11.04.2011 в 19:45:41
haramamburu написал : Есть тупой вариант - купить ИЕК (с теми же хар-ми) , и провести тот же эксперимент, если ИЕК сработает - тащите свой Шнайдер смело
так и сделаю =)
11.04.2011 в 22:22:08
Twixik написал : В общем, при КЗ АВ не сработал.
Так-с... Что-то мне это напоминает. Что у Шнайдера кроме "фамилии" на "морде" написано? ЭТЛ на одном из объектов "прогружала" АВ. Приходят и говорят- меняй 2р автомат, пытали пока не потек пластик, не срабатывает. О.К.- не проблема. На месте смотрю- они выключатель нагрузки поджарили (брендовый)... :a
haramamburu написал : (ну у вас же нет спец прибора прогрузки АВ?)
Хотя-бы сварочник с амперметром... Секундомер думаю найдут.
12.04.2011 в 00:09:34
Спасибо за такой ответ, вариант неплохой, можно сказать даже отлично, но есть небольшое но: 1- стоимость, 2 – возможно не обязательно авто а может и вручную, 3- возможность купит по близи не приставляется.
12.04.2011 в 00:42:39
Николй написал : возможность купит по близи не приставляется.
На большинстве подстанций есть ключи(переключатели) на три положения для вольтметров, поспрашайте в сетях... Они правда на вид страшненькие, черные карболитовые.
12.04.2011 в 00:52:36
Сообщение от gugulaki
Можно 3 однополюсных и вводить в ручную.
Ета идея класная, только автоматы ставить мошные чтоб врубить их не поодному а все сраз вот хохм будет возможно нетолько увас а вближайшых саседей.
12.04.2011 в 01:29:06
haramamburu написал : Это максимальный ток - который ОН сможет "разорвать"
ЕМНИП, применительно к УЗО - это наибольший ожидаемый ТКЗ, который УЗО сможет пережить под защитой вышестоящего автомата.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.04.2011 в 01:52:12
Kamikaze написал : это наибольший ожидаемый ТКЗ, который УЗО сможет пережить под защитой вышестоящего автомата.
Хотите сказать, что УЗО не участвует в "разрыве" дуги при КЗ? (пусть и совместно с АВ) - Сразу, вариант на рассмотрение : фаза "легла" на зануленную поверхность - здесь сразу и "утечка" и перегруз АВ - как быть?
12.04.2011 в 02:17:24
haramamburu написал : "утечка" и перегруз АВ - как быть?
При ТКЗ ниже уставки максимальной защиты АВ, через 0,4(не более) секунды сработает УЗО. При большем ТКЗ- ЭМ расцепитель АВ.
12.04.2011 в 08:50:10
haramamburu написал : Хотите сказать, что УЗО не участвует в "разрыве" дуги при КЗ? (пусть и совместно с АВ) - Сразу, вариант на рассмотрение : фаза "легла" на зануленную поверхность - здесь сразу и "утечка" и перегруз АВ - как быть?
Хочу сказать, что отключающая способность УЗО гораздо скромнее АВ, что-то на уровне 500-1500А (мало в нем места для "автоматных" дугогасительных камер), и все что выше оно нормально переживает только под защитой АВ, благо дело, быстродействие АВ 3-го класса выше, чем УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.04.2011 в 16:03:56
Хочу поставить дифавтомат АВВ на переноску-удлинитель 220 в. Вопрос: как подключать, ведь не знаешь где будет "0". В клемму "№" дифа что совать?
12.04.2011 в 16:11:34
сергей 11 написал : Хочу поставить дифавтомат АВВ на переноску-удлинитель 220 в. Вопрос: как подключать, ведь не знаешь где будет "0". В клемму "№" дифа что совать?
Поставтьте УЗО АВВ, ему "всё равно". Или переходник-узо, есть и ИЭК.
12.04.2011 в 16:18:31
сергей 11 написал : Вопрос: как подключать, ведь не знаешь где будет "0".
Без разницы. А по сути: есть специальные "узо-розетка" и "узо-вилка"
12.04.2011 в 20:18:37
Какой лучше протянуть провод от дома до столба 380в сип2 или сип4(желательно аргументировать), работать будут электрики и стоит ли снимать старый провод, подвешенный на металлической проволоке?
13.04.2011 в 08:05:47
Kamikaze написал : Тогда все нормально.
ПPOPAБ написал : Я догадался. Все нормально у Вас.
Спасибо мужики что нашли время объяснить.
13.04.2011 в 15:52:27
Простой вопрос для электриков: (а для меня - чтобы окончательно убедиться) Построили на даче домушку деревянную каркасную. Внутренняя обшивка - МДФ. Ввод снаружи в щиток(внутри). Собираюсь проводку в доме от щитка делать наружную в ПВХ коробах, используя провод ПВ1 2,5 кв.. Допустимо ли это? Везде в подобных случаях обсуждают ВВГнг или NYM, но это сильно дороже. Что скажете, можно ПВ или нет? Спасибо!