longer написал : как же порой трудно получить конкретный ответ на конкретный вопрос
Щас подскажу точную модель
07.04.2011 в 22:42:32
#2355837
Вот серия с 2мя шунтами
07.04.2011 в 23:12:04
#2355905
gugulaki написал : Есть, но у Вас на схеме PEN?
Схему эту я нашел в Госте Она подходит под то как у меня приходят провода - 3 фазы и ноль Или по какой схеме мне надо делать щиток?
07.04.2011 в 23:59:06
#2355971
longer написал : вопрос: для счетчика фатальна перепутка фазы с нулем, или ему все равно, что куда подано?
Фиолетово
08.04.2011 в 00:01:50
#2355977
gugulaki написал : У энергомеры , есть счетчики с 2 мя шунтами
Цель "подсказа" именно "такого"?
08.04.2011 в 08:04:17
#2356192
Игорь СПб написал : Что-то не могу найти: АВ должен иметь приспособления для опечатывания(шторки, либо кожух с ушками). который бы встал в щиток на рейку. Бывают ли такие?
АВ с крышечками(шторками) для пломбировки выпускает ЭКФ. Минибоксы пластиковые, с ушками для пломбировки, есть у ИЭК и не только. Немного доработать "напильником" и оденется на АВ установленный на DiN рейке. Хотя в Тюменской области не привередничают и могут опломбировать стикером(наклейкой), на подобии акцизной марки, любое эл.оборудование.
longer написал : нужно собрать переносной щиток такого вида:
ящичек, провод несколько метров с вилкой, внутри счетчик, автомат на 25А, и на боку - несколько розеток
У ИЭК есть готовое решение, называется
08.04.2011 в 09:32:07
#2356283
Игорь СПб написал : Или по какой схеме мне надо делать щиток?
По данной схеме, вы должны PEN завести на ГЗШ сначала, а от туда взять N & PE, разрывать PEN нельзя, но можно разрывать N. Вот такую задачку вам нужно решить
haramamburu написал : Фиолетово
Не правда :) Индукционник не будет вести учет.
haramamburu написал : Цель "подсказа" именно "такого"?
Ага
08.04.2011 в 09:59:27
#2356340
gugulaki написал : Не правда Индукционник не будет вести учет.
Как??? :a Точнее - откуда такая инфа.
08.04.2011 в 14:57:27
#2356895
Сложилась такая ситуация: где летом пасутся коровы недалеко от берега валяется куча всяких железок и гвоздей, потому что если попадется гвоздь в капыто вытащить мягко говоря сложновато, в связи с этим вопрос можно ли сделать типа электромагнита от аккумулятора (видел для домофонов но незнаю подойдет ли), какое мнение по поводу как собрать всякие особенно острые железки (и алюминевая проволока встречается она вроде не магнитится), ведь территория немалая??? сбором лома не занимаюсь.
08.04.2011 в 17:45:19
#2357202
haramamburu написал : Фиолетово
так и оказалось. собрал щиток, включил в него для провери 2квт масляный радиатор. крутит. поменял местами входные фазу и ноль - крутит в ту же сторону с той же скоростью.
спасибо!
ps а счетчик был самый дешевый, саранский, за 620 рублей
08.04.2011 в 19:15:35
#2357296
longer написал : крутит
Да кто б сумлевался ;) ЗЫ А это у вас типа "технический учет" ? Или как?
08.04.2011 в 19:22:16
#2357314
даже не знаю как это называется. ка кобьяснил мне бригадир работяг, из суммы, причитающейся им за работу потом вычтут то, что они нажгли, о как! капитализом, каждую копейку считают!
08.04.2011 в 19:31:05
#2357326
longer написал : даже не знаю как это называется. ка кобьяснил мне бригадир работяг, из суммы, причитающейся им за работу потом вычтут то, что они нажгли, о как! капитализом, каждую копейку считают!
Это как "дышло" ... "знаешь что за что" - вышло, иначе "ВОШЛО"
08.04.2011 в 20:06:56
#2357385
ПPOPAБ написал : Хотя в Тюменской области не привередничают и могут опломбировать стикером(наклейкой), на подобии акцизной марки, любое эл.оборудование.
ПPOPAБ, спасибо за точные исчерпывающие ответы :applause:. Как оказалось (звонил соседу, ему опломбировали липкой лентой) наши электрики не отстают от Тюменских. Значит обычный автомат смогут залепить. :)
gugulaki написал : По данной схеме, вы должны PEN завести на ГЗШ сначала, а от туда взять N & PE, разрывать PEN нельзя, но можно разрывать N. Вот такую задачку вам нужно решить
Спасибо. Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно :) мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов. Так можно? наверно создам отдельную тему, много вопросов накопилось у меня
Mercedes написал : гвоздь в капыто
Маленький магнит из земли не вытащит, да и вплотную прижимать надо. попробуйте в подъезде на двери. Если поле большое, то может крановый электромагнит потаскать... дороговато будет Лучше с металлоискателем походить, с помошником.
08.04.2011 в 20:23:47
#2357411
Игорь СПб написал : мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов.
Может лучше не извращатся,а купить 4х-полюсный автомат. :)
08.04.2011 в 21:50:26
#2357552
Игорь СПб написал : Спасибо. Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов. Так можно?
Нельзя:
ПУЭ написал : 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Сеть у Вас TN-C, в доме вы можете организовать систему заземления TN-C-S либо TT. При этом допустимо:
ПУЭ написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
09.04.2011 в 14:15:29
#2358468
Игорь СПб написал : Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно
автомат с одним полюсом нельзя, а вот например 2полюсной уже можно, так как например при кз вырубит и фазу и ноль
09.04.2011 в 21:51:52
#2359150
Интересует такой вопрос, ванне стоит розетка без РЕ, используеться для стиральной машины, после стирки, вылку оставляют в розетке.Какие могут быть последствия?
09.04.2011 в 21:57:07
#2359167
дружба написал : вылку оставляют в розетке.Какие могут быть последствия?
ВЫлку лучше выдирать после стирки, последствия ... для машинки никаких :)
09.04.2011 в 22:05:59
#2359188
В коробке находиться 3ф Н РЕ, в щите на каждую фазу поставлен однополюсный автомат, нужно удленить кабель который идет на одну розетку по фазе А, вопрос такой мне нужно отключить в щите 3 фазы, или достаточно одну (А) в другие розетки под фазами В С будут включенны холодильники.
09.04.2011 в 22:17:11
#2359215
дружба написал : вопрос такой мне нужно отключить в щите 3 фазы, или достаточно одну (А)
Раз уже такой вопрос возник - то тогда уж все три.
09.04.2011 в 22:21:16
#2359222
haramamburu А почему 3, а не одну?
09.04.2011 в 22:26:05
#2359230
дружба написал : А почему 3, а не одну?
Если автоматы отходят только к вам - то разумеется одну, но Как говорится ... если в чем то неуверен...
ЗЫ "Береженого бог бережет" - сказала монашка, одевая презерватив на свечку.
------------------ДОБАВИЛ Надеюсь при "удлинении" Вы не собираетесь "общий квартирный нуль" разрывать? - Просто при выключении только фазы А и переконнект нуля мало не покажет(ся)
09.04.2011 в 23:16:06
#2359347
haramamburu написал : Надеюсь при "удлинении" Вы не собираетесь "общий квартирный нуль" разрывать? - Просто при выключении только фазы А и переконнект нуля мало не покажет(ся)
а что при этом будет, если будет отключена одна фаза??? и не совсем понял что такое "переконнект"
09.04.2011 в 23:22:28
#2359362
longer написал : а что при этом будет, если будет отключена одна фаза???
Само по себе ничего, если "нуль" не трогать.
longer написал : и не совсем понял что такое "переконнект"
переконнект = "отсоединил - присоединил" - последствия как и при отгорании нуля.
---------------ДОБАВИЛ Разумеется это все про 3х фазку
09.04.2011 в 23:25:44
#2359373
Уважаемые гуру, подскаждите: Ротбанд разъедает изоляцию эл.кабелей: это миф или реальность?
09.04.2011 в 23:26:21
#2359375
таки и что будет в случае, если мы отсоеденим одну фазу и ноль?
09.04.2011 в 23:29:52
#2359387
hib написал : Ротбанд
Это ж гипс (так?) - соответственно нет.
09.04.2011 в 23:32:11
#2359393
longer написал : таки и что будет в случае, если мы отсоеденим одну фазу и ноль?
Про одну фазу речь можно и не заводить, просто про отгорание/отключении "нуля" - техника погорит.
09.04.2011 в 23:36:32
#2359407
не совсем понимаю, почему ей гореть? ток перестал себе течь, и все...