12.02.2011 в 17:10:33

На 50А и ставте, он по всем фазам кушает 50А, а всего тоже 50А.Теорию сейчас мужики напишут мне лень,но как практик отвечаю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2011 в 17:14:12

Если вы уверены что на одной фазе 50А, а то что написано на бумажке плюнте, часто врут.Поэтому лучше померять клещами что намеряете такой и ставте.Пусковых токов там нет автомат по тепловой сработает если ток превысит 1.13*50А и то минут через 30-60.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.02.2011 в 17:22:39

longer написал : в данный момент стоит на 63А и справляется

пусть и стоит

0
longer
longer
Новичок

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

12.02.2011 в 17:24:13

напруга на обьекте не стабильная, и 200 вольт бывает, и 190. так что 50А будет точно выбивать чуть что

0
longer
longer
Новичок

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

12.02.2011 в 17:24:57

это клещами и намеряно, точнее - 48-49 ампер при 220 вольтах в сети.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2011 в 17:32:09

юра Т написал : пусть и стоит

Тогда так.

longer написал : есть нагрузка, 3-фазный электрокотел

longer написал : напруга на обьекте не стабильная, и 200 вольт бывает, и 190.

Так у вас что три фазы не 380В?Там обычно стабильней напруга.При понижении напруги кушать котел будет меньше амперов.Но лучше послушайте Юру и не забивайте себе голову.

0
longer
longer
Новичок

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

12.02.2011 в 18:13:01

я говорил про напругу фаза - ноль:) ну и между фазами часто проседает на 10-20 вольт

скажите на будущее - из чего исходить с номиналом автомата (даже и для 1ф нагрузок)? из сечения кабеля, потребляемой мощности или еще чего?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.02.2011 в 18:22:07

longer написал : скажите на будущее - из чего исходить с номиналом автомата (даже и для 1ф нагрузок)? из сечения кабеля, потребляемой мощности или еще чего?

Лучше учитывать то и другое, т.е. Автомат по току не должен превышать "длительно допустимый" - можно оставить и так, но если у вас стац. подключенное оборудование кушает явно меньше - то лучше номинал АВ занизить - при аварии меньше будут токи и, как правило, последствия.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2011 в 00:12:56

longer написал : из чего исходить с номиналом автомата (даже и для 1ф нагрузок)? из сечения кабеля, потребляемой мощности или еще чего?

При выборе сечения кабеля исходят из потребляемой мощности, а при выборе номинала автомата из сечения кабеля.

0
kolabosov
kolabosov
Новичок

Регистрация: 12.02.2011

Омск

Сообщений: 6

13.02.2011 в 13:15:05

Автомат для котла все же надо брать немного превышающий норму потребления котла !По опыту сейчас автоматы не соответствуют своим параметром , да и максимум нагрузка при длительных использования могут начать глючить .Так что надо-бы побольше чем 50 А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2011 в 13:20:50

kolabosov написал : Автомат для котла все же надо брать немного превышающий норму потребления котла !По опыту сейчас автоматы не соответствуют своим параметром

Что же вы, обладая опытом, устанавливаете автоматы с заведомо несоответствующими ГОСТ параметрами?

0