13.04.2011 в 16:58:53
Mercedes написал : сип2 или сип4
СИП 4, он симпатяшней смотрится, ровненько скрученый, (СИП 2 фазные жилы вокруг несущего ноля), старые сопли лучше снять
13.04.2011 в 18:16:37
Здравствуйте. Вот такая схема по проекту. Дом старый, газовые плиты. Заземление подключать не буду, но проводка 3-ж. Завтра поеду покупать узо,авт. Посоветуйте, может что-то лишнее, или наоборот, дополнить. Спасибо.
13.04.2011 в 19:58:25
nevizov написал : Вот такая схема по проекту.
Минимализм. Всё на ИЭК, бюджетненько.
nevizov написал : Посоветуйте, может что-то лишнее, или наоборот, дополнить.
Та- пусть будет. Разве что от "обрыва ноля защитится", темой ниже. :)
13.04.2011 в 20:39:35
что поставить от обр. о?
13.04.2011 в 21:11:42
В магазине стоит щит, ввод кабелем 5*6, 3 ф,Н, РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов,помещение 15 квадратных метров,в ней будут 2 светильника и 1 розетка, нужно ли мне от щита магазина от шины РЕ прокинуть жилу и посадить ее на болт приваренный к металическому листу? листы в будущем будут обшиты досками.Если нужно то какого сечения использовать жилу?
13.04.2011 в 23:03:23
Вопрос такого плана:есть кабель 4х6 .но мне нужен для разводки 3х6.Могу ли я использовать 4-х жильный.обрезав одну жилу с обоих торцов?
13.04.2011 в 23:08:03
fish написал : Вопрос такого плана:есть кабель 4х6 .но мне нужен для разводки 3х6.Могу ли я использовать 4-х жильный.обрезав одну жилу с обоих торцов?
Запросто.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.04.2011 в 23:11:37
Обрезать всегда успеете, лучше заизолируйте с обоих концов, мало ли пригодиться.
13.04.2011 в 23:23:04
Kamikaze
Kamikaze написал : Запросто.
дружба
дружба написал : Обрезать всегда успеете, лучше заизолируйте с обоих концов, мало ли пригодиться.
Понял.Спасибо.
14.04.2011 в 00:19:44
nevizov написал : что поставить от обр. о?
Реле напряжения.
дружба написал : пристройка с металических листов,
Ой, это по ГОСТ Р 50669-94 регламентируется. Скачайте он не большой по объему, но там масса нюансов и подробностей.
дружба написал : Если нужно то какого сечения использовать жилу?
Нужно, 6 мм кв.
дружба написал : и посадить ее на болт приваренный к металическому листу
Приваривается ушко, место присоединения должно быть доступно для контроля.
14.04.2011 в 13:11:40
Всетаки еще раз задам свой вопрос.
Построили на даче домушку деревянную каркасную. Внутренняя обшивка - МДФ. Ввод снаружи в щиток(внутри). Собираюсь проводку в доме от щитка делать наружную в ПВХ коробах, используя провод ПВ1 2,5 кв.. Допустимо ли это?
Везде в подобных случаях обсуждают ВВГнг или NYM, но это сильно дороже.
Что скажете, можно ПВ1 или нет? Спасибо!
Очень надеюсь на ответ!
14.04.2011 в 13:44:39
sav2007 написал : Собираюсь проводку в доме от щитка делать наружную в ПВХ коробах, используя провод ПВ1 2,5 кв.. Допустимо ли это?
Нет, только Кабели не распространяющие горение и малодымные
14.04.2011 в 13:48:30
Так а я спецификацию смотрел там где брать собираюсь... написано как раз "не распространяет горение" дял ПВ1. производсто кажется Саранск. или ну нафиг, лучше переплатить и жить спокойно.
Основное у меня сомнение - как ПВ1 поведет себя в мороз зимой, т.к. домик зимой холодный будет, а вот этого как раз не написано/
14.04.2011 в 13:49:54
sav2007 написал : Так а я спецификацию смотрел там где брать собираюсь... написано как раз "не распространяет горение" дял ПВ1.
Не встречал. Т.к. у ПВ1 оболочка ПВХ
14.04.2011 в 13:51:06
sav2007 написал : Основное у меня сомнение - как ПВ1 поведет себя в мороз зимой, т.к. домик зимой холодный будет, а вот этого как раз не написано/
Кабелю все равно при какой Т он экплуатируется( только не выше значения установленного). Важна Т прокладки
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.