ПPOPAБ написал : Матрицу нужно, с полукруглой выемкой подходящего сечения. Болтиком...

Я такого не видел. Видел зубилом ;)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.05.2011 в 09:37:52

andryu, если есть пресовый инструмент делайте многопроволочной медью с опрессовкой. Если нет инструмента монопроволочная медь 10 кв мм (16) под нижние болты. На алюминиевые нконечники со срывными болтами там не хватит места. Еще отвод из щита 1 меньше 6 кв мм, а вводные во 2 щите 6 кв мм Центральная фаза без стягивающего кольца :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.05.2011 в 09:55:04

Verum написал : Т.е. автоматы могут срабатывать и от падения напряжения?

Автоматы могут срабатывать только от превышения тока. Вот откуда такой ток берется... :confused:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.05.2011 в 10:49:05

ПPOPAБ написал : Автоматы могут срабатывать только от превышения тока.

Ещё автоматы могут срабатывать от перегрева при плохом контакте в клемме.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.05.2011 в 10:57:02

avmal написал : могут срабатывать от перегрева при плохом контакте в клемме.

Могут, но и для этого нужна нагрузка, которой нет. И как-то странно- вечером, либо ночью...

0
Аватар пользователя
Partyzan38

Местный

Регистрация: 29.07.2010

Иркутск

Сообщений: 12

21.05.2011 в 12:33:05

ВЛ выполнена алюминиевым не изолированным проводом, сечение его не знаю. Нужно подключить СИП4 4*16 для чего купил плашечные зажимы ПА-1-1.
Ребята, подскажите. Какой диаметр провода можно зажать плашкой вмете с СИПом? Думаю может встать зажим по диагонали и не прожмёт СИП.

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

21.05.2011 в 14:39:21

Verum написал : кондиционер включенный в розетку, но не включенный на охлаждение, т.е. в режиме ожидания.

В режиме ожидания работает блок питания - мне кажется, нужно копать в этом направлении.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.05.2011 в 15:10:54

Partyzan38 написал : плашечные зажимы ПА-1-1

Не то вы купили надо что типа как тут

0
Аватар пользователя
andryu

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

21.05.2011 в 15:13:59

gugulaki написал : На алюминиевые наконечники со срывными болтами там не хватит места.

Они используются только для алюминия, а перемычка будет медная, так что отпадает по-любому.

gugulaki написал : Еще отвод из щита 1 меньше 6 кв мм, а вводные во 2 щите 6 кв мм

Отвод от первого = ввод во втором, это одна перемычка :) в первом и втором кабель чёрного цвета снизу(алюминий).

gugulaki написал : Центральная фаза без стягивающего кольца

Думаю его отсутствие только вы заметили, а о назначении у нас вряд кто-то догадывается :)

Чем отличаются пресс-клещи для медных изолированных наконечников, для медных наконечников и для для алюминиевых наконечников? Универсальные есть какие-нибудь, только не агрегаты со съёмными матрицами? Видел в строительном магазине что-то подобное только Knipex, ими можно будет медно-алюминиевую гильзу обжать?

0
Аватар пользователя
Partyzan38

Местный

Регистрация: 29.07.2010

Иркутск

Сообщений: 12

21.05.2011 в 16:34:03

haramamburu написал :

внутри Вашего зажима находится тоже самое, разница в паличии корпуса и цене. Вопрос тем кто использовал такой зажим ПА-1-1. Зажмёт ли он провода СИП 16мм. кв. и скажем А50? или А35?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.05.2011 в 17:31:01

Partyzan38 написал : внутри Вашего зажима находится тоже самое, разница в паличии корпуса и цене.

Там есть "зуб" для СИП, или вы СИП тоже оголить хотите?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111373

21.05.2011 в 17:53:56

Verum написал : но ночью, когда практически нет никакой нагрузки, автоматы отключаются (DPN N Vigi Multi-9)...

Это дифавтомат. Может срабатывать от утечек. Возможно ночью появляется конденсат и возможно в кондиционерах....

0
Аватар пользователя
Partyzan38

Местный

Регистрация: 29.07.2010

Иркутск

Сообщений: 12

21.05.2011 в 18:17:34

haramamburu написал :

Да я его хочу зачистить на длину плашки.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.05.2011 в 18:36:02

Partyzan38 написал : Да я его хочу зачистить на длину плашки.

Тогда "флаг" в руки.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

21.05.2011 в 19:05:29

ПPOPAБ написал : Сильное падение напряжения, в результате чего значительно увеличивается пусковой ток "кондеев"...

На пониженном напряжении пусковой ток уменьшается. Увеличивается относительное токовое значение относительно значения напряжения, другими словами коэффициент между значениями тока и напряжения уменьшается на клеммах активно-реактивной нагрузки при условиях пониженного напряжения в сети. К примеру если напряжение на клеммах кондиционера 220 вольт при токе 10 ампер, то уже при 205 вольтах ток станет прибл.9.6 ампер это уже повышенный ток в цепи кондиционера при условии 205 вольт на входе, но ведь в результате токовая нагрузка на автомате спала а не увеличилась. Справедливей будет мнение если ночью напряжение завышено и если кондиционеры работают, то они будут непропорционально больше нагружать сеть током, так себя поведет любая активно-реактивная нагрузка.

0