Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.07.2011 в 14:31:19

В случае длительного отпуска холодильник также следует разморозить. Вообще, не пойму, чего все носятся с холодильником как курица с яйцом? Посадить его на отдельную группу и всё!

0
Аватар пользователя
Medik

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Балашиха

Сообщений: 136

18.07.2011 в 14:43:01

Smily
Ок, это то, что я хотел услышать. Действительно в жилой квартире такая схема неоправдана. Охранная система планируется, на стадии ремонта уже затягиваю КВВГ-4х0,5. Длительное отсутствие 2-3 раза в год. Зато теперь вижу, что под холодильник и вентиляцию положу отдельную линию с автоматом.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.07.2011 в 15:19:28

Делаю электропроводку в квартире. Между прихожей и кухней – санузел с «необъятным» сантехшкафом. Мне было бы чрезвычайно удобно провести сквозь этот сантехшкаф на кухню и 4 шт. силовых кабелей, и слаботочку (ТВ, интернет, телефон). ВОПРОС 1: нет ли каких-нибудь ограничений на подобную прокладку?

Далее, по соображениям дизайна в прихожей необходимо уместить электрощит и слаботочный бокс (оба – Mini Pragma 3х12) в один узкий гипсокартонный короб внутренним сечением 300х100 мм. В итоге ПВХ-гофротрубы с кабелями осветительных сетей (12 шт.) и слабых токов (8 шт.) внутри короба будут находиться в непосредственной близости. ВОПРОС 2: нет ли каких-нибудь ограничений на подобную прокладку?

0
Аватар пользователя
sdjk

Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

18.07.2011 в 16:30:56

Подскажите, пож-та, есть ли варианты подключения алюминиевого PEN (16mm2 с СИП4) к медной ГЗШ без опрессовки наконечником?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.07.2011 в 18:53:35

Andy написал : сверху капает Масло

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&highlight=nym+%EF%EB%E0%F7%E5%F2

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

18.07.2011 в 20:08:20

Bladiclab написал : Если разговор идет о качестве, то и работы должны выполнятся обученным персоналом. И не важно что Вы не можете сидеть без телевизора например. И писать надо прямо, что это кустарщина, и это соединение делается под свою ответственность. Чтобы обыватель не принял за чистую монету.

Вы так и не ответили на вопрос каким образом соединить алюминиевые провода 4 кв.мм. Чтобы это было "законно". И в чём "незаконность" зажимов под резьбу.

0
Аватар пользователя
Del

Местный

Регистрация: 09.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

18.07.2011 в 20:22:06

в электрике почти "0".посоветуйте пожалуйста каким кабелем разводить проводку в однокомнатной квартире,какие лучше ставить автоматы, и как делить на зоны?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

18.07.2011 в 20:38:55

Del Кабелем, ВВГ-нг 3*2,5 и 3*1,5 автоматы АВВ, легранд.На кухню 2-4 линии кабелем 3*2,5 под АВ 16А+ Узо.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

18.07.2011 в 20:43:35

Del написал : в электрике почти "0".посоветуйте пожалуйста каким кабелем разводить проводку в однокомнатной квартире,какие лучше ставить автоматы, и как делить на зоны?

На освещение ВВГнгLS 3х1,5 на розетки ВВГнгLS 3х2,5 на плиту ВВГнгLS 3х6 Разделить можно например так:

  1. Розетки на кухне
  2. Розетки в комнате и в коридоре.
  3. Розетки и освещение в санузле (под УЗО).
  4. Кабель к плите.
  5. Освещение.

Ввод можно выполнить проводами ПВ-3 10 кв.мм положив их в гофру. Можно конечно и ВВГ 3х10 заложить, но он жесткий и неудобный в монтаже.

Автоматы: на 2,5 - 16А, на 1,5 - 10А, на плиту (6) - 32А.

Это я думаю минимальный набор, дальше можно расширять до бесконечности.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.07.2011 в 20:46:29

NazAnd написал : Вы так и не ответили на вопрос каким образом соединить алюминиевые провода 4 кв.мм. Чтобы это было "законно".

ГАО, сварка, СИЗ на скрутку.

NazAnd написал : И в чём "незаконность" зажимов под резьбу.

"Незаконность" не резьбе, а в прижиме торцом винта.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.07.2011 в 20:52:34

ПPOPAБ написал : "Незаконность" не резьбе, а в прижиме торцом винта.

Если позволите, дополню. ...не резьбе, а в прижиме торцом винта проводника сечением 1,5 мм2 и менее без наконечника.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

18.07.2011 в 20:52:37

ПPOPAБ написал : "Незаконность" не резьбе, а в прижиме торцом винта.

Я между прочим говорил о клеммниках, которые зажимают через пластину, а не торцом винта в провод.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.07.2011 в 21:08:52

sergey_sav написал : ...не резьбе, а в прижиме торцом винта проводника сечением 1,5 мм2 и менее без наконечника.

Для много проволочной меди- вообще без гильзы. Для алюминия любого сечения, не хорошо- торцом винта.

NazAnd написал : Я между прочим говорил о клеммниках, которые зажимают через пластину,

Сие- редкий зверь. Обычное "полиэтиленовое чудо" куда как более распространено... По сему 90% таких клемников, в розничной торговле может и больше, равно- гуано.

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

19.07.2011 в 02:09:57

привет всем на днях меня начал мучать один вопрос: при трехфазной сети и несиметричной нагрузке к примеру в 50 Ампер - при выключении четырех полюсного автомата или узо, что может произойти с однофазными нагрузками скажем в доме - телик и проч.электроника . Может у кого есть горький опыт?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.07.2011 в 03:41:22

Del написал : в электрике почти "0".посоветуйте пожалуйста каким кабелем разводить проводку в однокомнатной квартире,какие лучше ставить автоматы, и как делить на зоны?

Если Вы не знаете даже этого, то вопросы возникнут и при трассировке и при подключении и при сборке щитка. Вам лучше нанять электрика.

0