает главный инжене вашей энергокомпании. Обратитесь к нему в письменной форме.
Dabue написал : Порывшись в путеводителе по разделу понял, что вопрос банален.
Нет нет да споры на форумах возникают.
26.01.2011 в 21:04:16
#2215380
ок :)
26.01.2011 в 21:12:46
#2215398
2Vodya Создайте свою тему, здесь у людей вопросы на один два ответа. Вам и нам будет легче ориентироваться по вашей теме. Или модераторов попросите перенести ваши вопросы и наши ответы в отдельную тему.
27.01.2011 в 00:27:22
#2215861
Трёх фазный ввод на даче.И есть три строения:Дом баня мастерская.Как теперь понимаю Тупо кинуть по фазе на каждое строение неправильно.Есть ли какие-то стандарты как трёхфазку распределять ну допустим в доме.Из трёхфазных нагрузок только сварочник и циркулярка в мастерской.
27.01.2011 в 03:19:16
#2215988
2fish Что касается квартиры - необходимо, чтобы в каждой комнате присутствовала только одна фаза. В особенности это касается санузлов.
27.01.2011 в 05:44:45
#2216003
VladislavV написал : Что касается квартиры - необходимо, чтобы в каждой комнате присутствовала только одна фаза. В особенности это касается санузлов.
Норматив не подскажете, где это (или подобное) написано?
fish написал : Есть ли какие-то стандарты как трёхфазку распределять ну допустим в доме.
Да. Но- вряд ли они будут иметь решающее значение, для Вашей "гасиенды"... Грубо говоря: делите однофазные нагрузки на три равные части по мощности. Пример: А- розетки, В- плита, С- водонагреватель + освещение. Либо: освещение- на три части, розетки- на три части, нагреватели трехфазные(предпочтительней)
fish написал : Из трёхфазных нагрузок только сварочник и циркулярка в мастерской.
Значит в мастерскую трехфазное питание.
27.01.2011 в 08:24:09
#2216057
Если на АВ 4Р 16А подключить однофазных потребителей, то ток по N будет стремиться к нулю при равенстве однофазных нагрузок? По N может быть ток более 16А, если по каждой фазе превышения 16А нет?
27.01.2011 в 09:10:04
#2216106
ink_mast написал : Если на АВ 4Р 16А подключить однофазных потребителей, то ток по N будет стремиться к нулю при равенстве однофазных нагрузок?
Да. Только АВ тут при чем..?
ink_mast написал : По N может быть ток более 16А, если по каждой фазе превышения 16А нет?
Этого можно добиться...
27.01.2011 в 09:45:03
#2216144
Ввод в доме 3х фазный, 3х фазная розетка будет только в гараже, для составления схемы хочу понять как эффективнее распределить однофазные нагрузки. И на диф защите не разориться. Планирую использовать только УЗО 4Р, на 2Р будет очень дорого для меня.
ПPOPAБ написал : Да. Только АВ тут при чем..?
АВ защищает УЗО, в частности и по N.
ПPOPAБ написал : Этого можно добиться.
Фактически для защиты УЗО нужен тогда АВ 4Р. Или чтобы добиться, должно что то серьезное произойти - авария (из вне) на ВЛ например?
27.01.2011 в 10:07:54
#2216179
ПPOPAБ написал : Норматив не подскажете, где это (или подобное) написано?
Сам бы рад узнать. Пока только логика подсказывает.
27.01.2011 в 10:39:43
#2216224
[QUOTE=ПPOPAБ]Значит в мастерскую трехфазное питание. здесь понятно.А вот дом не совсем.Поделю например по мощности розетки с учётом того ,что там планирую запитать,но нагрузки-то используются с разной периодичностью.Чайник на кухне часто,а какой-то конвектор 1Квт мощностью в комнате 3-4 раза за сезон.И как отметил Vladislav если приходят две фазы в одно помещение(подругому у меня схема пока как-то не получается)то чем это плохо.Главное не опасно -ли..?
27.01.2011 в 10:54:29
#2216244
ink_mast написал : Фактически для защиты УЗО нужен тогда АВ 4Р.
Понял. Для Вашей ситуации не требуется.
ink_mast написал : Или чтобы добиться, должно что то серьезное произойти - авария (из вне) на ВЛ например?
Иногда бывает в стояках многоквартирных домов, из-за обилия инверторных блоков питания.
Kamikaze моделировал на компьютере, с помощью специальной программы, условия при которых напряжение в нулевом проводнике может быть выше фазного. Теоретически- возможно, на практике- не реально. Где-то тема есть на форуме.
27.01.2011 в 11:10:21
#2216277
fish написал : А вот дом не совсем.Поделю например по мощности розетки с учётом того ,что там планирую запитать,но нагрузки-то используются с разной периодичностью.Чайник на кухне часто,а какой-то конвектор 1Квт мощностью в комнате 3-4 раза за сезон.
Абсолютно симметрично и не получится... Допустимая не симметричность нагрузки для стояков многоквартирных домов - 30%, на вводе -15%. В Вашем случае, перекос в 25А, хоть и 100%- вполне допустим.
fish написал : И как отметил Vladislav если приходят две фазы в одно помещение(подругому у меня схема пока как-то не получается)то чем это плохо.Главное не опасно -ли..?
Вопрос с "бородой", о недопустимости наличия линейного напряжения в распаечных коробках жилых помещений. Если группы выполнены, как положено раздельно- опасность не более чем при однофазной проводке. Пока туда какой нибудь ламер не полезет, "ремонтировать"...
27.01.2011 в 11:16:01
#2216288
ПPOPAБ написал : Kamikaze моделировал на компьютере, с помощью специальной программы, условия при которых напряжение в нулевом проводнике может быть выше фазного. Теоретически- возможно, на практике- не реально. Где-то тема есть на форуме.
А где глянуть можно?
27.01.2011 в 11:45:40
#2216336
2ПPOPAБ Спасибо.
27.01.2011 в 13:10:10
#2216484
Можно ли провести кабель 3Х6 мм ввг в канале потолочной плиты? В частном двухэтажном доме на первом этаже хотим перенести розетку электроплиты с одного края комнаты на другой,знаю что кабель на освещение проводят в канале плиты ,интересует можно ли в нем проводить силовые кабели 3Х6 мм(чтобы не штробить стену),лучше в гофре или можно без?
27.01.2011 в 13:17:39
#2216498
abc-жзк написал : Можно ли провести кабель 3Х6 мм ввг в канале потолочной плиты?
Да.
abc-жзк написал : лучше в гофре или можно без?
Не требуется, лучше без гофры.
27.01.2011 в 13:22:46
#2216504
2ПPOPAБ спасибо за ответ
27.01.2011 в 13:31:37
#2216524
ПPOPAБ написал : условия при которых напряжение в нулевом проводнике может быть выше фазного
Тут ближе к теме:
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.01.2011 в 15:06:07
#2216699
2Kamikaze Спасибо.
27.01.2011 в 17:37:56
#2216959
Еще вопрос Двухэтажный дом(бывшый садовый дом) 3х фазный ввод(4ех жильный кабель) ,летом хозяева планируют сделать контур заземления,можно ли сделать переход в домовом щите с TN-C на TN-C-S без подключения контура заземления дома?
27.01.2011 в 17:51:17
#2216982
abc-жзк написал : TN-C на TN-C-S без подключения контура заземления дома?
:confused: Как это, система заземления- без заземления??? :cool:
27.01.2011 в 17:57:58
#2216994
ПPOPAБ написал : Как это, система заземления
Я имею ввиду перемычку в щите можно делать или нет? Дело в том что щиток нужно собрать сейчас,а контур будут делать летом
27.01.2011 в 18:12:13
#2217014
abc-жзк написал : Дело в том что щиток нужно собрать сейчас,а контур будут делать летом
А-а-а, вот оно о чем... Собираем как положено. Но защитные нулевые проводники нигде не подключаем, в том числе на розетки и корпуса эл.оборудования. Во избежание выноса потенциала. Грубо говоря: в результате обычной утечки через сетевые фильтры компьютера, током бить будет в ванной от "заземленных" корпусов электроприборов...
27.01.2011 в 18:17:26
#2217023
нашел тут схемку на форуме,как думаете она пойдет для дома с 3х фазным вводом?
27.01.2011 в 19:23:53
#2217162
abc-жзк написал : нашел тут схемку на форуме,как думаете она пойдет для дома с 3х фазным вводом?
Когда будет контур заземления, а пока не подключать: защитный ноль в розетках и корпусам приборов, СУП, ДСУП.
27.01.2011 в 19:34:10
#2217188
ПPOPAБ & Kamikaze - спасибо.
27.01.2011 в 20:10:30
#2217262
Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован монтажникам ГКЛ, но.... Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые. 1) Как защитить гофру от порезов? 2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП? Спасибо.