08.04.2011 в 21:50:26

Игорь СПб написал : Спасибо. Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно мне это важно, так как хочу входной автомат сделать из 4-х отдельных автоматов. Так можно?

Нельзя:

ПУЭ написал : 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

Сеть у Вас TN-C, в доме вы можете организовать систему заземления TN-C-S либо TT. При этом допустимо:

ПУЭ написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

09.04.2011 в 14:15:29

Игорь СПб написал : Значит ноль, перед счётчиком разрывать можно

автомат с одним полюсом нельзя, а вот например 2полюсной уже можно, так как например при кз вырубит и фазу и ноль

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 21:51:52

Интересует такой вопрос, ванне стоит розетка без РЕ, используеться для стиральной машины, после стирки, вылку оставляют в розетке.Какие могут быть последствия?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 21:57:07

дружба написал : вылку оставляют в розетке.Какие могут быть последствия?

ВЫлку лучше выдирать после стирки, последствия ... для машинки никаких :)

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 22:05:59

В коробке находиться 3ф Н РЕ, в щите на каждую фазу поставлен однополюсный автомат, нужно удленить кабель который идет на одну розетку по фазе А, вопрос такой мне нужно отключить в щите 3 фазы, или достаточно одну (А) в другие розетки под фазами В С будут включенны холодильники.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 22:17:11

дружба написал : вопрос такой мне нужно отключить в щите 3 фазы, или достаточно одну (А)

Раз уже такой вопрос возник - то тогда уж все три.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 22:21:16

haramamburu А почему 3, а не одну?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 22:26:05

дружба написал : А почему 3, а не одну?

Если автоматы отходят только к вам - то разумеется одну, но Как говорится ... если в чем то неуверен...
ЗЫ "Береженого бог бережет" - сказала монашка, одевая презерватив на свечку.

------------------ДОБАВИЛ Надеюсь при "удлинении" Вы не собираетесь "общий квартирный нуль" разрывать? - Просто при выключении только фазы А и переконнект нуля мало не покажет(ся)

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:16:06

haramamburu написал : Надеюсь при "удлинении" Вы не собираетесь "общий квартирный нуль" разрывать? - Просто при выключении только фазы А и переконнект нуля мало не покажет(ся)

а что при этом будет, если будет отключена одна фаза??? и не совсем понял что такое "переконнект"

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:22:28

longer написал : а что при этом будет, если будет отключена одна фаза???

Само по себе ничего, если "нуль" не трогать.

longer написал : и не совсем понял что такое "переконнект"

переконнект = "отсоединил - присоединил" - последствия как и при отгорании нуля.

---------------ДОБАВИЛ Разумеется это все про 3х фазку

0
Аватар пользователя
hib

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

09.04.2011 в 23:25:44

Уважаемые гуру, подскаждите: Ротбанд разъедает изоляцию эл.кабелей: это миф или реальность?

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:26:21

таки и что будет в случае, если мы отсоеденим одну фазу и ноль?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:29:52

hib написал : Ротбанд

Это ж гипс (так?) - соответственно нет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:32:11

longer написал : таки и что будет в случае, если мы отсоеденим одну фазу и ноль?

Про одну фазу речь можно и не заводить, просто про отгорание/отключении "нуля" - техника погорит.

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:36:32

не совсем понимаю, почему ей гореть? ток перестал себе течь, и все...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу