longer написал : как же порой трудно получить конкретный ответ на конкретный вопрос

Щас подскажу точную модель

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.04.2011 в 22:42:32

#2355837

Вот серия с 2мя шунтами http://www.energomera.ru/products/meters/ce200-all

0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

07.04.2011 в 23:12:04

#2355905

gugulaki написал : Есть, но у Вас на схеме PEN?

Схему эту я нашел в Госте Она подходит под то как у меня приходят провода - 3 фазы и ноль Или по какой схеме мне надо делать щиток?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.04.2011 в 23:59:06

#2355971

longer написал : вопрос: для счетчика фатальна перепутка фазы с нулем, или ему все равно, что куда подано?

Фиолетово

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.04.2011 в 00:01:50

#2355977

gugulaki написал : У энергомеры , есть счетчики с 2 мя шунтами

Цель "подсказа" именно "такого"?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.04.2011 в 08:04:17

#2356192

Игорь СПб написал : Что-то не могу найти: АВ должен иметь приспособления для опечатывания(шторки, либо кожух с ушками). который бы встал в щиток на рейку. Бывают ли такие?

АВ с крышечками(шторками) для пломбировки выпускает ЭКФ. Минибоксы пластиковые, с ушками для пломбировки, есть у ИЭК и не только. Немного доработать "напильником" и оденется на АВ установленный на DiN рейке. Хотя в Тюменской области не привередничают и могут опломбировать стикером(наклейкой), на подобии акцизной марки, любое эл.оборудование.

longer написал : нужно собрать переносной щиток такого вида:

ящичек, провод несколько метров с вилкой, внутри счетчик, автомат на 25А, и на боку - несколько розеток

У ИЭК есть готовое решение, называется РУСП(распределительное устройство для строительных площадок), только без счетчика.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.04.2011 в 09:32:07

#2356283

Игорь СПб написал : Или по какой схеме мне надо делать щиток?

По данной схеме, вы должны PEN завести на ГЗШ сначала, а от туда взять N & PE, разрывать PEN нельзя, но можно разрывать N. Вот такую задачку вам нужно решить

haramamburu написал : Фиолетово

Не правда :) Индукционник не будет вести учет.

haramamburu написал : Цель "подсказа" именно "такого"?

Ага

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.04.2011 в 09:59:27

#2356340

gugulaki написал : Не правда Индукционник не будет вести учет.

Как??? :a Точнее - откуда такая инфа.

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

08.04.2011 в 14:57:27

#2356895

Сложилась такая ситуация: где летом пасутся коровы недалеко от берега валяется куча всяких железок и гвоздей, потому что если попадется гвоздь в капыто вытащить мягко говоря сложновато, в связи с этим вопрос можно ли сделать типа электромагнита от аккумулятора (видел для домофонов но незнаю подойдет ли), какое мнение по поводу как собрать всякие особенно острые железки (и алюминевая проволока встречается она вроде не магнитится), ведь территория немалая??? сбором лома не занимаюсь.

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

08.04.2011 в 17:45:19

#2357202

haramamburu написал : Фиолетово

так и оказалось. собрал щиток, включил в него для провери 2квт масляный радиатор. крутит. поменял местами входные фазу и ноль - крутит в ту же сторону с той же скоростью.

спасибо!

ps а счетчик был самый дешевый, саранский, за 620 рублей

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.04.2011 в 19:15:35

#2357296

longer написал : крутит

Да кто б сумлевался ;) ЗЫ А это у вас типа "технический учет" ? Или как?

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

08.04.2011 в 19:22:16

#2357314

даже не знаю как это называется. ка кобьяснил мне бригадир работяг, из суммы, причитающейся им за работу потом вычтут то, что они нажгли, о как! капитализом, каждую копейку считают!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.04.2011 в 19:31:05

#2357326

longer написал : даже не знаю как это называется. ка кобьяснил мне бригадир работяг, из суммы, причитающейся им за работу потом вычтут то, что они нажгли, о как! капитализом, каждую копейку считают!

Это как "дышло" ... "знаешь что за что" - вышло, иначе "ВОШЛО"

0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

08.04.2011 в 20:06:56

#2357385

ПPOPAБ написал : Хотя в Тюменской области не привередничают и могут опломбировать стикером(наклейкой), на подобии акцизной марки, любое эл.оборудование.

ПPOPAБ, спасибо за точные исчерпывающие ответы :applause:. Как оказалось (звонил соседу, ему опломбировали липкой лентой) наши электрики не отстают от Тюменских. Значит обычный автомат смогут залепить. :)

gugulaki написал : По данной схеме, вы должны PEN завести на ГЗШ сначала, а от туда взять N & PE, разрывать PEN нельзя, но можно разрывать N. Вот такую задачку вам нужно решить

Спасибо. Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно :) мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов. Так можно? наверно создам отдельную тему, много вопросов накопилось у меня

Mercedes написал : гвоздь в капыто

Маленький магнит из земли не вытащит, да и вплотную прижимать надо. попробуйте в подъезде на двери. Если поле большое, то может крановый электромагнит потаскать... дороговато будет Лучше с металлоискателем походить, с помошником.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

08.04.2011 в 20:23:47

#2357411

Игорь СПб написал : мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов.

Может лучше не извращатся,а купить 4х-полюсный автомат. :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.04.2011 в 21:50:26

#2357552

Игорь СПб написал : Спасибо. Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов. Так можно?

Нельзя:

ПУЭ написал : 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

Сеть у Вас TN-C, в доме вы можете организовать систему заземления TN-C-S либо TT. При этом допустимо:

ПУЭ написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

09.04.2011 в 14:15:29

#2358468

Игорь СПб написал : Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно

автомат с одним полюсом нельзя, а вот например 2полюсной уже можно, так как например при кз вырубит и фазу и ноль

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 21:51:52

#2359150

Интересует такой вопрос, ванне стоит розетка без РЕ, используеться для стиральной машины, после стирки, вылку оставляют в розетке.Какие могут быть последствия?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 21:57:07

#2359167

дружба написал : вылку оставляют в розетке.Какие могут быть последствия?

ВЫлку лучше выдирать после стирки, последствия ... для машинки никаких :)

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 22:05:59

#2359188

В коробке находиться 3ф Н РЕ, в щите на каждую фазу поставлен однополюсный автомат, нужно удленить кабель который идет на одну розетку по фазе А, вопрос такой мне нужно отключить в щите 3 фазы, или достаточно одну (А) в другие розетки под фазами В С будут включенны холодильники.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 22:17:11

#2359215

дружба написал : вопрос такой мне нужно отключить в щите 3 фазы, или достаточно одну (А)

Раз уже такой вопрос возник - то тогда уж все три.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 22:21:16

#2359222

haramamburu А почему 3, а не одну?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 22:26:05

#2359230

дружба написал : А почему 3, а не одну?

Если автоматы отходят только к вам - то разумеется одну, но Как говорится ... если в чем то неуверен...
ЗЫ "Береженого бог бережет" - сказала монашка, одевая презерватив на свечку.

------------------ДОБАВИЛ Надеюсь при "удлинении" Вы не собираетесь "общий квартирный нуль" разрывать? - Просто при выключении только фазы А и переконнект нуля мало не покажет(ся)

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:16:06

#2359347

haramamburu написал : Надеюсь при "удлинении" Вы не собираетесь "общий квартирный нуль" разрывать? - Просто при выключении только фазы А и переконнект нуля мало не покажет(ся)

а что при этом будет, если будет отключена одна фаза??? и не совсем понял что такое "переконнект"

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:22:28

#2359362

longer написал : а что при этом будет, если будет отключена одна фаза???

Само по себе ничего, если "нуль" не трогать.

longer написал : и не совсем понял что такое "переконнект"

переконнект = "отсоединил - присоединил" - последствия как и при отгорании нуля.

---------------ДОБАВИЛ Разумеется это все про 3х фазку

0
Аватар пользователя
hib

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

09.04.2011 в 23:25:44

#2359373

Уважаемые гуру, подскаждите: Ротбанд разъедает изоляцию эл.кабелей: это миф или реальность?

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:26:21

#2359375

таки и что будет в случае, если мы отсоеденим одну фазу и ноль?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:29:52

#2359387

hib написал : Ротбанд

Это ж гипс (так?) - соответственно нет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:32:11

#2359393

longer написал : таки и что будет в случае, если мы отсоеденим одну фазу и ноль?

Про одну фазу речь можно и не заводить, просто про отгорание/отключении "нуля" - техника погорит.

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:36:32

#2359407

не совсем понимаю, почему ей гореть? ток перестал себе течь, и все...